作者 | 主题 |
---|---|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23896 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
楼主 2019-05-07 11:29:08
主题:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 故障现象:6ES7031逆变单元出现F023报警 用电脑连接上R949=1,根据手册怀疑可能是逆变单元工作环境不好,或温度传感器出问题。 还好我们有备件,用OP面板备份好参数,准备就先把新的换上去,出故障的送到外面去吧! 第二天我们开始更换,新的驱动器版本是J与老的有些区别。准备用OP面板download结果无法做,找到相应ID参数。 我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。 结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板(CUVC+CBP2)坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。 没办法了,只能重新配置新通信板(CUVC+CBP2)的参数,在配之前我用电脑备份过参数,电脑拿来后我就试试用电脑传送参数(既然OP不能传),结果电脑是可以传的,传完后开机运行OK。 事后经过检查,发现CUVC板上的TL084AC芯片突起,经测量1,2脚电阻为2199K,其他芯片都没有阻值,同一芯片上的管脚5,6,7和8,9,10以及12,13,14阻值正常。 再继续向前查到三极管也坏了: 查手册图纸: 确实是电机温度报警也和图纸对应上了。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
1楼 2019-05-07 11:41:11
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 70VC报F023报警,最终确认是CUVC主板损坏了,学习了,我一般都是使用DriveMonitor来下载上载参数的。 |
老兵 至圣 经验值: 55091 发帖数: 9597 精华帖: 488 |
2楼 2019-05-07 11:42:18
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 没看明白,CBP2有问题,怎么会报F023?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
3楼 2019-05-07 11:42:37
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 我就把坏的驱动器上的通信板换上去,这样不用导参数了。 结果换到新的上去后,新驱动器出现F023报警,噢原来是通信板坏了,歪打正着,不用送修驱动器了,不然到了维修的地方又得几大多人民币。 开始我以为通讯板就是DP总线通讯板,后仔细一看其实就是70VC的主板CUVC啊 |
老兵 至圣 经验值: 55091 发帖数: 9597 精华帖: 488 |
4楼 2019-05-07 11:48:18
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 黄工怎么看出是CUVC来了?那个图明明是CUVC+CBP2啊 莫非渔工是把这个组合统称为通信板? 如果是这样,那坏的应该是CUVC,而不是CBP2
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23896 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
5楼 2019-05-07 13:01:39
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 补充一句:坏的驱动上的自身面板P键按下去无效,翻页箭头想查R949的值动不了。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
YiMoon 至圣 经验值: 11055 发帖数: 1221 精华帖: 35 |
6楼 2019-05-07 13:21:45
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 参数是存在CUVC上的,CBP2只是PROFIBUS的通讯板,要更换话也只用更换CUVC。 楼主的意思是:那台坏的变频器与现在使用的变频器参数是一样的,所以,把坏的那台CUVC拆过来使用,发现在问题所在
Keep calm and carry on!!!
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23896 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
7楼 2019-05-07 14:14:48
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 最终是CUVC板上的TL084A的驱动芯片坏了。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
8楼 2019-05-07 14:17:03
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 我这边使用了70VC,MC控制器多台,只是出现了一次炸机导致了CUMC板损坏,控制器的参数都是储存在此主板内。 |
kdrjl 至圣 经验值: 136346 发帖数: 34910 精华帖: 435 |
9楼 2019-05-07 14:18:57
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 不管咋说,楼主看到了芯片起鼓包。由原来的板级维护改成了后来的芯片级维护,进步呀!嘻嘻 如果知道这个芯片损坏的放大器(4集成运放)得具备6SE70维修级图纸才能知道吧?
我是你的朋友
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
10楼 2019-05-07 14:20:41
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 渔工这个帖子,开始时候我也被弄糊涂了,他将CUVC+CBP2总体叫通讯板,我们一般认为CBP2是DP通讯板,是CUVC主板选配的,CUVC是主板。 |
渔明鱼工 至圣 经验值: 23896 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
11楼 2019-05-07 14:34:41
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 找到最终坏的地方和原因,打破砂锅问到底,最后知道X103的29,30是接的温度传感器。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50412 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
12楼 2019-05-07 15:27:23
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 cuvc损坏了,必须要进行功率定义 为什么?n年之前,新手,一次将大功率的cuvc换到小功率上面,上电就报F023故障,, 后来发现是由于大功率的温度检测点比小功率的要多,没有功率定义的话,就会有温度检测的缺失,不能复位、、
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50412 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
13楼 2019-05-07 15:30:03
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 X103的29,30是接的温度传感器。 之前听维修变频器的讲过,,所以有时候报过温故障复位不了就将其拆掉线。拆之前看一下实际的温度显示值,如果显示的特别大就可以将其拆掉处理,先开机运行。
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136346 发帖数: 34910 精华帖: 435 |
14楼 2019-05-08 08:38:44
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 题外话 看到楼上两贴,让我想起早期的MASTER DRIVE产品,有一个应用趣事,就是同一个安装尺寸的装置,最小与最大容量的硬件是一致的。这导致,买一个同尺寸的最小容量装置,修改该装置功率定义参数,变最大同安装尺寸的装置来用。一点问题没。哇塞,爽死了。少花钱买大装置。 后来,不行了。同安装尺寸小容量与大容量的硬件不一样了。这种占便宜的情况就甭想。(偷笑)
我是你的朋友
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
15楼 2019-05-08 08:59:21
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨啊,事出有因,在渔工的辛苦探寻下最终找到了对应报警的问题根源,非常的不错,点赞。 |
AG-SIE 侠客 经验值: 926 发帖数: 5 精华帖: 2 |
16楼 2019-05-08 09:14:56
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 首先感谢楼主的经验分享,故障判断为CUVC板损坏已属不易,而且进一步分析到芯片损坏,学习受教了!但是,在这里想纠正一下帖子里的一个小问题,楼主所述6SE70逆变器故障是F023,本人也曾遇到,最后判断也是CUVC板损坏,F023故障是逆变器功率元件温度超温故障(据经验判断逆变器功率元件温度超过80°C时报警A022,超过90°C时故障F023,通过参数r833可以查询,具体温度值设定SIEMENS未公开),开始以为逆变器风机不转所致,后观察风机运转正常,室内环境温度正常,查看r833参数显示温度为200,怀疑逆变器测温电阻损坏,用万用表测量埋在IGBT旁边的测温电阻阻值约10K(测温电阻线是接到IVI板X31端子上),后怀疑CUVC板损坏,更换后正常(下载参数没有楼主那么波折,使用DRIVE ES顺利下载)。楼主所述CUVC端子上X29和X30所接为外部电机测温热电阻,使用参数r009即可查看电机温度,该报警温度在P380里设置阈值,故障温度阈值在P381里设置(电机无热电阻测温将P380、P381设置为0即可),电机出现超温报警报A023,超温故障报F020,如果出现A023和F020,就要查看r009参数,如果是200(上限),基本就是热电阻损坏或断线;如果小于200,那就要实测电机温度,判断是否通风不良或超负荷所致,结合P380和P381参数设置具体情况具体分析。最后再次感谢楼主,拿之前损坏的CUVC板查看,果然发现楼主所述板子上TL084AC芯片轻微鼓包(共3个,中间的鼓包,和楼主上传照片一致)。 |
aa13123 至圣 经验值: 30071 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
17楼 2019-05-08 11:31:37
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 新板子一般会出现这个问题,刚开始还以为是板子就是坏的,后来多传几次参数,停送一下控制电源,重启后就不报了。 看来这是一个共性问题。 |
aa13123 至圣 经验值: 30071 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
18楼 2019-05-08 11:36:36
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 X103的29和30端子接的是温度传感器,如果这个端子启用后,报警可是F020(电机温度报警),不是F023(逆变器温度报警) |
老兵 至圣 经验值: 55091 发帖数: 9597 精华帖: 488 |
19楼 2019-05-08 12:00:15
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 这个是否拆除,要取决于选择的测温元件的类型,如果选择的是PTC或者KTY84,你一拆,反而会报故障。 如果确认是测温元件有有问题,不如直接通过参数P380/P381来屏蔽掉。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
渔明鱼工 至圣 经验值: 23896 发帖数: 2059 精华帖: 78 |
20楼 2019-05-08 13:55:43
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 上传你的CUVC板上来SHOW一下,下载参数是很简单,平时我们的维修人员都是用OP面板传的,新备件版本和老的不一样,所以稍微有些曲折。
网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63259 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
22楼 2019-05-09 09:06:23
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 大家说的温度问题,我想起来多年前我的进口德国的生产线,原装的德国的西门子电机对地损坏后,购买了一台西门子国产电机,因为没有KTY84,所以需要屏蔽掉温度控制,更改P380电机温度预警值及电机超温故障P381参数值,来解决A23,及F020报警,将原来设置的温度120°及145°都设置为0,取消温度监控, 没有咱工程师解决不了的事儿:紧急更换调试西门子电机96小时-技术论坛-工业支持中心-西门子中国 http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/PostStory.aspx?a_id=1173734&b_id=80&s_id=0&num=35#anch |
cl901216 游民 经验值: 101 发帖数: 5 精华帖: 0 |
24楼 2019-05-09 09:25:42
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 |
麦福明 侠士 经验值: 1619 发帖数: 96 精华帖: 15 |
25楼 2019-05-09 14:13:59
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 看到6se70系列的帖子感到很亲切啊。这个系列的驱动器在钢铁行业是无处不在。
efficiency and powerful
|
smallpotatoes 游士 经验值: 217 发帖数: 25 精华帖: 1 |
26楼 2019-05-10 16:53:10
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。
感谢楼主分享
不过 在经过仔细阅读产生一些疑惑希望帮解答 6se70的f023乃是超过逆变器极限温度, 而楼主的x30端子链接的是k0245 问题来了,k0245不是kty传感器检测到的电机温度吗? |
aa13123 至圣 经验值: 30071 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
27楼 2019-05-10 17:45:19
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 f023是变频器本身温度报警。 f020是变频器所带电机的温度报警,这个需根据电机情况确定。 |
Cocu 侠圣 经验值: 3512 发帖数: 132 精华帖: 1 |
28楼 2019-05-11 20:43:33
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 看的云里雾里,人品才是王道
13961469974
|
老兵 至圣 经验值: 55091 发帖数: 9597 精华帖: 488 |
29楼 2019-05-15 09:01:49
主题:回复:6ES7031逆变单元出现F023报警故障处理,在不经意的过程中确定是CUVC板坏了。 你可直能扯,这玩意与人品有什么关系?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|