作者 | 主题 |
---|---|
zgh2292006 奇侠 经验值: 9612 发帖数: 1038 精华帖: 25 |
楼主 2018-12-13 10:29:28
主题:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 此次1580年修西门子变频器预防性维护是精轧辅传动的两台西门子整流器RRU和三台西门子逆变器的拆卸测试;西门子整流器RRU和西门子逆变器的拆卸步骤请参见我之前发的帖子,难度不是很大; 西门子整流器拆卸步骤总结-赵根海.doc 西门子逆变器拆卸步骤总结-赵根海.doc 重点是整流器和逆变器的测试,对于预防性维护来说意义重大; 工具准备比较全,螺丝收集盒、数显扭矩扳手、电动工具、测量仪器比较专业;操作带防静电手环、手套; 一、元器件测量 1) 西门子整流器RRU元器件性能测试 晶闸管功率单元:阻容元件、晶闸管测量 1、 阻容元件测量 利用VICTOR 4082手持电桥测量电阻、电容值比较准确; 需要将连接线拆开,否则连接着导线测量不准确;电阻标准值为7.5欧姆,普通万用表测电阻8欧姆左右,误差有点大; 电容容值1.5uf 误差正负5%; 利用Tonghui2689仪器测量电容的漏电流,漏电流越小越好; 漏电流公式=容值*耐压值*0.01 2、晶闸管测量 利用VICTOR 3305直流稳定电源提供直流1.1V给G、E使其导通,万用表测量A,K导通; 整流一个功率单元有两个晶闸管,一个整流时工作,另一个工作于回馈状态; OCP于直流母线串联上电后一直导通,故障时切断直流母线,OCP与整流的容量相匹配,大小也有区别; 2) 西门子逆变器元器件性能测试 1、 IGBT测量 利用Tonghui TH9320-s4 HIPOT TEST AC/DC/IR测量。 仪器设定值:660VDC(比正常直流母线稍高),时间:5S;上限:10ma; G、E短接,IGBT截止,C、E间加660V直流电压看此时漏电流,一般0.003ma;如果0.0Xma,可认为IGBT性能下降了; IGBT二极管压降值测量,导通时0.3127V左右,反向截至; 2、电容组容值测量 需要将电容组的铜排拆下,一个个测量;电容组的铜排不拆的话,由于电容的串并联关系会测量不准确; 容值小于85%的实际值,认为不正常需要更换; 例如:容值5000uf; 85%的实际值为4250uf(5000uf*85%),实际值低于4250uf需要更换; 2、 电容组预充电 新电容组放置时间太长时间,在使用前需要对其进行预充电; 方法:进线380VAC经过空开—>进交流调压器的输入—>交流调压器的输出—>进变频器的输入—>变频器的DC端子接电容组的正负铜排(注意极性),与此同时电容组并上平衡电阻(3*2K2,电容组有三行电容的话,平衡电阻接4根线;电容组有二行电容的话,平衡电阻接3根线;); 充电8小时,开始50VAC,半小时加50V,逐步加压,充电完成注意电容组放电,电压越小放电越慢; 3)电路板的性能测试(难点,没有掌握) 电路板清洗用歌能超声波清洗机清洗,之后用风葫芦吹干; 电路板的性能测试利用汇能HN2600DX/C仪器来测,该仪器可连接计算机(有专门软件)查看元器件的数值及电气特性; 二、发现的问题 1、主要问题 集中在:电容(不能低于额定容值的85%);电路板;功率元件(坏,必须要换); 2、发现的问题 1)设备积灰严重 2)电路板老化、烧焦; 3)螺丝松动;风险:局部放电;破坏性传导性;硬故障,软表现,难以发现; 3、具体表现 1)器件老化; IGBT漏电流增大,超过10倍正常值 风险:IGBT已处于带病运行状态; 电容容值衰减(不能低于额定容值的85%); 可控硅老化 备件:A 拆备机;B 做好记录以后更换; 建议 1、定期清扫除尘。2、定期检查电容并测试。3、季节变换安排螺丝紧固; 日常检查 运行环境 变频器本体 运行状态参数 具体措施 1)如何避免灰尘 柜体加过滤网;柜体防火泥封堵;电气室关门;定期设备除尘; 2)如何避免环境导致电路板老化 避免粉尘对电路板的短路;避免高温环境使用;定期检测;不使用带病状态的电路板;确保变频器的风扇合格有效; 3)如何避免螺丝松动 季节变换安排螺丝紧固;用力矩扳手紧固,不能凭感觉;螺丝紧固后有专人复查; 4)如何避免大功率器件老化 定期清理除尘;不超负荷使用;杜绝机械卡阻导致IGBT工作处于大电流状态;
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
1楼 2018-12-13 10:43:21
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 请教您一个问题,整流回馈的电流互感器安装如果放反了,会报故障?一般的互感器没有注意过这个问题。
Thank you for the support.
|
yzm_cumt 至圣 经验值: 18166 发帖数: 2649 精华帖: 14 |
2楼 2018-12-13 12:35:59
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海
sometimes you have to be your own hero!
|
老兵 至圣 经验值: 54712 发帖数: 9543 精华帖: 486 |
3楼 2018-12-13 13:04:39
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 是否报故障我不确定,但是直流侧电流肯定算不对了。直流侧电流是失量和,这个马虎不得。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
黑猫警长W 至圣 经验值: 18274 发帖数: 2391 精华帖: 1 |
4楼 2018-12-13 14:30:03
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
5楼 2018-12-13 17:01:43
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 非常的详细啊,自己动手丰衣足食啊,对有相关设备的坛友会有一定帮助的。点赞。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
6楼 2018-12-13 17:06:11
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 说句心里话,能够做到楼主的预防性维修,对于很多厂来说有点难度了,首先要有技术大拿啊,否则就不要去搞,搞不好就弄巧成拙啊,很多小细节需要注意的。对于一般厂来说,做好电柜内温度环境良好,没有粉尘,时常吹一下灰,注意冷却风扇是否工作正常就算不错了。 |
zgh2292006 奇侠 经验值: 9612 发帖数: 1038 精华帖: 25 |
7楼 2018-12-13 17:26:10
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 我们这边有一个专门干变频器精密维护的单位,很专业。跟着学了学。其实有了专门仪器好多隐患能提前发现。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
8楼 2018-12-13 19:00:35
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 楼主 善于总结。很好的习惯。
邮箱 yongquancun@126.com
|
喜欢一个人 侠客 经验值: 874 发帖数: 43 精华帖: 0 |
9楼 2018-12-13 22:17:50
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海
莫经他人苦,莫劝他人善
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
10楼 2018-12-14 07:13:05
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 帖子分享的不错,,赞一个, 第一 VICTOR的几个工具我都记下了,实用 第二 下次如果拆装置心里更有数了, 既然拆开了,那就所有的备件做一次整理,更好。
Thank you for the support.
|
AS electrician 侠圣 经验值: 2124 发帖数: 43 精华帖: 4 |
13楼 2018-12-14 09:36:01
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海
学习受教了!对于装置内部元器件了解有很大借鉴意义。但非专业维修人员不建议进行这种预防性维护,随着MASTERDRIVE 6SE70/71系列变频器下架(2010年5月整机下架,2020年5月备件下架),备件价格高企。尤其是大功率逆变装置,触发脉冲的光纤等易损元件都很脆弱,有些对静电敏感的电路板或IGBT操作不当也易损坏,万一在拆装之后报故障而影响生产得不偿失。所以,我的建议就是做好平时的基础维护,像定期清扫变流器组环境灰尘(正所谓无人始于无尘),保持变流器组周围环境温度和湿度,按照SIEMENS产品的迭代周期,已经足矣!
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50309 发帖数: 6037 精华帖: 268 |
15楼 2018-12-14 14:06:32
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 无人始于无尘 确实 环境对于装置的运行至关重要,这点在实际中应该注意。 我们有一台进口设备,内部电路集成比较高,上方有一个进风口,厂家要求引进干净干燥的风进去, 让其保证一个微正压,,防止周围潮湿的空气进去,腐蚀损坏电路。
Thank you for the support.
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63227 发帖数: 12657 精华帖: 121 |
17楼 2018-12-14 17:18:21
主题:回复:谈谈西门子变频器预防性维护-赵根海 变频器周围环境好,并且变频器不重载,变频器正常使用寿命会比较长的。 |