@小电工 侠圣 经验值: 3693 发帖数: 435 精华帖: 5 |
楼主 2018-08-05 21:14:21
主题:现场遇到问题求方案 本单位现场有一台直流他励电机,电压220V,功率45KW,现在的启动方式为串电阻启动,接触器损坏频繁,想更换成软启动启动~~~~请问各位大哥大姐们,西门子有相关产品吗?此设备为事故油泵,不考虑变频~~~~
没有什么不可以
|
老兵 至圣 经验值: 55214 发帖数: 9620 精华帖: 489 |
1楼 2018-08-05 21:28:24
主题:回复:现场遇到问题求方案 换成交流的得了。 直流没有软启动。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
RENHQ 至圣 经验值: 68951 发帖数: 12233 精华帖: 59 |
2楼 2018-08-05 21:49:57
主题:回复:现场遇到问题求方案 为啥不考虑加直流调试?
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
愁容骑士 侠圣 经验值: 2484 发帖数: 368 精华帖: 1 |
3楼 2018-08-06 09:11:24
主题:回复:现场遇到问题求方案 建议加直流调速,起到软启的作用 |
看雪001 至圣 经验值: 19336 发帖数: 2076 精华帖: 72 |
4楼 2018-08-06 10:57:16
主题:回复:现场遇到问题求方案 这个接触器是在交流回路中,还是在直流回路中?是短接电阻器还是断开电阻回路的? 接触器易损坏?是触点粘连还是别的原因?我估计是断开电阻回路时,直流回路不好灭弧。 能画个电路分析一下吗?
大道至简,知易行难
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7524 发帖数: 649 精华帖: 33 |
6楼 2018-11-05 08:21:22