主题:440变频器,求解一个问题 单位现有一台440的变频器, 带着30KW的电机,现在出现一个故障,启动之后就报F0001过流故障,空载试运电机也出现这个故障, 想单独试一下变频器,需要设置什么参数可以屏蔽负载然后启动变频器呢? |
真实 游侠 经验值: 433 发帖数: 43 精华帖: 0 |
1楼 2019-12-30 11:34:16
主题:回复:440变频器,求解一个问题
拆掉电机,直接运行就行,只报警。
|
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
2楼 2019-12-30 13:38:09
主题:回复:440变频器,求解一个问题 空载也过流?你参数有问题吧
不患无位,患所以立
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
3楼 2019-12-30 13:40:36
主题:回复:440变频器,求解一个问题 设置V/F控制,拆除电机主接线,就可以了。 |
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
4楼 2019-12-30 13:42:55
主题:回复:440变频器,求解一个问题 电机连接不要动。 MM440有三套参数组,将CDS(控制参数组);DDS(电机驱动组)切换到未使用的组,默认是V/f控制。 做一次快速调试,然后做一次电机静态辨识。如果有问题,会报警的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
nnnn1234 至圣 经验值: 21139 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
5楼 2019-12-30 13:59:39
主题:回复:440变频器,求解一个问题 p1300=0
The darkness is no darkness with thee.
|
执着siemens 侠圣 经验值: 2302 发帖数: 276 精华帖: 2 |
6楼 2019-12-30 14:28:12
主题:回复:440变频器,求解一个问题 卡一下电流多少 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
7楼 2019-12-30 14:41:24
主题:回复:440变频器,求解一个问题 如果有3KW的电机那么改一下电机参数,然后用STARTER软件手动测试,这样可知道电机是否会有匝间短路,也可以知道变频器是否有问题,我10年前就处理过200KW的电机用45KW电机测试过,结果是电机匝间短路。 F0001故障多数是电机或线路有瞬间接地故障,所以建议你用小电机来测试,线直接到变频器上去,不要用原来的线。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
yming 至圣 经验值: 126848 发帖数: 21989 精华帖: 824 |
8楼 2019-12-30 15:01:46
主题:回复:440变频器,求解一个问题 7楼说得对。直接用STARTER软件控制面板,选择做一下。 最后不保存就行了。不会影响原来的参数。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23897 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
9楼 2019-12-30 15:29:03
主题:回复:440变频器,求解一个问题 2006年的时候,我们有一台G150变频器也出现F0001报警,因为设备是新的刚运行才半个月就出了问题,设备还好在保修期内,但厂家是奥地利的要半个月才能来,找西门子服务来了之后,换了G150的功率模块,故障还一样,说电机有问题,设备是新的呀!没办法我们找了当地牵引电机厂的老师傅过来用电桥测量,因为电机太大,电阻也是平衡的,说电机是好的。 没办法电机也是西家的,70几岁的老专家从西门子电机厂过来了,带了测量工具和振动仪,结果说电机是好的。 第三次西门子于经理亲自过来了,问清楚了情况,此时我提了个建议用旁边一个45KW电机改一下参数测试变频器好坏是否可行。于经理同意了我的想法,开始实施测试,结果变频器是好的,然后我们才又让西门子电机厂第二次过来把电机拉走去拆解,我们并跟过去,连夜拆开一看电机内有一个明显的匝间被瞬间烧了的点。 这个问题整整搞了一个星期,记忆尤新。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
木头515 侠圣 经验值: 2157 发帖数: 254 精华帖: 0 |
10楼 2019-12-30 15:48:25
主题:回复:440变频器,求解一个问题 学习了,驱动的问题还是要非常注意的啊。
低头做事,抬头做人!!
|
果果WYX 侠士 经验值: 1878 发帖数: 279 精华帖: 1 |
11楼 2019-12-30 16:22:19
主题:回复:440变频器,求解一个问题 既然是已经运行的设备如果参数没有人动的话 最简单的就是断开与电动机的动力电缆 让变频器不带负载运行如果还报这个故障就是变频器的问题 不报故障很明显是电机问题 |
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16713 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
12楼 2019-12-30 17:11:48
主题:回复:440变频器,求解一个问题 真是学习了
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
13楼 2019-12-31 08:51:44
主题:回复:440变频器,求解一个问题 这个空载是电机脱开负载启动运行情况,不是不带电机情况,不能说明就是参数问题,电机有问题也会造成问题的。 |
梦天空 至圣 经验值: 11305 发帖数: 1283 精华帖: 68 |
14楼 2019-12-31 09:08:04
主题:回复:440变频器,求解一个问题 空载还报F0001,还有很多方面的原因,我们曾经遇到过多次 如果电机是矢量控制方式,要检查电机是否有问题,接线是否有问题,电缆是否有问题, 比如我遇到的,电机电缆屏蔽层有**刺碰到相线上,电机内相线接线未接实等都未出现此故障。 最好的办法是把电机电缆从变频器下口拆掉,然后变频器改为V/F控制方式,再试下,OK的话,查电机或电缆,还报故障查变频器 |
kdrjl 至圣 经验值: 136367 发帖数: 34916 精华帖: 435 |
15楼 2019-12-31 21:04:18
主题:回复:440变频器,求解一个问题 MM440在空载运行时报f001,但没说是什么状态的MM440,刚调试的新机?用了一段时间的旧机?新机是否正常过?等等。具体什么问题?是装置的还是电缆线的,还是电机的?都有可能。
我是你的朋友
|
吸引力 侠士 经验值: 1480 发帖数: 49 精华帖: 0 |
16楼 2020-01-02 11:43:46
主题:回复:440变频器,求解一个问题 西门子变频器比较娇气,不像丹佛斯皮实,除了检查负载外,端子排有接地现象也会报警!
没有最好,只有更好!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136367 发帖数: 34916 精华帖: 435 |
17楼 2020-01-02 18:58:36
主题:回复:440变频器,求解一个问题 也不一定。皮实耐用都是相对的,在有些人认为娇气的,在另外一些人手里就可能是皮实耐用的。反之亦然。嘻嘻。 以西门子传动为例,我这的装置就很少出毛病。老板不让炸炸的说,比较迷信,怕应验出问题。我就不怕说炸。感觉很皮实。有几次变频器的负载侧短路了,上电就报过电流故障,锁住了。一查是电机接线端子两颗线太近了,有点碰。当时就觉得,西门子的装置保护咋这么灵敏呀。太安全了。(偷笑)
我是你的朋友
|
nnnn1234 至圣 经验值: 21139 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
18楼 2020-01-02 19:10:37
主题:回复:440变频器,求解一个问题 难道不报警就是皮实吗?因果不符
The darkness is no darkness with thee.
|
黑旋风520 侠圣 经验值: 2370 发帖数: 147 精华帖: 0 |
19楼 2020-01-04 17:21:55
主题:回复:440变频器,求解一个问题
空载也报过流,电机出现问题的可能性较大,可以找一个小一点的电机接线到变频器接线端试一下。如正常再连接原电机连接线试一下,如果正常基本可能是电机的问题了。说真的。电机如果匝间短路还是不好查的。
妖姬动力
|
古ben 侠圣 经验值: 4944 发帖数: 429 精华帖: 3 |
20楼 2020-01-04 17:34:03
主题:回复:440变频器,求解一个问题 渔工,你这个案例值得我好好学习。因为这个电机是匝间短路案例。非常典型的处理方法。 这个要拆开电机才能测试其好坏。确实值得比较难判断。
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
CK DONG 奇侠 经验值: 5198 发帖数: 637 精华帖: 6 |
21楼 2020-01-06 14:49:48
主题:回复:440变频器,求解一个问题 这真是经典!感谢鱼工的分享!一般情况下排除了的问题很少再回过去再确认的!厉害!
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
高山孤影 至圣 经验值: 34741 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
22楼 2020-01-07 06:03:16
主题:回复:440变频器,求解一个问题 学习了,很好的解决方案,这种电机瞬间匝间短路的情况,用仪器确实很难排查,电桥测不出来。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
左传 侠圣 经验值: 2677 发帖数: 203 精华帖: 3 |
23楼 2020-01-07 16:51:29
主题:回复:440变频器,求解一个问题 我前两天碰到个ABB变频器报故障16 接地故障。之前运行正常,突然就变成这样了。一上电就报这个接地故障。 电工拿着摇表测量电缆和电机都没有接地。电缆是变频器出端 拆掉,电机端拆掉测量的,都没有问题。 变频器是55kw的,拆了出线端再上电就不报接地故障了。 这些都是上电不运行测试的。 后来,我让他们搞个小电机2.2kw ,单独搞个电缆直接接上去,运行变频器,小电机转的好好的。变频器也没有问题。 我让他们把原来的电缆和电机都接上,再开机测试,好了。 最终问我原因,我都不知道为什么? 因为网上说的很多的是abb变频器容易误报接地故障,如果,我的电机确实存在接地故障,就再次开机开不起来的! 还有个问题,我想讨论下,变频器空负载运行(变频器输出端不接任何负载),怎么避免炸机? 都是更改屏蔽变频器检测输出检测的相关参数?