技术论坛

 6ra80提升系统

返回主题列表
作者 主题
ZD_JY
至圣

经验值: 13043
发帖数: 1080
精华帖: 8
楼主    2019-07-14 14:21:24
主题:6ra80提升系统 精华帖  精编帖 

1、应用场合:提升机

2、现场参数:

(1)他励电机,额定转速530r/min(10m/s)

(2)励磁:220V,25A

(3)电枢:830V,3000A

(5)调速装置:两台,12脉冲串联

3、现场调试过程

电机和传动柜不在一个楼层,编码器电缆30m左右。目前上提到减速段时电机振动(1.6m/s),提升载荷越大振动越厉害(满载16吨,装载5吨时开始有振动),空载正常


上提的波形


下放的波形

编码器电缆原来用的只是屏蔽线,不是专用电缆,后购买超五类双屏蔽网线做临时线,效果还是一下,仍然上提到减速段振动

这个编码器是24V HTL 1024 单极性的,在电机侧测量编码器电源只有14.5V,请教各位有可能是什么地方的问题,谢谢

做最好的自己!活出自我!
aa13123
至圣

经验值: 30073
发帖数: 4506
精华帖: 26
1楼    2019-07-14 16:07:26
精编帖  主题:回复:6ra80提升系统

编码器线我们采用的是双绞双屏蔽电缆,在调速器的端子上测试一下编码器的输出波形。编码器和电机是什么的连接方式。

aa13123
至圣

经验值: 30073
发帖数: 4506
精华帖: 26
4楼    2019-07-15 12:23:50
主题:回复:6ra80提升系统

 记得CUVC板子给编码器供电就是15V,这个没有毛病的,看曲线编码器反馈还是可以的,最好AB脉冲对比一下,很可能是没有问题的。

增加一个DTI板子试一试。

查看现场设备的振动情况吧

老兵
至圣

经验值: 55167
发帖数: 9609
精华帖: 489
8楼    2019-07-16 10:24:45
主题:回复:6ra80提升系统

感觉问题还是出在参数上,系统震荡了。

在震荡不明显的阶段,看图形,实际实际值及电流值其实震荡也是挺大的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心