主题:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题 精华帖 

大家好!

在我搭建的起重机平台上,由于只有220V的市电,目前通过采用一个升压变压器的方式,把单相220的市电转换为2相380V的电源通过给变频器使用,前提是通过关闭进线电源的监控变频器才不会保错误。


该平台采用的闭环矢量控制,跑起来还可以,但是采用开环控制明显就不行了,低于5HZ以下的,平行移动都跑不动,闭环矢量控制基本上没有问题,0...额定频率都可以运行。

由于在该条件下没有3相380电源,无法验证开环条件下5HZ跑不动是不是因为缺相的问题。

但是有一点可以确认在有3相电源的工厂环境,其他的起重机上5HZ平行移动肯定是没有问题的。



从上面的情况可以看出,在某些条件下要测试变频器的运行可以采用这个方法。

在负载不是特别大的情况下,2相电源给变频器供电也勉强可以使用一下。


在这里请大家探讨一下这方面的经验。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
看雪001
至圣

经验值: 19337
发帖数: 2076
精华帖: 72
2楼    2020-11-19 19:54:32
精华帖  主题:回复:讨论一下,变频器输入电源两相(等同于缺相)运行的问题

380v全波整流滤波后的直流母线电压只能到1.2*380,也就是不到450v(虽然空载电压可到510),直流母线供电不足!若想达到三相全桥整流电压510v,两相输入电压必须达到440v,而不是380v。