主题:变频器通过profibus-dp控制今天又失控了

PROFIBUS-DP控制对于大型的系统来说提高了效率,灵活性,减少了控制信号的布线。


今天一个客户打电话过来说起重机的一个小车机构失控了,我听的一头雾水。后来仔细一打听,说是该小车在运行的过程中失控,并且碰到了末端的硬件限位(该限位直接接入变频器的终端停止限位器)也停止不下来,直到与末端机械阻挡器碰撞到了一块发生了过流才停止了下来,用户到电气房看,变频器面板乱码,看起来好像是变频器的CPU宕机了一样,这样实实在在是太危险了,该变频器与PLC通信有掉站的监控,但是好像不起作用,不清楚原因。


计划后续的升级:PLC不断的采集变频器的通讯计数信号,如果发生计数停止,通过PLC来控制外部接触器来断开变频器的主电源。这样就基本上可以保证通讯的安全性。。


不知道各位有没有遇到这样的情况?我这个问题,看起来是通讯问题,但是也是变频器问题,前面提到碰撞到了终端限位器也不会停车,想想都心有余悸。


希望大家分享一下通讯控制的驱动系统自己是如何做的?是否也存在与我这样的BUG?是否有更好的经验分享?


欢迎加入探讨!!!



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
yming
至圣

经验值: 126724
发帖数: 21978
精华帖: 823
1楼    2019-10-04 22:41:36
主题:回复:变频器通过profibus-dp控制今天又失控了

什么型号的变频器?

我觉得都不可能的。

作为DP通讯也好,PN通讯也好。它的报文都是有时序的。超过看门狗时间,将执行指定的指令(例如STO)

PLC侧停机,通讯功能就停止。没有报文发送,变频器在 指定时间内接收不到报文,就停机了。

所以归罪不到DP/PN控制。


至于变频器当机,我觉得更不可能了。它的CU当机,IGBT的信号就没了,变频器就没有了输出。


反观硬接线倒是有可能出现触点粘连,接触器衔铁粘连等脱不开故障。