作者 | 主题 |
---|---|
ortho123 侠士 经验值: 1189 发帖数: 157 精华帖: 0 |
楼主 2021-11-03 08:12:11
主题:变频器你都调过哪些参数 我在使用变频器的过程中,除了必要的电机和通信参数很少调整其他参数,你在现场遇到过什么情况,调整了哪些参数,不妨分享一下! |
lzm 奇侠 经验值: 8701 发帖数: 1297 精华帖: 8 |
1楼 2021-11-03 08:57:06
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 都是按需使用的,项目中的工艺要求不同涉及到的参数便不同啊。有空可看看变频器的功能图,结合参数会有很多收获。再有不同品牌变频器虽说大同小异,但有些知名品牌还有有自己特色的。
Querer es poder!
修福粒米藏日月
持慧毫芒有乾坤
|
菜腿骑菜车买菜 至圣 经验值: 13377 发帖数: 644 精华帖: 7 |
2楼 2021-11-03 09:09:41
主题:回复:变频器你都调过哪些参数
用西门子变频器+变频电机的话,电机的散热风扇我会用BICO连接设置参数让电机停止后延迟几分钟停止风扇.
菜腿骑菜车买菜
|
秀空 奇侠 经验值: 7841 发帖数: 898 精华帖: 0 |
3楼 2021-11-03 10:09:39
主题:回复:变频器你都调过哪些参数
加,减速时间。
|
yming 至圣 经验值: 127087 发帖数: 21996 精华帖: 825 |
4楼 2021-11-03 10:25:07
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 没错!做好散热测量,利用变频器上的一个输出点,这样既可以节能又可以保证电机安全。 变频器本身也是,利用参数P295,停机后,让变频器充分冷却再停止风扇。(默认是停机后立即停风扇)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50416 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
5楼 2021-11-05 06:31:53
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 过载系数 西门子按照过载曲线来停止的,也就是110%过载的时间长,150%相应的时间短。。 国产变频器就返现有的这个系数跟时间是分开设定的,最近用的一款,默认150%的系数,时间5min,, 电机烫手了,变频器照样运行,不到5min不故障烧了个电机,搞明白了,一律检查系数跟时间,110% 1min 或者150% 10s 就按西门子的风格来。
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136431 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
6楼 2021-11-05 09:04:37
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 关于电机过载的话题。看到了不少,遇到了不少。其实电机本身的过载能力很强,远高于装置的功率器件过载能力。但是正是因为它有一定的过载能力,有些使用者就总想挑战它的过载极限。 我认为因电机过载而烧坏的情况,很少是因为它连续运行过载而烧坏的,更多的时候,是因为断续过载,但时间间隔周期太短,导致电机因为过载造成的热积累,而烧坏电机的。热积累它并不明显被察觉。所以电机绕组加温度传感器或者电机外壳散热片加温度传感器,可以应对电机过载热积累的保护。 应用电机过载能力选型电机,这个无可厚非。如果使用了电机的过载能力,推荐一定要加装电机温度检测的保护。这样就比较安全了。因为谁也不可能保证电机的过载运行周期中,没有形成热积累现象。
我是你的朋友
|
CoolCool的猪 至圣 经验值: 16718 发帖数: 1307 精华帖: 2 |
7楼 2021-11-05 10:15:21
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 我都是常规的 其实吧就是我用的不精而已
同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
|
稻艹人 奇侠 经验值: 9628 发帖数: 409 精华帖: 0 |
8楼 2021-11-05 10:30:51
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 都是电机参数,接口参数,和一些保护参数。
学无止境,与时俱进。
|
梦天空 至圣 经验值: 11305 发帖数: 1283 精华帖: 68 |
9楼 2021-11-05 11:23:22
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 我们都是先启动风机,有外部电路启动,停止时变频器的输出点延时停控制风机的线路(并在风机控制上) |
锋言锋语 至圣 经验值: 23683 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
10楼 2021-11-05 11:39:19
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 NICE. 学习了。
不忘初心
|
低压电柜&自动化控制柜&点胶机&螺丝机供应商 奇侠 经验值: 5478 发帖数: 419 精华帖: 1 |
11楼 2021-11-05 12:11:42
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 我觉得主要看电机的负载特征来调试
提供低压配电柜,PLC控制柜成套
惠州:15014975392(微信同号)
|
KK2796 侠士 经验值: 1867 发帖数: 132 精华帖: 0 |
12楼 2021-11-05 15:08:50
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 屏蔽部分无用报警和故障,防止突然停机!
积极向上 敢于拼搏
|
不枉此生 侠圣 经验值: 4509 发帖数: 522 精华帖: 0 |
13楼 2021-11-05 16:26:42
主题:回复:变频器你都调过哪些参数 通用用途的电机调电机参数通讯参数就行了, 遇到那种高负载的,停机立即刹车的特殊场合就的单独再调很多参数!