技术论坛

 伺服电机线缆长度超过70米

返回主题列表
作者 主题
陆上行舟
奇侠

经验值: 5232
发帖数: 1186
精华帖: 6
楼主    2021-12-23 21:39:28
主题:伺服电机线缆长度超过70米

     有个项目,要求驱动器和伺服电机线缆长度到70米。咨询过几大常用的伺服厂家,一般都建议不要超过40米。

     有没有什么办法解决呢?


    有两种控制方式:

  1. 连续运动。

  2. 断续循环运动,负载侧转20转,停止5s,负载继续转20转,再停止5s循环。

keep moving !
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
1楼    2021-12-24 09:17:46
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

把伺服电机和伺服控制器都置于现场,控制信号或通讯电缆置于远端。

我是你的朋友
陆上行舟
奇侠

经验值: 5232
发帖数: 1186
精华帖: 6
2楼    2021-12-24 22:38:01
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

控制箱装四台驱动器。

keep moving !
陆上行舟
奇侠

经验值: 5232
发帖数: 1186
精华帖: 6
3楼    2021-12-24 22:38:42
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

远端220米。通讯控制PLC。

keep moving !
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
4楼    2021-12-25 19:08:34
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

为什么要这么搞?唉...,其实方案设计本身就是对设计者的技术水平考量。做的好,项目顺利,做的有瑕疵,就是后续的坑。方案设计是项目的基础。


方案设计的要点,首先是合理;然后才是成本的考虑,先进性的考虑,等等。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
5楼    2021-12-27 09:26:18
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

楼主不说说为什么要一个控制箱装4台V90的控制器?V90是小型的伺服控制系统,它完全可以和电机就近安置。然后长线或无线通讯控制吧?


楼主在吗?

我是你的朋友
xxctjd
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 583
精华帖: 3
6楼    2021-12-27 09:30:49
精华帖  主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。

陆上行舟
奇侠

经验值: 5232
发帖数: 1186
精华帖: 6
7楼    2021-12-27 20:36:35
精华帖  主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

我改成变频器控制了。

keep moving !
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
8楼    2021-12-28 15:35:54
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

这就对了。因地制宜的考虑问题。先满足项目结构的合理,然后再考虑其他。这么做,项目的可行性才把握最大。大拇指赞楼上。 

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
9楼    2021-12-28 15:37:33
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

同意,讲的很有道理。

我是你的朋友
陆上行舟
奇侠

经验值: 5232
发帖数: 1186
精华帖: 6
10楼    2021-12-28 20:38:46
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

思路挺好。
目前具体到这个项目上。环境恶劣,不适宜将驱动器跟电机放在一起。

keep moving !
yecao2006
至圣

经验值: 18019
发帖数: 1524
精华帖: 2
11楼    2021-12-29 08:36:01
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

分布式控制是个好思路。

我回来了!继续努力!
风起云
至圣

经验值: 15912
发帖数: 711
精华帖: 113
12楼    2021-12-29 08:52:03
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

如果使用分布式变频器,可以考虑G115D,电机和驱动一体式的产品。运行温度范围-30℃~50℃,防护等级IP65。

驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
我家牛
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
13楼    2021-12-29 11:07:09
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

没有啊,s120,611的伺服电机电缆都不止这么长。S120的伺服预装配的75米供货。再长需要自己制作。

学习ing!学习!
陆上行舟
奇侠

经验值: 5232
发帖数: 1186
精华帖: 6
14楼    2021-12-29 21:03:06
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

你这成本太高啦。

keep moving !
執筆寫糊塗
侠客

经验值: 780
发帖数: 163
精华帖: 0
15楼    2021-12-30 09:54:14
主题:回复:伺服电机线缆长度超过70米

这么长,应该考虑用总线形式,控制器和电放同一设备位置,环境恶劣,那就让机械单独做个IP等级高的盒子

糊塗也是一種生活態度
您收到0封站内信:
×
×