技术论坛

 6se70自由功能块

返回主题列表
作者 主题
smallpotatoes
游士

经验值: 217
发帖数: 25
精华帖: 1
楼主    2019-05-10 16:32:00
主题:6se70自由功能块
由于现场温度较高 经常报变频器温度故障,现在想把变频器内部温度k0247做比较大于75度通过开关量点发送到plc,不知道比较功能在哪里
aa13123
至圣

经验值: 30018
发帖数: 4499
精华帖: 26
1楼    2019-05-10 17:41:06
主题:回复:6se70自由功能块

直接通过网络传到plc不就行了,再说40度以上就要降容使用的,75度才停机,对变频器损伤很大的。

建议对室内温度做处理吧,给变频器一个良好的环境

smallpotatoes
游士

经验值: 217
发帖数: 25
精华帖: 1
2楼    2019-05-11 12:11:27
主题:回复:6se70自由功能块
通讯定义未预留备用字,重做通讯又需要停机
老兵
至圣

经验值: 54719
发帖数: 9546
精华帖: 486
3楼    2019-05-11 16:26:55
主题:回复:6se70自由功能块

那你怎么也是要停机的,用freeblock编程,也是需要停机的。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
至圣

经验值: 54719
发帖数: 9546
精华帖: 486
4楼    2019-05-12 07:32:22
精华帖  主题:回复:6se70自由功能块

主体就在这张图中(功能图740)。还需要其它参数需要你自己琢磨。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
nnnn1234
至圣

经验值: 21125
发帖数: 4995
精华帖: 57
5楼    2019-05-12 07:45:36
主题:回复:6se70自由功能块

这样做的目的何在?

The darkness is no darkness with thee.
smallpotatoes
游士

经验值: 217
发帖数: 25
精华帖: 1
6楼    2019-05-13 12:21:11
主题:回复:6se70自由功能块
提醒值班人员呀
kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
7楼    2019-05-13 17:06:20
主题:回复:6se70自由功能块

其实楼主绕远了吧?6SE70自己有电机的热模型。为什么不用呢?

我是你的朋友
渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
8楼    2019-05-14 07:56:05
主题:回复:6se70自由功能块

这样做不能根本性解决问题,主要是查明什么原因导致报警,比如环境温度,可以装空调,还是自身变频器散热通风不好灰尘多引起等等。

提示值班人员就好比纱窗破了蚊子进来了,你被蚊子咬了一口,你把其拍死,过些天又被蚊子咬了一口。如果把纱窗修好,蚊子进不来不就没事了。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
smallpotatoes
游士

经验值: 217
发帖数: 25
精华帖: 1
9楼    2019-05-14 09:53:10
主题:回复:6se70自由功能块
。。。电机热模型。。现在是要做变频内部温度呀
aa13123
至圣

经验值: 30018
发帖数: 4499
精华帖: 26
10楼    2019-05-14 12:05:48
主题:回复:6se70自由功能块

4楼已经给出了你要的答案了,你可以参照这个做一下

顺便问一下,你们变频器内部温度经常会报警么?

HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
11楼    2019-05-14 13:55:22
主题:回复:6se70自由功能块

检查变频器内冷却风扇啊,我以前也碰到超温问题,是冷却风扇不工作导致的,70VC大功率变频器内冷却风扇是单相风扇的。我曾经碰到电容容量不够或是损坏,导致风机不能正常工作,导致变频器内部温度过高报警停机。

kdrjl
至圣

经验值: 135984
发帖数: 34806
精华帖: 434
12楼    2019-05-14 14:51:22
主题:回复:6se70自由功能块

确实,6SE70的自由功能块使用说明,好像就没有过。但是,我记得直流的系统6RA24有使用说明。后来就都没了。不过,功能图和自由功能块确实是工程师的语言。如果你对模电数电,布尔代数这些基本知识熟悉的话,一看就应该会理解。并不困难。如果没基础,那就是天书了。