作者 | 主题 |
---|---|
超-666 侠客 经验值: 613 发帖数: 47 精华帖: 3 |
楼主 2019-11-07 14:15:18
主题:关于西门子6SE70系列逆变器故障问题 你好,各位老师: 我这边复卷机后底辊逆变器6SE70系列.直流母线电压:930V.功率:340KW,在引纸时速度给定在5米左右逆变器启动后现场电机速度波动大导致无法引纸。(更换了触发板,电流互感器,电源板,IVI背板,CUVC控制板,编码器)现场电机和电缆用其它逆变器测试无问题。急 望各位老师开导 |
kdrjl 至圣 经验值: 136655 发帖数: 34948 精华帖: 435 |
4楼 2019-11-08 11:10:18
主题:回复:关于西门子6SE70系列逆变器故障问题 我对此无话可说的。因为,从你描述的问题来看,什么都没说呀,故障码都没,故障描述只说转速波动,没有状态监控。比如说,电压,电流,什么的,再比如说转速波动多少,是周期性的,还是无规则的?等等。 在一个传动系统出现故障时,首先要记录和监控它的非正常状态,如果报故障,是什么故障码和故障值(如果有)。只有这样才能分析故障可能的范围,最终锁定故障点并有针对性加以解决。 瞎猫撞死耗子式的排故,只能是靠运气了。对此,我无能为力。只能旁观了。
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值: 55238 发帖数: 9632 精华帖: 489 |
14楼 2019-12-04 09:34:48
主题:回复:关于西门子6SE70系列逆变器故障问题 还是做一下优化吧。 今天才看明白,你这个是低速不行,高速没问题。 估计是换电机后,数学模式差别较大。所以,还是建议做一下电机辨别。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|