技术论坛

 请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

返回主题列表
作者 主题
雪候鸟
侠客

经验值: 729
发帖数: 38
精华帖: 4
楼主    2020-02-15 10:59:11
主题:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

各位好,先前用这个帖子向大家请教了一个  “虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号”  的问题(问题描述在本段下面),当时没有解决,后来发现是虚拟机设置问题,处理后,通讯成功。后面因为一直在忙,也忘记了更新回复一下解决办法,最近想起来,发现该问题已经不能跟帖了,而且我只要在西门子的帖子里编辑,一打字就会卡死,最后才发现,换个输入法,就好了,所以今天才把当时虚拟机是怎么样设置的,最后通讯成功,重新发表一下,如果有类似问题的朋友,可以试着处理一下,希望有帮助:

 

 

 

注意:必须要将虚拟机设置为管理员打开,否则在虚拟机设置里面设置好了网络,还会再变回来;


以下为原问题:

各位大神,小弟想请教一个问题。

我的笔记本(WIN7-64旗舰)主机装的STARTER4.5,第一次装不上,换了系统后,装上了,可以正常连接上S120(CU320-2DP),但是不能在线状态下修改报文,用同事的电脑,就可以。

用笔记本装了虚拟机(VM12-WIN7-64旗舰),虚拟机里面装的是STARTER5.3,安装正常,但是STARTER打开后,点击“设置PC/PG”接口,无弹出设置页面(在其他帖子里也有同志问这个问题,但是无解),且搜索120(CU320-2DP),前面是灰色的问号;虚拟机的“设置”——“网络适配器”中,桥接模式,NAT模式,所有都试过了,还是灰色问号;

然后换了一个系统,还是WIN7-64的,STARTER5.3,安装正常,设置PC/PG”接口现在正常了,但是搜索120(CU320-2DP),前面还是灰色的问号;

请问大家遇到过这几种现象么,该如何解决呢?

kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
1楼    2020-02-15 13:04:16
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

就是操作系统的问题。干嘛要装虚拟机,直接win7下装即可。STARTER应该比较友好了,没什么乱七八糟的BUG。关键是PC的操作系统吧?

我是你的朋友
云山雾绕
至圣

经验值: 16196
发帖数: 2382
精华帖: 0
2楼    2020-02-15 17:35:54
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

系统或者软件,重新装试试

开心每一天,懂得包容、感恩!
雪候鸟
侠客

经验值: 729
发帖数: 38
精华帖: 4
3楼    2020-02-17 08:26:41
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

@至圣

非常感谢您的回答;主机装了STARTER4.5的,S7-5.5.3,     装STARTER5.3需要装S7-5.5.4,卸载的话我卸载不干干净,那就要重做系统了,实在不想在折腾了;还有什么办法可以不重做系统么?

kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
4楼    2020-02-17 13:25:05
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

系统,装STARTER,都是让别人帮我装的。我也不会。但好像没那么费劲吧?都是一次成功的。

我是你的朋友
雪候鸟
侠客

经验值: 729
发帖数: 38
精华帖: 4
5楼    2020-02-18 19:27:09
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

再请教下,变频器那么多参数,如何知道P参数,关联哪个r参数呢?比如我需要端子启停,控制转速等,目前都是网上搜索答案的,自己摸索的话,毫无头绪。MM440的参数手册说的还详细一些,S120参数手册感觉很乱。以前用过上海雷诺尔的变频器,使用手册上写的简单明了,简单的启停很容易设置,相比较,西门子的复杂多了。

kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
6楼    2020-02-19 11:20:32
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

这个问题,就不要着急了。要慢慢地做功课。因为是使用操作的问题,要熟悉它,需要些时间看手册的。当然,看到你还有使用MM440的基础。转到使用S120就没什么困难了。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
7楼    2020-02-19 11:23:26
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

网速太慢了,所以尽量把一个帖子写的不能太长,这样发出去的成功率才可以高一些。不要模仿我这样呀。发动个回帖,,是由灌水现役的呦。


言归正传,楼主不是想用端子控制启停吗?而且还想设置给定信号。看功能图即可。把相关的功能图看懂,就很容易BiCo的连接它们了。


首先,命令源的参数,叫控制字。先把控制字的功能图找到:

如上图示,启停命令是参数P840。由此,S120与MM440的启停控制字参数一模一样;


然后,找端子的功能图

由上图示,端子对应的参数是r722.x。你用哪个端子作为启停输入,就把对应的端子r722的下标的r参数连接到P840,即可实现端子控制了。


同理,设定值是参数P1070,你要链接的r参数是模拟量端子?还是通讯?就把相应的r参数链接即可。功能图自己去找,这里不再赘述。



我是你的朋友
雪候鸟
侠客

经验值: 729
发帖数: 38
精华帖: 4
8楼    2020-02-20 09:40:58
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

操作类的确实是这样,必须要了解别人规定的使用方法。440也只是弄过一次端子控制而已,DP还没弄过,440的参数手册的描述好像比120的要好理解一点,这几天就好好看看手册了。再次感谢。

kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
13楼    2020-02-21 22:11:31
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

你的问题主要在纠结P1000这个参数了。过去的MM440是这样,P1000是一个模拟量设定值源的选择开关。现在SINAMICS虽然也是,但它已经不重要了。这是我个人的理解。


相比较而言,P1070这个转速设定值通道端子的参数,才是关键。它连接了谁,谁就是转速主给定的源。比如说,P1070 = 755.0,那转速的主给定就是模拟量输入1做源。此时,P1000 应该自然顺应它的设置。你可以不用去管P1000等于多少。假如,你把P1070 = 2050.1,那就是把通讯作为转速主给定的源。此时要设置通讯里的相应其他参数,比如说,通讯属性(DP/PN/USS等),通讯形式(比如是否是自由口还是其它模式),通讯地址,通讯PZD个数,等等,这些设置好了,P1000爱谁谁,自适应。


所以,问题1:P1070 = 你所需要连接的r参数设置即可。其他不管也没事;

问题2:DP通讯亦如此,设置好对应通讯的参数,并把通讯的r2050.n连接到P1070即可。其他自适应,不需关注;

问题3:DP通讯的参数,主要就是P922报文形式和P918通讯地址

关于西门子变频器的控制字。都在功能图上呢,控制字和状态字是变频器的开关量命令和监控状态。这个必须要知道,否则怎么去控制和监测它呢。至于控制字的源来自何方,那就是你要做的工作了,根据需求,使用通讯激励,还是使用端子激励?完全在你的需求。监控状态亦如此。这里不赘述。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 135972
发帖数: 34805
精华帖: 434
16楼    2020-02-23 10:16:23
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

常用的功能图见附件。

常用功能图.pdf

两外,还要把故障列表准备好,便于使用中遇到故障查询。


还要对“快速调试”流程进行练习和做功课。

我是你的朋友
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
17楼    2020-02-23 16:09:54
主题:回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

在虚拟机中,starter主界面下不能弹出“set PC/PG interface"界面不是大问题,我的系统也是这样。但没事,你在点击”搜索“后弹出的界面里可以正常设置接口类型。


可以搜到S120但是前面有”?“通常是因为你的starter集成的S120的版本低于实际搜索到的版本导致的。你可以升级到最新的starter,或者,下载最新的S120的SSP安装即可。 

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。