作者 | 主题 |
---|---|
锋言锋语 至圣 经验值: 23682 发帖数: 3381 精华帖: 52 |
楼主 2020-09-26 11:29:54
主题:关于数据规格化 这几天研究T400飞剪程序, 被 数据转换弄糊涂了。 问题: 16384代表逻辑上的100%? 哪个 200%和300%如何表示? 32678 和 49152? 可是49152? 我有点糊涂? 比如电流,给定, 可能要求正负300%的范围, 这样 16384*6已经超过 65535的限制? 我看程序里很多N2_R的转换, 和16384.0有关。 程序的速度P控制器的输出,16384限幅给电流给定。 这样能实现300%的电流过载?
不忘初心
|
老兵 至圣 经验值: 55213 发帖数: 9620 精华帖: 489 |
3楼 2020-09-26 20:19:11
主题:回复:关于数据规格化 一个字,最大是200%,32768。 超过200%,就是双字了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
aa13123 至圣 经验值: 30076 发帖数: 4506 精华帖: 26 |
8楼 2020-09-28 07:40:11
主题:回复:关于数据规格化 你需要看那个基准参数对应的关系,比如你plc设定给的200%实际上对应传动装置也就是100%,而这个100%又对应电机额定值的300%。建议你先把电机参数及最大过载倍数确认一下,对照一下传动装置基准参数对应的电流转矩功率等值再确认其他关系吧。 |