作者 | 主题 |
---|---|
西家传动 奇侠 经验值: 8026 发帖数: 159 精华帖: 101 |
楼主 2021-01-28 14:54:50
主题:G120变频器主接触器控制功能 1 概述 SINAMICS G120 变频器可以直接连接供电线路,无需使用线路接触器或输入接触器。但是,在某些应用中,还是需要使用线路接触器。 本应用给出了一个电路,它通过变频器控制单元中的数字量输出触点,可以自动地打开和闭合线路接触器 。线路接触器的开关切换采用变频器的 ON/OFF1 命令实现。这种 ON/OFF1 命令可能来自任何一种有源变频器的命令源。另外,也可以在每次 (例如,因故障) 断开变频器电源时断开线路接触器 。这种控制的实现无需外部组件。但是,必须检查数字量输出触点容许的开关功率 (额定开关功率) 和线路接触器电磁线圈的闭合/吸持功率。必要时,可能需要使用辅助接触器/继电器。 <图1-1 主接触器控制功能示例图>
2 G120变频器的主接触器功能使用条件 本文描述的功能请在以下限制条件下使用: · SINAMICS G120以下变频器或控制单元支持主接触器控制功能: <图2-1 支持主接触器控制功能的变频器>
· 固件版本不低于 V4.7 SP3 · 外部 24 V 电源必须通过控制单元的端子 31 和 32 连接至变频器。 · 驱动系统相关保护功能已经配置正常。
3 G120变频器的主接触器功能配置 在STARTER中找到“Functions“>“Line contactor control“ 速度实际值 r52.2 <图3-1 主接触器控制> 本例使用G120继电器DO0(18,19,20)输出控制主接触器的控制线圈; 使用G120数字量输入DI3作为接触器反馈触点; 主接触器控制功能的主要参数: <表3-1 主接触器控制主要参数> 测试记录波形如下: <图3-2 主接触器控制的波形> 从波形可以看出: 启动过程:G120接到启动命令后(启动命令来自端子、面板、总线都可以),控制主接触器闭合;直流母线电压充电到正常值,DI3主接触器的反馈信号在期间正常返回;电机经过励磁后输出电压和频率。 停机过程:G120监控到“0速”,发出主接触器断开信号,从蓝色直流母线电压可以看出,电容在放电。 4 总结 通常情况下SINAMICS G120变频器采用主回路直接供电方式,如果实际工程现场对变频器有主接触控制的需求,可以使用G120变频器自带的主接触器控制功能。使用此功能时请注意使 |
yangchunbaixue 侠圣 经验值: 3699 发帖数: 555 精华帖: 0 |
8楼 2021-01-29 21:00:43
主题:回复:G120变频器主接触器控制功能 感谢分享,学习了 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10370 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
9楼 2021-01-29 21:01:58
主题:回复:G120变频器主接触器控制功能 感谢分享。 |
手机用户20200103FZF48F 奇侠 经验值: 5680 发帖数: 767 精华帖: 1 |
10楼 2021-01-29 21:03:45
主题:回复:G120变频器主接触器控制功能 值得学习。 |
李血剑 游侠 经验值: 538 发帖数: 9 精华帖: 0 |
11楼 2021-01-30 08:06:45
主题:回复:G120变频器主接触器控制功能 一直覺得西門子用起來比較抽象,但是功能確實強大!
勇往直前
|
kdrjl 至圣 经验值: 136391 发帖数: 34924 精华帖: 435 |
20楼 2021-01-30 14:52:00
主题:回复:G120变频器主接触器控制功能 最后的总结,没有完吧? 变频器输入加逻辑控制的接触器功能,主要是考虑安全功能的需求。有些场合,要求变频器断电必须是断输入电源。而大多数的场合,不需要这样。断电只需断电机的电即可。
我是你的朋友
|
高山孤影 至圣 经验值: 34741 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
23楼 2021-01-30 23:01:57
主题:回复:G120变频器主接触器控制功能 这确实是个比较特殊的应用案例。安全方面的应用和各回路的联锁应用,很多都能用到类似电路。