作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20200221770939 新手 经验值: 39 发帖数: 2 精华帖: 0 |
楼主 2020-02-21 14:48:08
主题:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 能屏蔽吗? 之前调到P821.001显示0,无法调。 |
老兵 至圣 经验值: 55122 发帖数: 9607 精华帖: 488 |
1楼 2020-02-21 14:54:30
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 报警,还是报故障? 功率器件检测83度了,就别想着屏蔽了,还是检查检查哪里有问题吧,否则,一旦事故扩大化,就麻烦了
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
手机用户20200221770939 新手 经验值: 39 发帖数: 2 精华帖: 0 |
2楼 2020-02-21 15:01:38
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 那我现在应该怎么做,我这边估计是没能力修了。西门子这边能派人来修吗?我要怎么做 |
云山雾绕 至圣 经验值: 16384 发帖数: 2396 精华帖: 0 |
3楼 2020-02-21 20:22:52
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 可定是硬件问题了,返修吧
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
老兵 至圣 经验值: 55122 发帖数: 9607 精华帖: 488 |
4楼 2020-02-21 20:36:16
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 这类问题,无非也就如下三点: 1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。 2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。 3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。 这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
goldage 游侠 经验值: 529 发帖数: 79 精华帖: 0 |
5楼 2020-02-21 22:28:57
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 如果你有备用就把故障机发上海或广州的维修点,没有就想办法改造,西门家****费你先了解清楚先 |
aa13123 至圣 经验值: 30073 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
6楼 2020-02-22 08:14:46
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 能复位说明不是严重的故障,给调速器清清灰,端子插拔紧固一下,兴许还会好了呢。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136397 发帖数: 34927 精华帖: 435 |
7楼 2020-02-22 09:40:10
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 楼主提问题,介绍的信息量太少了。没有能力修这都能理解。应用的不会维修,这很正常。但是不会修不等于不会自检。 r13 = 83,是说散热器温度高达83度,那元件的温度可想而知了。所以,第一个反应就是散热器是不是真的热了?现在到处都是手持红外线温度检测,自己测一下散热器的实际温度,不就知道如何了?如果是假的,也可以有个维修前的故障信息描述内容了。
我是你的朋友
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16714 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
8楼 2020-02-22 09:43:24
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 厉害厉害厉害啊
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
高山孤影 至圣 经验值: 34741 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
9楼 2020-02-22 10:31:30
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 派人修是要付费的,还是先自己确定问题所在吧,4楼描述得比较详细咯。如果散热器确实过热,那是不能屏蔽的,否则容易损坏设备。 再者,如果是突发性的故障,器件损坏或接触不良的可能性较大,如果是刚刚使用,那就可能是选型的问题了。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|
李大有 侠客 经验值: 962 发帖数: 12 精华帖: 0 |
10楼 2020-02-23 09:49:41
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 一般就是灰尘过大了,或者风扇散热不好,你看看待机的时候温度显示多少度,温度传感器正常不,如果正常,清理一下内部灰尘再看看 |
yecao2006 至圣 经验值: 18019 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
11楼 2020-02-23 11:26:25
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 如果是误报可以屏蔽,如果是真的报警就需要处理了。
我回来了!继续努力!
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63260 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
12楼 2020-02-23 14:43:53
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 超温问题一定要检查,特别要检查控制器内风机,及功率部件散热器是否被灰尘堵塞了,多年不清洁,及现场环境恶劣,都会比较容易造成超温问题,我曾经碰到70VC风机控制板问题导致不能工作,后直接使用外部控制风机,使用多年了很正常,此外碰到一个ABB800变频器,此变频器配置的是单相带电容风机,电容出现工作导致风机转速慢导致变频器过热报警停机。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63260 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
13楼 2020-02-23 15:40:14
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 控制器就怕温度高啊,如果不能确认是温度传感器问题,就需要找到原因,并对症下药,不能随意屏蔽故障,否则可能会造成大问题啊。 |