主题:关于6RA80的并口通讯 各位大神,请问下:西家有没有资料说明了6RA80并口通讯的距离问题,即主机到最远端的从机,通讯距离不得超过多少?或者说,在并行网络上,所有控制器的并行通讯线总长不得超过多少? 我查阅了说明书,没有说明,查阅了操作规程,也没有。 如果西门子的确没资料说明这种情况,那各位大神在实际使用中,最远的距离用过多少?分享下?
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
kdrjl 至圣 经验值: 136428 发帖数: 34935 精华帖: 435 |
1楼 2018-08-25 15:52:27
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 并行通讯?在我的印象里,那还是几十年以前的事情了。我的印象里,并行通讯的电缆最长不要超过1m,0.5-0.8m是极限。否则,数据就特别容易被干扰了。看看工控机的并行通讯电缆,也就明白了吧?
我是你的朋友
|
nnnn1234 至圣 经验值: 21143 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
2楼 2018-08-25 16:03:34
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 用哪个口进行的并口通讯?何种拓扑的?
The darkness is no darkness with thee.
|
yming 至圣 经验值: 126866 发帖数: 21996 精华帖: 824 |
3楼 2018-08-25 17:04:57
主题:回复:关于6RA80的并口通讯
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
cooking110 侠圣 经验值: 3655 发帖数: 337 精华帖: 18 |
4楼 2018-08-25 20:28:11
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 其实是为了实现装置的串并联啊.. 就是用X165/X166.。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
cooking110 侠圣 经验值: 3655 发帖数: 337 精华帖: 18 |
5楼 2018-08-25 20:34:24
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 嗯,谢谢Y侠,看到PDF了。。 上书“并行总线上最多允许16个节点,通讯电缆:8 针电缆,标准长度为5m ”这里的5m指的是每两个装置之间的用线长度,而且只是西门子定义的标准长度,在不影响通讯能力和速度的情况下,最长能到多少呢?6米或者8米或者10米?文献没提。 我现在碰到的就是主机和从机的距离隔得比较远,有30米,目前只有通过X165/X166实现并联,不晓得通讯情况会怎么样。。
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
cooking110 侠圣 经验值: 3655 发帖数: 337 精华帖: 18 |
6楼 2018-08-25 20:36:01
主题:回复:关于6RA80的并口通讯
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
yming 至圣 经验值: 126866 发帖数: 21996 精华帖: 824 |
7楼 2018-08-25 20:37:38
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 CanBus理论上是可以1.5公里的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
cooking110 侠圣 经验值: 3655 发帖数: 337 精华帖: 18 |
8楼 2018-08-25 22:08:54
主题:回复:关于6RA80的并口通讯
努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
|
yming 至圣 经验值: 126866 发帖数: 21996 精华帖: 824 |
9楼 2018-08-26 00:51:04
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 是的。由于电缆电容/米的存在,传输速度与传输距离成反比,
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
kdrjl 至圣 经验值: 136428 发帖数: 34935 精华帖: 435 |
10楼 2018-08-26 11:36:47
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 哦,我说呢,在我印象里,上世纪的80年代,计算机的打印机电缆都是25线的扁平电缆,是并行通讯,这种并行的扁平电缆长了就会被干扰,打印机的线不能长。 原来是基于CAN通讯呀。那就是汽车的标准总线通讯。可靠性很高的。
我是你的朋友
|
国子 至圣 经验值: 16206 发帖数: 2065 精华帖: 1 |
11楼 2018-09-06 07:36:52
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 实践出真知,可以自己测试。 笔者曾经对西门子数控系统802s进行过数据保护电容的测试。 西门子说明书上说系统不上电的情况下可以保存7天数据,笔者测试结果可以21天保存数据。 说明书中地数值是极限值。
小谈
|
volcanol 侠圣 经验值: 4940 发帖数: 790 精华帖: 12 |
12楼 2018-09-09 14:04:34
主题:回复:关于6RA80的并口通讯 原来CAN总线在西门子传动里面还有应用。