 V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

返回主题列表
作者 主题
truezhang
侠客

经验值: 935
发帖数: 295
精华帖: 0
楼主    2021-02-20 10:17:37
主题:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

我有2台变频器,检查了P304到P311这些参数,设定都是一样的,但P640就不一致,一台是150,一台是171.9,想问下这个参数的变化是依据哪些设定来自动产生的?

kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
1楼    2021-02-20 10:38:23
主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

P640是电机的快速电流限制参数。也叫做电机截止电流设置。这是电机过电流保护的第一道防线。既可以自动设置,也可以人为设置。它如果是自动设置,应该与负载的摩擦和惯量有关吧?两个系统如果获得相同的最大允许的加速度,那么截止电流设置不同是因为两个系统的摩擦惯性补偿不同吧?


P640最好不要默认自动计算,要人为去设置。因为它毕竟是电机的过载应用。要正确设置参数。

我是你的朋友
RONGFU
侠客

经验值: 961
发帖数: 133
精华帖: 0
2楼    2021-02-27 09:23:46
主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

P640和额定电流有关,额定电流乘一个系数就是640.这个系数是做静态识别的时候自己算的。

二蛋
kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
3楼    2021-02-27 15:49:38
主题:回复:V20的过载能力参数P640和什么设定有关?

西门子传动参数P640是快速电流限制参数。它的大小决定过载能力。