主题:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 精华帖  精编帖 

  此次1580年修西门子变频器预防性维护是精轧辅传动的两台西门子整流器RRU和三台西门子逆变器的拆卸测试;西门子整流器RRU和西门子逆变器的拆卸步骤请参见我之前发的帖子,难度不是很大;

西门子整流器拆卸步骤总结-赵根海.doc

西门子逆变器拆卸步骤总结-赵根海.doc

重点是整流器和逆变器的测试,对于预防性维护来说意义重大;

 工具准备比较全,螺丝收集盒、数显扭矩扳手、电动工具、测量仪器比较专业;操作带防静电手环、手套;

一、元器件测量

1) 西门子整流器RRU元器件性能测试

晶闸管功率单元:阻容元件、晶闸管测量

1、 阻容元件测量

利用VICTOR 4082手持电桥测量电阻、电容值比较准确;

需要将连接线拆开,否则连接着导线测量不准确;电阻标准值为7.5欧姆,普通万用表测电阻8欧姆左右,误差有点大;

电容容值1.5uf 误差正负5%; 

利用Tonghui2689仪器测量电容的漏电流,漏电流越小越好;

漏电流公式=容值*耐压值*0.01

 2、晶闸管测量

利用VICTOR 3305直流稳定电源提供直流1.1V给G、E使其导通,万用表测量A,K导通;

整流一个功率单元有两个晶闸管,一个整流时工作,另一个工作于回馈状态;

OCP于直流母线串联上电后一直导通,故障时切断直流母线,OCP与整流的容量相匹配,大小也有区别;

2) 西门子逆变器元器件性能测试

1、 IGBT测量

利用Tonghui TH9320-s4 HIPOT TEST AC/DC/IR测量。

仪器设定值:660VDC(比正常直流母线稍高),时间:5S;上限:10ma;

G、E短接,IGBT截止,C、E间加660V直流电压看此时漏电流,一般0.003ma;如果0.0Xma,可认为IGBT性能下降了;

 IGBT二极管压降值测量,导通时0.3127V左右,反向截至;

 2、电容组容值测量

需要将电容组的铜排拆下,一个个测量;电容组的铜排不拆的话,由于电容的串并联关系会测量不准确;

容值小于85%的实际值,认为不正常需要更换;

例如:容值5000uf; 85%的实际值为4250uf(5000uf*85%),实际值低于4250uf需要更换;

 2、 电容组预充电

新电容组放置时间太长时间,在使用前需要对其进行预充电;

方法:进线380VAC经过空开—>进交流调压器的输入—>交流调压器的输出—>进变频器的输入—>变频器的DC端子接电容组的正负铜排(注意极性),与此同时电容组并上平衡电阻(3*2K2,电容组有三行电容的话,平衡电阻接4根线;电容组有二行电容的话,平衡电阻接3根线;);

充电8小时,开始50VAC,半小时加50V,逐步加压,充电完成注意电容组放电,电压越小放电越慢;

3)电路板的性能测试(难点,没有掌握)

电路板清洗用歌能超声波清洗机清洗,之后用风葫芦吹干;

  电路板的性能测试利用汇能HN2600DX/C仪器来测,该仪器可连接计算机(有专门软件)查看元器件的数值及电气特性;

二、发现的问题

1、主要问题

集中在:电容(不能低于额定容值的85%);电路板;功率元件(坏,必须要换);

2、发现的问题

1)设备积灰严重

2)电路板老化、烧焦;

3)螺丝松动;风险:局部放电;破坏性传导性;硬故障,软表现,难以发现;

3、具体表现

1)器件老化;

IGBT漏电流增大,超过10倍正常值

风险:IGBT已处于带病运行状态;

电容容值衰减(不能低于额定容值的85%);

可控硅老化

备件:A 拆备机;B 做好记录以后更换;

建议

1、定期清扫除尘。2、定期检查电容并测试。3、季节变换安排螺丝紧固;

日常检查

运行环境

变频器本体

运行状态参数

具体措施

1)如何避免灰尘

柜体加过滤网;柜体防火泥封堵;电气室关门;定期设备除尘;

2)如何避免环境导致电路板老化

避免粉尘对电路板的短路;避免高温环境使用;定期检测;不使用带病状态的电路板;确保变频器的风扇合格有效;

3)如何避免螺丝松动

季节变换安排螺丝紧固;用力矩扳手紧固,不能凭感觉;螺丝紧固后有专人复查;

4)如何避免大功率器件老化

定期清理除尘;不超负荷使用;杜绝机械卡阻导致IGBT工作处于大电流状态;



 


北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
1楼    2018-12-13 10:43:21
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

请教您一个问题,整流回馈的电流互感器安装如果放反了,会报故障?一般的互感器没有注意过这个问题。

Thank you for the support.
yzm_cumt
至圣

经验值: 18166
发帖数: 2649
精华帖: 14
2楼    2018-12-13 12:35:59
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海


,仪器专业,流程专业,公司的福气啊。

sometimes you have to be your own hero!
老兵
至圣

经验值: 54712
发帖数: 9543
精华帖: 486
3楼    2018-12-13 13:04:39
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

是否报故障我不确定,但是直流侧电流肯定算不对了。直流侧电流是失量和,这个马虎不得。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
黑猫警长W
至圣

经验值: 18274
发帖数: 2391
精华帖: 1
4楼    2018-12-13 14:30:03
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海


楼主厉害!感谢分享。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
5楼    2018-12-13 17:01:43
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

非常的详细啊,自己动手丰衣足食啊,对有相关设备的坛友会有一定帮助的。点赞。

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
6楼    2018-12-13 17:06:11
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

说句心里话,能够做到楼主的预防性维修,对于很多厂来说有点难度了,首先要有技术大拿啊,否则就不要去搞,搞不好就弄巧成拙啊,很多小细节需要注意的。对于一般厂来说,做好电柜内温度环境良好,没有粉尘,时常吹一下灰,注意冷却风扇是否工作正常就算不错了。

zgh2292006
奇侠

经验值: 9612
发帖数: 1038
精华帖: 25
7楼    2018-12-13 17:26:10
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

我们这边有一个专门干变频器精密维护的单位,很专业。跟着学了学。其实有了专门仪器好多隐患能提前发现。

不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
8楼    2018-12-13 19:00:35
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

楼主 善于总结。很好的习惯。

邮箱 yongquancun@126.com
喜欢一个人
侠客

经验值: 874
发帖数: 43
精华帖: 0
9楼    2018-12-13 22:17:50
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

又可以学习学习

莫经他人苦,莫劝他人善
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
10楼    2018-12-14 07:13:05
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

帖子分享的不错,,赞一个,

第一 VICTOR的几个工具我都记下了,实用

第二 下次如果拆装置心里更有数了,


既然拆开了,那就所有的备件做一次整理,更好。

Thank you for the support.
AS electrician
侠圣

经验值: 2124
发帖数: 43
精华帖: 4
13楼    2018-12-14 09:36:01
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海
学习受教了!对于装置内部元器件了解有很大借鉴意义。但非专业维修人员不建议进行这种预防性维护,随着MASTERDRIVE 6SE70/71系列变频器下架(2010年5月整机下架,2020年5月备件下架),备件价格高企。尤其是大功率逆变装置,触发脉冲的光纤等易损元件都很脆弱,有些对静电敏感的电路板或IGBT操作不当也易损坏,万一在拆装之后报故障而影响生产得不偿失。所以,我的建议就是做好平时的基础维护,像定期清扫变流器组环境灰尘(正所谓无人始于无尘),保持变流器组周围环境温度和湿度,按照SIEMENS产品的迭代周期,已经足矣!
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50309
发帖数: 6037
精华帖: 268
15楼    2018-12-14 14:06:32
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

无人始于无尘 确实


环境对于装置的运行至关重要,这点在实际中应该注意。

我们有一台进口设备,内部电路集成比较高,上方有一个进风口,厂家要求引进干净干燥的风进去,

让其保证一个微正压,,防止周围潮湿的空气进去,腐蚀损坏电路。

Thank you for the support.
HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
17楼    2018-12-14 17:18:21
精编帖  主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海

变频器周围环境好,并且变频器不重载,变频器正常使用寿命会比较长的。

您收到0封站内信:
×
×