技术论坛

 6RA80装置60031故障求教

返回主题列表
作者 主题
匪夷所思1
游侠

经验值: 437
发帖数: 66
精华帖: 2
楼主    2018-11-19 13:03:38
主题:6RA80装置60031故障求教

我是轧钢厂,有一台直流电机驱动系统是6RA80系统,最近出现了几次60031故障,现象比较怪,不像是编码器的问题,具体表现现象为:咬钢时转速降低,电流wincc曲线看比之前的小,如果是编码器问题的话,感觉应该转速低,电流应该高才对吧,并且编码器已连续换过好几次了,每次出现故障,再开车就没事了。各位老师遇到过这种问题没有,请赐教啊。

西门子w
侠士

经验值: 1129
发帖数: 141
精华帖: 4
1楼    2018-11-19 13:25:49
主题:回复:6RA80装置60031故障求教

F60031 (N, A)“设定-实际”差值太大
信号重要性: -
驱动体 : DC_CTRL
反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无)
应答: 立即
原因: 转速控制器的“设定-实际”差值超过了设置的限值。
注释:
r50047[1]: 目标转速(模拟量互联输入 CI: p50590)
r50047[2]: 实际转速(模拟量互联输入 CI: p50591)
参见: p50388 (信息“设定-实际值差1低于阈值”的阈值), p50590 (信息“达到设定-实际值差1”中转速
设定值的信号源), p50591 (信息“达到设定-实际值差1”中转速实际值的信号源)
处理: - 对转速控制器进行优化(p50051)。
- 检查转矩限幅(p50169)。
在…时的反应 N:无
在…时应答 N:无
在…时的反应 A:无
在…时应答 A:无


检索到的答案,希望有用。

检查电机或编码器的好坏及布线抗干扰外,适当调高P500388的转差值,再看看效果如何。如果还不是很好的话,就必须重新进行优化(P50051).

学无止境
weiyt
奇侠

经验值: 9589
发帖数: 1549
精华帖: 14
4楼    2018-11-19 13:56:57
主题:回复:6RA80装置60031故障求教

机械原因导致实际超差的可能性较大。