主题:直流电机速降

直流电机1000KW,400-1200r/min 电流1476A,电压750v在正常轧制过程中(速度为600转/分,电流1200A)的时候突然速降,速度实际值下降给定值不变,奇怪的是电流实际值也降了下来,正常来讲如果速降的话电流应该马上增大才对呀,这个过程持续了几秒种后正常,装置为6RA70,P830=2 ,未报故障,请各位大侠分析一下什么原因造成的?

我是个新手,请多关照
老兵
至圣

经验值: 55223
发帖数: 9624
精华帖: 489
1楼    2018-10-15 20:01:29
主题:回复:直流电机速降

 进线电压降下来 了,电网容量不够了

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
至圣

经验值: 55223
发帖数: 9624
精华帖: 489
2楼    2018-10-20 20:17:27
主题:回复:直流电机速降

 两台负载一样么?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
runtime
侠圣

经验值: 2959
发帖数: 719
精华帖: 26
3楼    2018-10-23 14:59:24
精华帖  主题:回复:直流电机速降

看看压降,看看正常的时候触发角?你的触发角限制是多少?是否是网压降低或者变压器容量不够引起压降,导致其中一台触发角顶角,导致速降,致电流上不去,应该会报A031。从上位机上把触发角和电压实际值做个监控,一目了然。