主题:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

    公司的分卷机用的是6RA80驱动器,今天出现开卷驱动器报F13100(编码器零脉冲距离出错)报警停机,查看r949的故障值是1684,开卷用的是倍加福编码器,由于没有备件,内卷曲工位又不用,于是我们将内卷曲电机上装的光洋编码器拆下来装在开卷电机上,两个编码器的接线完全相同,驱动器内的参数也完全一样,开机后开卷速度偏快,驱动器报F31131(增量/ 绝对偏移位置过大), 查看r949的故障值是-4000,将编码器的A,B信号线互换后,点动开卷,驱动器报F60042。将倍加福编码器装在内卷曲电机上,点动电机,驱动器报F31100故障。检查编码器电缆也正常,为啥更换后不能用呢,实在费解,后来又将编码器换回来,再开机又正常,难道是更换不同品牌的编码器要重新做优化吗?

 

 


努力努力再努力
老兵
至圣

经验值: 55162
发帖数: 9607
精华帖: 489
1楼    2019-04-26 08:27:46
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

第一个故障代码应该是F31130.

不同的编码器,只要输出电压、输出形式及分辨率一样,是可以互换的,并不需要做优化。

楼主出现的问题有可能是两个编码器的零脉冲的格式不一样,或者是分辨率不一样。


如果不用于位置控制,单纯就是速度控制的话,是可以把相关的故障屏蔽掉的。或者,直接参数化成无零位的编码器。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
瞌睡坏坏
游侠

经验值: 412
发帖数: 5
精华帖: 0
2楼    2019-04-26 08:42:16
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

首先你得确定,两个编码器的供电电是否一样。不一样的话,编码器无法正常使用,需要调整参数。其次两个编码器的脉冲数一样吗?不一样的话,需要调整模块编码器参数。

画乡工控人
奇侠

经验值: 9383
发帖数: 747
精华帖: 11
3楼    2019-04-26 17:50:57
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

编码器的供电电压都是5-30V,脉冲数都是1000,开路集电极输出,故障可以屏蔽,但是请教一下怎样:

直接参数化成无零位的编码器。

驱动器面板显示故障信息是F31100

努力努力再努力
老兵
至圣

经验值: 55162
发帖数: 9607
精华帖: 489
4楼    2019-04-26 18:06:20
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

看参数P400及P404。

集电极开路时,需要上拉电阻。是不是两种编码器需要的上拉电阻阻值 不一样?你看一下编码器说明书,说明书中有详细数据。


另外,DCM对编码器的要求相对高一点,要求编码器的输出容量要足够大,否则会出现丢转速现象。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
至圣

经验值: 55162
发帖数: 9607
精华帖: 489
5楼    2019-04-26 20:37:38
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

如果是初次调试:按以下步骤:

1、P10 = 4

2、P400 = 3005或者3006(取决于你的编码器是HTL还是TTL)

3、P10 = 0

4 、P10 = 4

5、P400 = 9999

6、P408 = 1000

7 、P10 = 0


如果已经调试过了,就把P10 = 4,然后修改P404

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
画乡工控人
奇侠

经验值: 9383
发帖数: 747
精华帖: 11
6楼    2019-04-27 19:33:54
精华帖  主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

    谢谢版主回复指导,今天又出现了失速断带现象,而且没有报警,由于没有1000线的编码器,将型号的编码器(2500线)换上,换上后驱动器报F31100故障,将P0408由1000改成2500,但是该完后又变成1000, 按照版主的指导将P010改成4后,P0408才修改成功,点动电机驱动器报F31101(编码器 1: 零脉冲故障),将P0425改成2500后,点动电机正转有时转有时不转,反向点动不转,查看驱动器r0021和r0027值都正常,怀疑联轴器或机械部分有故障,由于这部分都用防护罩保护无法看到,当打开防护罩时发现联轴器的尼龙棒都断了。这就解释失速时没有报警的原因了,开卷轴被收卷拉着走,料卷没有张力造成收卷速度越来越快达到饱和速度。更换尼龙棒后故障解决。






努力努力再努力
渔明鱼工
至圣

经验值: 23898
发帖数: 2059
精华帖: 78
7楼    2019-04-28 08:56:56
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

发生可能怀疑电机编码器有问题,先用电枢电压控制方式来测试驱动器是不是好的,有一次通过测试居然是编码器反馈板的问题(不是SIEMENS驱动),编码器是OK的。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
HUANGZE75
至圣

经验值: 63260
发帖数: 12669
精华帖: 121
8楼    2019-04-28 09:00:32
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

很多时候电气故障发生跟机械是密切相关的,机电一体化检查就非常重要啊。

画乡工控人
奇侠

经验值: 9383
发帖数: 747
精华帖: 11
9楼    2019-05-19 18:51:50
主题:回复:6RA80驱动器更换不同品牌的编码器后需要做优化吗?

今天开卷驱动器又报F31100故障,引起断带收卷飞车,没有检查出问题,速度当时是450米,开卷卷径是640mm,脉冲编码器是2500线