主题:处理80装置遇到的一个没有搞明白的问题

系统构成如下图


串联12脉动系统,两台整流变压器均为两组抽头,相位相差30度,然后两台变压器二次抽头同相位的在传动的同相并接。今天系统运行过程中过流,80报故障,同时高压柜报欠压,现场人员恢复,再次启动,80报故障,后使用万用表测量每台传动交流进线电压均正常,同时检测装置的r52950电压波形正常,如下图可是使用电笔测量如上图的U相时,电笔没有反应,后使用万用表测量变压器二次侧电压其中一相没电,怀疑时高压柜缺相(以前出现过此问题),更换另外一趟线路,测量传动仍是如此。后来查到上图中红色的可控硅击穿(阻值26欧姆),更换后正常。现在不解的有两点:1、为什么测量传动进线,使用万用表测量正常,使用电笔测试没电;2、为什么上图可控硅击穿后会造成其中一相没电。谢谢



sometimes you have to be your own hero!
老兵
至圣

经验值: 55211
发帖数: 9619
精华帖: 489
3楼    2018-11-23 22:53:44
主题:回复:处理80装置遇到的一个没有搞明白的问题

整流变星点是不接地的。

对于直流电机而言,单点接地不影响运行,所以,此时没什么问题。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
至圣

经验值: 55211
发帖数: 9619
精华帖: 489
5楼    2018-11-26 19:29:48
主题:回复:处理80装置遇到的一个没有搞明白的问题

 这个问题确实难到我了,感觉比较复杂。

低速段,如果电流连续的话,理论上就不应该嗡嗡响。看你的图片,采样周期太长,导致看不出细节,所以,分析起来就比较棘手。


1、理论上,低速时,导通角太小,电流容易不连续,机械特性就容易有问题。所以,传统上,对于大容易的负载,直流侧要加平波电抗器,并且,讲究一点的要加双值电抗器,主要就是要解决电流不连续的问题。我不知你的这个系统中,是否有平波电抗器?参数选择是否合理?

2、装置本身对编码器的分辨率也是有要求的,不同的分辨率对应着不同的可检测的最高转速及最低转速。这个可以从手册中查到。看你的系统,转速也就在20-30RPM的样子,通常,编码器的分辨率至少也要在4096,且要加一个升速箱,以便可以有效的检测到低速。不知你的系统在这里的配置如何?

3、最后一点,就是你的这个12脉动,是否是按西家官方推荐的方式做的?是否能正确的做完电流环的优化?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心