 关于6RA80的并口通讯

返回主题列表
作者 主题
cooking110
侠圣

经验值: 3655
发帖数: 337
精华帖: 18
楼主    2018-08-25 15:39:54
主题:关于6RA80的并口通讯

各位大神,请问下:西家有没有资料说明了6RA80并口通讯的距离问题,即主机到最远端的从机,通讯距离不得超过多少?或者说,在并行网络上,所有控制器的并行通讯线总长不得超过多少?


我查阅了说明书,没有说明,查阅了操作规程,也没有。


如果西门子的确没资料说明这种情况,那各位大神在实际使用中,最远的距离用过多少?分享下?


感谢,期待各位的回复。。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
1楼    2018-08-25 15:52:27
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

并行通讯?在我的印象里,那还是几十年以前的事情了。我的印象里,并行通讯的电缆最长不要超过1m,0.5-0.8m是极限。否则,数据就特别容易被干扰了。看看工控机的并行通讯电缆,也就明白了吧?

我是你的朋友
nnnn1234
至圣

经验值: 21143
发帖数: 4995
精华帖: 57
2楼    2018-08-25 16:03:34
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

用哪个口进行的并口通讯?何种拓扑的?

The darkness is no darkness with thee.
yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
3楼    2018-08-25 17:04:57
精华帖  主题:回复:关于6RA80的并口通讯

是说X165/166并行接口?

那是装置并联用的。不是通常意义下的并行通讯接口。是基于最安全可靠的CAN串行通讯传输。理论上CANBUS可以很远的距离;每段5米。

sinamics_dcm.pdf


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
cooking110
侠圣

经验值: 3655
发帖数: 337
精华帖: 18
4楼    2018-08-25 20:28:11
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

其实是为了实现装置的串并联啊..

就是用X165/X166.。。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
cooking110
侠圣

经验值: 3655
发帖数: 337
精华帖: 18
5楼    2018-08-25 20:34:24
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

嗯,谢谢Y侠,看到PDF了。。


上书“并行总线上最多允许16个节点,通讯电缆:8 针电缆,标准长度为5m ”这里的5m指的是每两个装置之间的用线长度,而且只是西门子定义的标准长度,在不影响通讯能力和速度的情况下,最长能到多少呢?6米或者8米或者10米?文献没提。


我现在碰到的就是主机和从机的距离隔得比较远,有30米,目前只有通过X165/X166实现并联,不晓得通讯情况会怎么样。。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
cooking110
侠圣

经验值: 3655
发帖数: 337
精华帖: 18
6楼    2018-08-25 20:36:01
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

K版,说的是X165/X166,用于装置之间串并联。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
7楼    2018-08-25 20:37:38
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

CanBus理论上是可以1.5公里的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
cooking110
侠圣

经验值: 3655
发帖数: 337
精华帖: 18
8楼    2018-08-25 22:08:54
精华帖  主题:回复:关于6RA80的并口通讯


看到了更官方的说明。

努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
yming
至圣

经验值: 126866
发帖数: 21996
精华帖: 824
9楼    2018-08-26 00:51:04
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

是的。由于电缆电容/米的存在,传输速度与传输距离成反比,

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
至圣

经验值: 136428
发帖数: 34935
精华帖: 435
10楼    2018-08-26 11:36:47
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

哦,我说呢,在我印象里,上世纪的80年代,计算机的打印机电缆都是25线的扁平电缆,是并行通讯,这种并行的扁平电缆长了就会被干扰,打印机的线不能长。


原来是基于CAN通讯呀。那就是汽车的标准总线通讯。可靠性很高的。

我是你的朋友
国子
至圣

经验值: 16206
发帖数: 2065
精华帖: 1
11楼    2018-09-06 07:36:52
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

实践出真知,可以自己测试。

笔者曾经对西门子数控系统802s进行过数据保护电容的测试。

西门子说明书上说系统不上电的情况下可以保存7天数据,笔者测试结果可以21天保存数据。

说明书中地数值是极限值。

小谈
volcanol
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
12楼    2018-09-09 14:04:34
主题:回复:关于6RA80的并口通讯

原来CAN总线在西门子传动里面还有应用。



获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/