作者 | 主题 |
---|---|
脚踏实地看前方 游侠 经验值: 465 发帖数: 24 精华帖: 1 |
楼主 2019-10-26 21:33:17
主题:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 现场一台6RA80直调,上电后13号脚接通(使能),这时是o7.1状态,当启动时,12号脚接通同时DP通讯给定控制字047F,大部分直调正常运行,少部分会出现o8.0,直调启动不了,想请教什么原因导致的
脚踏实地,一步一个脚印
|
老兵 至圣 经验值: 55213 发帖数: 9620 精华帖: 489 |
1楼 2019-10-27 01:45:20
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 有OFF2吧
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
脚踏实地看前方 游侠 经验值: 465 发帖数: 24 精华帖: 1 |
2楼 2019-10-27 08:03:06
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? OFF2是通讯给定,一直是1,OFF3根据情况选择给0给1,现场情况是偶尔启动不了,重新启动又好了,另外急停是105,106,其他的控制字都是固定的了
脚踏实地,一步一个脚印
|
老兵 至圣 经验值: 55213 发帖数: 9620 精华帖: 489 |
3楼 2019-10-27 09:15:22
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 现场用starter监控一下,状态为8.0时,控制字1的哪个位不满足条件。对症处理。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
脚踏实地看前方 游侠 经验值: 465 发帖数: 24 精华帖: 1 |
4楼 2019-11-04 08:25:35
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 谢谢老兵版主,现场把105和106相关的端子都给紧了一遍,后来问题没有再出现,可能是哪里有点没接好。
脚踏实地,一步一个脚印
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
5楼 2019-11-05 08:00:38
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 现场经验不足。
邮箱 yongquancun@126.com
|
yecao2006 至圣 经验值: 18031 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
6楼 2019-11-05 08:52:09
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 考验现场处理解决问题的能力。
我回来了!继续努力!
|
萌新一号 游侠 经验值: 389 发帖数: 55 精华帖: 0 |
7楼 2019-11-05 15:34:36
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 感谢您分享! |
萌新一号 游侠 经验值: 389 发帖数: 55 精华帖: 0 |
8楼 2019-11-05 15:36:34
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 经典的学习经验 |
萌新一号 游侠 经验值: 389 发帖数: 55 精华帖: 0 |
9楼 2019-11-05 15:40:02
主题:回复:6RA80 启动时由o7.1变成o8.0,不知道哪里的原因? 找个机会试一试,好经验 |