技术论坛

 变频器你都调过哪些参数

返回主题列表
作者 主题
ortho123
侠士

经验值: 1189
发帖数: 157
精华帖: 0
楼主    2021-11-03 08:12:11
主题:变频器你都调过哪些参数

我在使用变频器的过程中,除了必要的电机和通信参数很少调整其他参数,你在现场遇到过什么情况,调整了哪些参数,不妨分享一下!

lzm
奇侠

经验值: 8701
发帖数: 1297
精华帖: 8
1楼    2021-11-03 08:57:06
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

都是按需使用的,项目中的工艺要求不同涉及到的参数便不同啊。有空可看看变频器的功能图,结合参数会有很多收获。再有不同品牌变频器虽说大同小异,但有些知名品牌还有有自己特色的。

Querer es poder! 修福粒米藏日月 持慧毫芒有乾坤
菜腿骑菜车买菜
至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
2楼    2021-11-03 09:09:41
主题:回复:变频器你都调过哪些参数
用西门子变频器+变频电机的话,电机的散热风扇我会用BICO连接设置参数让电机停止后延迟几分钟停止风扇.
菜腿骑菜车买菜
秀空
奇侠

经验值: 7841
发帖数: 898
精华帖: 0
3楼    2021-11-03 10:09:39
主题:回复:变频器你都调过哪些参数
加,减速时间。
yming
至圣

经验值: 127087
发帖数: 21996
精华帖: 825
4楼    2021-11-03 10:25:07
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

没错!做好散热测量,利用变频器上的一个输出点,这样既可以节能又可以保证电机安全。

变频器本身也是,利用参数P295,停机后,让变频器充分冷却再停止风扇。(默认是停机后立即停风扇)

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
5楼    2021-11-05 06:31:53
精华帖  主题:回复:变频器你都调过哪些参数

过载系数 西门子按照过载曲线来停止的,也就是110%过载的时间长,150%相应的时间短。。


国产变频器就返现有的这个系数跟时间是分开设定的,最近用的一款,默认150%的系数,时间5min,,


电机烫手了,变频器照样运行,不到5min不故障烧了个电机,搞明白了,一律检查系数跟时间,110% 1min

或者150% 10s 就按西门子的风格来。

Thank you for the support.
kdrjl
至圣

经验值: 136431
发帖数: 34936
精华帖: 435
6楼    2021-11-05 09:04:37
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

关于电机过载的话题。看到了不少,遇到了不少。其实电机本身的过载能力很强,远高于装置的功率器件过载能力。但是正是因为它有一定的过载能力,有些使用者就总想挑战它的过载极限。


我认为因电机过载而烧坏的情况,很少是因为它连续运行过载而烧坏的,更多的时候,是因为断续过载,但时间间隔周期太短,导致电机因为过载造成的热积累,而烧坏电机的。热积累它并不明显被察觉。所以电机绕组加温度传感器或者电机外壳散热片加温度传感器,可以应对电机过载热积累的保护。


应用电机过载能力选型电机,这个无可厚非。如果使用了电机的过载能力,推荐一定要加装电机温度检测的保护。这样就比较安全了。因为谁也不可能保证电机的过载运行周期中,没有形成热积累现象。

我是你的朋友
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16718
发帖数: 1307
精华帖: 2
7楼    2021-11-05 10:15:21
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

我都是常规的  其实吧就是我用的不精而已

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
稻艹人
奇侠

经验值: 9628
发帖数: 409
精华帖: 0
8楼    2021-11-05 10:30:51
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

都是电机参数,接口参数,和一些保护参数。


学无止境,与时俱进。
梦天空
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
9楼    2021-11-05 11:23:22
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

我们都是先启动风机,有外部电路启动,停止时变频器的输出点延时停控制风机的线路(并在风机控制上)

锋言锋语
至圣

经验值: 23683
发帖数: 3381
精华帖: 52
10楼    2021-11-05 11:39:19
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

NICE.  学习了。

不忘初心
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商
奇侠

经验值: 5478
发帖数: 419
精华帖: 1
11楼    2021-11-05 12:11:42
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

 我觉得主要看电机的负载特征来调试

提供低压配电柜,PLC控制柜成套 惠州:15014975392(微信同号)
KK2796
侠士

经验值: 1867
发帖数: 132
精华帖: 0
12楼    2021-11-05 15:08:50
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

屏蔽部分无用报警和故障,防止突然停机!

积极向上 敢于拼搏
不枉此生
侠圣

经验值: 4509
发帖数: 522
精华帖: 0
13楼    2021-11-05 16:26:42
主题:回复:变频器你都调过哪些参数

通用用途的电机调电机参数通讯参数就行了, 遇到那种高负载的,停机立即刹车的特殊场合就的单独再调很多参数!

孜孜不倦,向高峰挺进!