主题:并联12脉动系统使用X165/X166的困惑


原来的70系统升级改造成80系统,并联12脉动系统想通过X165/X166接口实现通讯,再看手册时


主从之间的控制以及触发角不需要在配置,是不是意味着只要主装置P51799=21,P51800=21,从装置P51799=21,P51800=22,设置完从装置触发角自动跟随装置的?不需要额外的连接器?





做最好的自己!活出自我!
老兵
至圣

经验值: 55236
发帖数: 9631
精华帖: 489
3楼    2018-09-21 18:14:59
主题:回复:并联12脉动系统使用X165/X166的困惑

如果只有两个站,一主一从,并且,你的主的P51806=1,从的P51806=2,那么,“来自当前主站”是指从装置接受的来自地P51806=1的装置的数据。同时,对于从装置来说,R52700与R52701其实是同一组数据。都是来自主装置的P51814.

而对于主装置来说,接受的数据就都放在R52702开始的数据组中了。