楼主 2019-07-26 23:45:52
主题:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开? 2019年7月25日早上9:00左右,东西湖厂区综合办公楼突然停电了,电工检查综合楼下面的总配电柜未见异常,再检查配电房,发现配电房空开跳开(配电房塑壳空开为125A)。进一步检查,发现从配电房到综合楼的电缆(型号为VLV22-3*120+70 ,长约220米)中间有一相不知从何处断裂(注:该电缆有黄绿红三相,其中黄线断了),原因何在? 据初步分析,早上9:00多时估计有12个办公室(照明+空调)+10个电水壶,总功率约40KW左右,黄线在烧断之前的电流预计也不会超过100A(3*120+1*70的铝芯线穿管直埋敷设,其额定载流量应在213A左右),100A<<213A,为什么会导致烧断并使配电房输出空开跳开? 请问:1)原因:是电缆护套层破且其中黄色的绝缘层破损,使黄线露铜与地短路造成? 2)但近期又没有任何施工,还是N年以前电缆表面有破损,现在表面老化以致故障出现? 3)有什么方法可以较快地找到电缆断点吗? 注:该电缆是95年厂区筹建时铺设的,按图纸是配电房出来穿钢管经过厂区中间花坛,埋在地底下,前期武汉下雨较多,下雨时电缆周围圭壤可能积水较多。 请大侠们帮忙指点。先谢谢了! |
aa13123 至圣 经验值: 30017 发帖数: 4499 精华帖: 26 |
1楼 2019-07-27 06:15:13
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一项突然烧断并使配电房输出空开跳开? 95年的电缆运行到现在都24年了,也应该换了,绝缘层随着时间的推移逐渐在老化,有故障是再所难免的 |
huyie 侠士 经验值: 1488 发帖数: 441 精华帖: 16 |
2楼 2019-07-27 08:22:38
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一项突然烧断并使配电房输出空开跳开? 有什么办法能较快准确地找到烧断点? 电缆全长220米,都穿管埋在地底下 |
老兵 至圣 经验值: 54712 发帖数: 9543 精华帖: 486 |
3楼 2019-07-27 09:14:03
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开? 如果是三相不平衡,40KW全加在黄电缆上,电流可就接近200A了。 而且,是铝芯地埋敷设,是不是散热条件更不好? 至于如何准确找到烧断点,是智能电力系统中的课题,印象中有专门的仪器可以对高压电缆的故障点大体定位。但能否在220米的距离中更准确的定位低压电缆的故障点,一点概念没有。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
史德利古尔 奇侠 经验值: 8764 发帖数: 534 精华帖: 4 |
4楼 2019-07-27 10:16:26
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开? 有检测断点的仪器,某宝上有,要上千块钱 找到断点看一下就知道什么原因了
吾生也有涯,而知也无涯。
|
lf184452 侠圣 经验值: 2440 发帖数: 467 精华帖: 6 |
5楼 2019-07-27 10:35:06
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开? 要么是某项严重过载,要么是电路中某个节点的内阻变大,导致发热量陡增。 |
huyie 侠士 经验值: 1488 发帖数: 441 精华帖: 16 |
6楼 2019-07-27 12:38:51
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开? 根据后来的测量分析,烧断时该项负载电流应该不会超过100A。烧断一定是该项绝缘对地短路。 我曾经听说过“水树”的概念,不知道这个烧断跟“水树”有什么关系?此电缆长期泡水倒是有可能?并且白天上班时间负载大,晚上负载接近0 |
老兵 至圣 经验值: 54712 发帖数: 9543 精华帖: 486 |
7楼 2019-07-28 08:47:53
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开? 我不是太认可你的观点。 如果是对地短路,也就是我们说的接地,通常并不会让一根电缆烧断,而是应该直接跳闸。除非你的变压器的零点始终很好的贯穿整个电缆线路,那接地就相当于零火短路,还有可能(也只是有可能,并不是肯定)在接地点放炮从而炸断电缆,否则,真不应该断路。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
Zaxife 至圣 经验值: 12573 发帖数: 2503 精华帖: 31 |
8楼 2019-07-28 11:42:55
主题:回复:电缆载流量远低于额定值,为什么其中的一相突然烧断并使配电房输出空开跳开?
铝电缆烧断,且配电开关跳闸脱口。
怎么看都是电缆皮破了、或者电缆敷设时电缆头密封不好,渗水了铝芯慢慢氧化了电阻变大烧断了,跟着缺相空开过流跳闸。其实电缆护套塑料泡水时间久了也会氧化的。 至于深埋的电缆断电检测?没听过。如果不是铠装可以考虑把电缆当作电台天线,然后用收音机接收,当电缆断处应该有变化的吧?或者用无线路由器+手机WIFI测试? |