技术论坛

 西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

返回主题列表
作者 主题
手机用户20200221770939
新手

经验值: 39
发帖数: 2
精华帖: 0
楼主    2020-02-21 14:48:08
主题:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83. 能屏蔽吗? 之前调到P821.001显示0,无法调。

老兵
至圣

经验值: 55122
发帖数: 9607
精华帖: 488
1楼    2020-02-21 14:54:30
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

报警,还是报故障?

功率器件检测83度了,就别想着屏蔽了,还是检查检查哪里有问题吧,否则,一旦事故扩大化,就麻烦了

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
手机用户20200221770939
新手

经验值: 39
发帖数: 2
精华帖: 0
2楼    2020-02-21 15:01:38
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

那我现在应该怎么做,我这边估计是没能力修了。西门子这边能派人来修吗?我要怎么做

云山雾绕
至圣

经验值: 16384
发帖数: 2396
精华帖: 0
3楼    2020-02-21 20:22:52
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

可定是硬件问题了,返修吧

开心每一天,懂得包容、感恩!
老兵
至圣

经验值: 55122
发帖数: 9607
精华帖: 488
4楼    2020-02-21 20:36:16
精华帖  主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

这类问题,无非也就如下三点:

1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。

2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。

3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。

这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
goldage
游侠

经验值: 529
发帖数: 79
精华帖: 0
5楼    2020-02-21 22:28:57
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

如果你有备用就把故障机发上海或广州的维修点,没有就想办法改造,西门家****费你先了解清楚先

aa13123
至圣

经验值: 30073
发帖数: 4506
精华帖: 26
6楼    2020-02-22 08:14:46
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

能复位说明不是严重的故障,给调速器清清灰,端子插拔紧固一下,兴许还会好了呢。

kdrjl
至圣

经验值: 136397
发帖数: 34927
精华帖: 435
7楼    2020-02-22 09:40:10
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

楼主提问题,介绍的信息量太少了。没有能力修这都能理解。应用的不会维修,这很正常。但是不会修不等于不会自检。


r13 = 83,是说散热器温度高达83度,那元件的温度可想而知了。所以,第一个反应就是散热器是不是真的热了?现在到处都是手持红外线温度检测,自己测一下散热器的实际温度,不就知道如何了?如果是假的,也可以有个维修前的故障信息描述内容了。

我是你的朋友
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16714
发帖数: 1307
精华帖: 2
8楼    2020-02-22 09:43:24
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

厉害厉害厉害啊 
改升级“军长”了
不是老兵了

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
高山孤影
至圣

经验值: 34741
发帖数: 3236
精华帖: 96
9楼    2020-02-22 10:31:30
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

派人修是要付费的,还是先自己确定问题所在吧,4楼描述得比较详细咯。如果散热器确实过热,那是不能屏蔽的,否则容易损坏设备。

再者,如果是突发性的故障,器件损坏或接触不良的可能性较大,如果是刚刚使用,那就可能是选型的问题了。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
李大有
侠客

经验值: 962
发帖数: 12
精华帖: 0
10楼    2020-02-23 09:49:41
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

一般就是灰尘过大了,或者风扇散热不好,你看看待机的时候温度显示多少度,温度传感器正常不,如果正常,清理一下内部灰尘再看看

yecao2006
至圣

经验值: 18019
发帖数: 1524
精华帖: 2
11楼    2020-02-23 11:26:25
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

如果是误报可以屏蔽,如果是真的报警就需要处理了。

我回来了!继续努力!
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
12楼    2020-02-23 14:43:53
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

超温问题一定要检查,特别要检查控制器内风机,及功率部件散热器是否被灰尘堵塞了,多年不清洁,及现场环境恶劣,都会比较容易造成超温问题,我曾经碰到70VC风机控制板问题导致不能工作,后直接使用外部控制风机,使用多年了很正常,此外碰到一个ABB800变频器,此变频器配置的是单相带电容风机,电容出现工作导致风机转速慢导致变频器过热报警停机。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
13楼    2020-02-23 15:40:14
主题:回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

控制器就怕温度高啊,如果不能确认是温度传感器问题,就需要找到原因,并对症下药,不能随意屏蔽故障,否则可能会造成大问题啊。

您收到0封站内信:
×
×
信息提示