作者 | 主题 |
---|---|
ZD_JY 至圣 经验值: 13038 发帖数: 1080 精华帖: 8 |
楼主 2018-01-08 15:29:55
主题:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形
做最好的自己!活出自我!
|
karshi 侠客 经验值: 897 发帖数: 143 精华帖: 0 |
2楼 2018-01-08 16:59:17
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形
建议脉冲单开测试一下。
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
3楼 2018-01-09 10:54:24
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形 我咋只看到了四个波头?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
ZD_JY 至圣 经验值: 13038 发帖数: 1080 精华帖: 8 |
4楼 2018-01-09 11:18:34
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形
做最好的自己!活出自我!
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
5楼 2018-01-09 12:19:27
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形
单独运行一台看看,应该是缺波头了,至少一组硅没导通
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
cooking110 侠圣 经验值: 3655 发帖数: 337 精华帖: 18 |
6楼 2018-01-09 16:56:10
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形 首先,这应该是直流电压的波形吧? 另外,既然暂时怀疑是装置的问题,那只能是单独运行、单独测试,才能排除或找到原因。 当然,还可以找现场的操作员,让他们回忆下,目前的这种电压波动情况,和以前正常运行时,差别大不大,这种是感性上的判断,有助于辨别。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
7楼 2018-01-09 18:53:12
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形 肯定有。但是比较危险。并不建议你来尝试。 具体方法如下(我也是前不久刚跟老师学的):在系统运行时,用示波器测量可控硅的门极及限极,你会发现导通的硅与不导通的硅的门极电压是不一样的。 特别提醒:这个操作方法很危险,稍有不慎,会出人身或者设备事故!!! 切记切记切记!
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
cooking110 侠圣 经验值: 3655 发帖数: 337 精华帖: 18 |
8楼 2018-01-10 16:40:23
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形 这个方法太危险了。绝对不能推荐。。 楼主的系统是12脉串联,那么这种系统配置肯定是为了提高直流侧输出电压。也就是说,直流侧对地电压肯定是千伏以上。 如果人工手动去切换测量门极与阴极之间电压的线路,那对操作人员来说极其危险的,真是稍有不慎,千伏电压直接加在人身上对地放电,很恐怖的。。 所以楼主一定不要轻易尝试,宁愿舍弃生产时间,也不要出人生事故或设备事故,而且更何况马上过年了。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
老兵 至圣 经验值: 55113 发帖数: 9603 精华帖: 488 |
9楼 2018-01-10 17:11:04
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形 嗯,安全第一,不用也罢。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
runtime 侠圣 经验值: 2959 发帖数: 719 精华帖: 26 |
10楼 2018-01-15 11:34:51
主题:回复:05年的6ra70串联12脉动装置电枢电流波形 既然可以0.5M/S爬行,你这应该是提升机吧,提升机一般设计的时候肯定有6/12切换啊.如果没条件切换,那就从电压波形分析吧.示波器如果耐压有问题,就用软件的trace2去看.
我是新手我怕谁!
|