作者 | 主题 |
---|---|
truezhang 侠客 经验值: 935 发帖数: 295 精华帖: 0 |
楼主 2021-02-20 10:17:37
主题:V20的过载能力参数P640和什么设定有关? 我有2台变频器,检查了P304到P311这些参数,设定都是一样的,但P640就不一致,一台是150,一台是171.9,想问下这个参数的变化是依据哪些设定来自动产生的? |
kdrjl 至圣 经验值: 135984 发帖数: 34806 精华帖: 434 |
1楼 2021-02-20 10:38:23
主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关? P640是电机的快速电流限制参数。也叫做电机截止电流设置。这是电机过电流保护的第一道防线。既可以自动设置,也可以人为设置。它如果是自动设置,应该与负载的摩擦和惯量有关吧?两个系统如果获得相同的最大允许的加速度,那么截止电流设置不同是因为两个系统的摩擦惯性补偿不同吧? P640最好不要默认自动计算,要人为去设置。因为它毕竟是电机的过载应用。要正确设置参数。
我是你的朋友
|
RONGFU 侠客 经验值: 961 发帖数: 133 精华帖: 0 |
2楼 2021-02-27 09:23:46
主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关? P640和额定电流有关,额定电流乘一个系数就是640.这个系数是做静态识别的时候自己算的。
二蛋
|
kdrjl 至圣 经验值: 135984 发帖数: 34806 精华帖: 434 |
3楼 2021-02-27 15:49:38
主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关? 西门子传动参数P640是快速电流限制参数。它的大小决定过载能力。
我是你的朋友
|