主题:profinet连接传动问题

还没用过profinet网,请教各位一个问题,如果多个传动装置是通过profinet连接,走环形网络,当其中一个传动出故障时,会不会影响其它传动的正常使用?

yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
1楼    2019-12-04 16:51:36
主题:回复:profinet连接传动问题

不走环形网也可以不影响其他驱动。

关键是应该将CU的DC24V电源与电缆同时送到各个控制点!


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
2楼    2019-12-04 17:15:00
精华帖  主题:回复:profinet连接传动问题

再说详细点儿。

西门子的PN驱动器的接口都是带PN处理器芯片的,都是双口的(交换机)。与DP接口模块一样,需要有24VDC电源工作。虽然也可以使用PM供电,但当主电源断电时,CU停止工作。

因此,一定要通讯,DC24V同时送到网络各点最好。这样所有CU都可以正常工作,其端子状态,数字量、模拟量IO均可以使用;不在乎PM(功率模块)是否断电。

除非CU也损坏了。

相比之下,树形(星型)结构的网络要比环形(串联),更加可靠一些。更不会影响其他驱动通讯。此时,交换机的可靠性要求最高。


此外,如果不是IRT同步有要求,多驱动工况,不建议使用网络拓扑。此时,不会计算微秒级的延时。2-6毫秒的RT级别通讯,已经满足大多工况的要求。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
RENHQ
至圣

经验值: 68947
发帖数: 12232
精华帖: 59
3楼    2019-12-04 22:30:57
主题:回复:profinet连接传动问题

组态了环网的话,一条线路中间断开,不会影响通讯的

不过你得说明你说的故障时什么样子的故障

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
aa13123
至圣

经验值: 30076
发帖数: 4506
精华帖: 26
4楼    2019-12-05 16:45:24
主题:回复:profinet连接传动问题

首尾相连能行吗。怎么个接线方法呢。

老兵
至圣

经验值: 55213
发帖数: 9620
精华帖: 489
5楼    2019-12-09 09:45:00
主题:回复:profinet连接传动问题

站点多于交换机接口数量时,还是线型或者环网更靠谱。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
6楼    2019-12-09 11:51:05
主题:回复:profinet连接传动问题

首尾相连是要设置两端的端点的。这样就不会再传递下去了。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
梦天空
至圣

经验值: 11305
发帖数: 1283
精华帖: 68
7楼    2019-12-09 15:01:46
主题:回复:profinet连接传动问题

Y版所说的这两种结构,CU320的24V电源都最好是单独供电,我们都是UPS提供220或380V电源,然后使用STOP电源模块给CU供电,这个不管变频器断不断电对通讯没有影响。

第一种,CU上两个PN口一进一出把所有变频器的CU连在一起即可,可以和PLC做环网,也可以不做。

第二种,使用一个交换机,交换机每一个接一个变频器CU。.但交换机性能要求很高。

yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
8楼    2019-12-09 15:26:00
主题:回复:profinet连接传动问题

其实还有第三种哦。

根据交换机原理,多交换机场合,并不会扩大搜索域。

因此,PN网络还可以是树形结构呢。

这指的就是:通过交换机给到各个柜子里,而柜中的变频器口是串联的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
我家牛
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
9楼    2019-12-09 16:53:47
主题:回复:profinet连接传动问题

Y版的网络拓扑,指的是博图里的网络拓扑连接吗?那个只是起个自动分配ip的作用吧?

学习ing!学习!
yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
10楼    2019-12-09 19:14:33
主题:回复:profinet连接传动问题

不是的。

网络拓扑主要还是为了计算传输延迟的。这样控制器可以找到最佳的IO刷新时间。

你看S120CU控制器组态必须要做Drive_CLiQ网络拓扑,其实这个网络就是个千兆网络。

因为,网络上,电源、采样模块、电机模块、编码器模块都在同一网络里。拓扑结构不合适,它会提示的。

这些与IP分配无关。


自动分配IP地址,网络中要包含有DHCP服务的交换机和路由器才行。而且与拓扑没关系。

事实上,当一台(配置过的)以太网类型设备接入网络后,它会发出“Who is xxx.xxx.xxx.xxx”的广播。如果已分配IP,组态的控制器会与其建立连接。如果未配置过IP,网关会使用DHCP的静态客户端列表,分配与其MAC对应的IP。这时分配IP的工作,其实是在静态客户端列表中进行的。


但我认为,这自动分配不太适用于 PN/IO通讯。除非你是使用卡,而不是使用硬件来保存信息!(例如:G120使用SD卡,而不是使用控制器的ROM。)