楼主 2018-09-17 10:08:58
主题:逆变单元报F008直流母线电压过低 我们现场的情况是6组轧机, 每组的结构为一套整流回馈单元+3台轧机。最近频繁有两组的轧机报F008直流母线过低故障。 首先怀疑电网波动, 但是目前的供电结构, 电网波动不可避免。 所以我考虑加大整流单元的电压调节增益P313, 以及中间回路的电流调节增益P310, 和降低中间回路电流调节的积分时间。 是否可行?
不忘初心
|
kdrjl 至圣 经验值: 136647 发帖数: 34944 精华帖: 435 |
3楼 2018-09-20 15:23:35
主题:回复:你变单元报F008直流母线电压过低 整流回馈单元在调试时已经做了优化与辨识,最好不要改参数了。报母线电压低,要看是真的低了,还是假的?所谓假就是实际的母线电压不低,而检测回路有问题导至的误报。 真的直流母线电压低,那有两个问题,第一,电网供电能力不足;导致的电网电压低(不稳定),第二,负载太重了,把直流母线电压拽低了。这种可能也有的。轧机的压下量不合适,或者轧件温度低(热轧)?