主题:g120变频器不能启动

参数r2现在值为42,昨天西门子工程师说必须为31才能工作,请问怎么解决这个问题?谢谢!

kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
1楼    2020-03-07 15:02:21
主题:回复:g120变频器不能启动

r2:其显示值代表当前变频器系统的工作状态。如果看不懂,那就是要做功课的。


它其实已经告诉你了“42”的含义是:参数P844或者P845,或者两个参数其中有一个等于0了。你就去查呗。这两个参数都连接了什么 r 参数?或者是否直接被置0了?

我是你的朋友
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16717
发帖数: 1307
精华帖: 2
3楼    2020-03-07 19:13:05
主题:回复:g120变频器不能启动

其实变频器的深度应用真的很有学问 尤其是BICO

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!