技术论坛

 通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere

返回主题列表
作者 主题
WANGLP
游士

经验值: 156
发帖数: 3
精华帖: 0
楼主    2020-05-29 11:07:55
主题:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere

 大神给指点下吧


       现在通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere。通讯协议为 S7通讯。1500侧已启用允许PUT/GET访问,DB块已取消优化的块访问。

       通过配置, MindSphere上的网关信息页面:  “连接状态”及“上线状态”都已变为绿色。

       数据源映射已为绿色箭头,但是数据点的健康状态为红色,错误信息提示为

TCP内部发生错误。

           

        请大家帮忙分析下。

         


fei_lh
侠士

经验值: 1326
发帖数: 90
精华帖: 8
1楼    2020-05-29 13:01:45
主题:回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere

     1. 首先你要确认一下数据点是否按照格式正确填写。


     2. 其次,查看是否是PLC的问题,可以用第三方工具连一下,看看数据是否可以获取到,比如Node-red或者kepware等。


     3. 如果确认PLC及数据点格式都没问题,那可能是mindconnect固件的问题,可以试试更新或重置固件。

WANGLP
游士

经验值: 156
发帖数: 3
精华帖: 0
2楼    2020-05-29 15:48:48
主题:回复:通过mindconnnect IOT2040上传S7-1500数据至Mindsphere

您好,测试了下,第三方工具测试正常。数据格式及报错见附件。  固件版本为最新版本。

QQ截图20200529154709.png


您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。