楼主    2018-08-05 21:14:21
主题:现场遇到问题求方案

本单位现场有一台直流他励电机,电压220V,功率45KW,现在的启动方式为串电阻启动,接触器损坏频繁,想更换成软启动启动~~~~请问各位大哥大姐们,西门子有相关产品吗?此设备为事故油泵,不考虑变频~~~~

没有什么不可以
老兵
至圣

经验值: 55214
发帖数: 9620
精华帖: 489
1楼    2018-08-05 21:28:24
主题:回复:现场遇到问题求方案

 换成交流的得了。

直流没有软启动。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
RENHQ
至圣

经验值: 68951
发帖数: 12233
精华帖: 59
2楼    2018-08-05 21:49:57
主题:回复:现场遇到问题求方案

为啥不考虑加直流调试?

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
愁容骑士
侠圣

经验值: 2484
发帖数: 368
精华帖: 1
3楼    2018-08-06 09:11:24
主题:回复:现场遇到问题求方案

 建议加直流调速,起到软启的作用

看雪001
至圣

经验值: 19336
发帖数: 2076
精华帖: 72
4楼    2018-08-06 10:57:16
主题:回复:现场遇到问题求方案

这个接触器是在交流回路中,还是在直流回路中?是短接电阻器还是断开电阻回路的?

接触器易损坏?是触点粘连还是别的原因?我估计是断开电阻回路时,直流回路不好灭弧。

能画个电路分析一下吗?

大道至简,知易行难
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
6楼    2018-11-05 08:21:22
主题:回复:现场遇到问题求方案

   电机电枢的电流较大,直流电断弧距离更长一些,不能用交流接触器代用,因为交流接触器断弧距离短,这样接触器的触头寿命会很短,不知你那是否这样。

   串电阻启动应该是可以的,如果还是经常烧触头,就要考虑切电阻的时间是否过短,就是说启动还没有结束,电枢电流还没下来就切换了电阻,引起带大电流切换,触头受伤。

   如果切电阻时间基本合适,那就要考虑机械负载是否过重,启动完毕后电枢电流仍然很大,这时切换引起触头烧蚀。

   如果以上问题都没有,那就要考虑更换大一级的直流接触器了。