作者 | 主题 |
---|---|
ZD_JY 至圣 经验值: 13062 发帖数: 1080 精华帖: 8 |
楼主 2018-09-20 19:21:51
主题:并联12脉动系统使用X165/X166的困惑 原来的70系统升级改造成80系统,并联12脉动系统想通过X165/X166接口实现通讯,再看手册时 主从之间的控制以及触发角不需要在配置,是不是意味着只要主装置P51799=21,P51800=21,从装置P51799=21,P51800=22,设置完从装置触发角自动跟随装置的?不需要额外的连接器?
做最好的自己!活出自我!
|
老兵 至圣 经验值: 55236 发帖数: 9631 精华帖: 489 |
3楼 2018-09-21 18:14:59
主题:回复:并联12脉动系统使用X165/X166的困惑 如果只有两个站,一主一从,并且,你的主的P51806=1,从的P51806=2,那么,“来自当前主站”是指从装置接受的来自地P51806=1的装置的数据。同时,对于从装置来说,R52700与R52701其实是同一组数据。都是来自主装置的P51814. 而对于主装置来说,接受的数据就都放在R52702开始的数据组中了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|