 现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

返回主题列表
作者 主题
电气小王工
游民

经验值: 67
发帖数: 6
精华帖: 0
楼主    2018-01-22 13:51:59
主题:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致

小男孩91
侠士

经验值: 1287
发帖数: 47
精华帖: 0
1楼    2018-01-22 14:02:09
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

 变频器报警没有

不抱怨的世界
浪哥哥
侠客

经验值: 996
发帖数: 151
精华帖: 0
2楼    2018-01-22 14:02:31
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

应该拿个钳表全程跟综一下电流,或者看下变频器电流,



如果电流设置合理,首先应该是变频器保护才对

HUANGZE75
至圣

经验值: 63263
发帖数: 12670
精华帖: 121
3楼    2018-01-22 14:16:47
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

理论上D64开关作为22KW变频器的电源开关是没有问题的,楼主可以使用钳表检查开关的下端头电线电流,如果这个电流没有超过64A就说明这个开关是有问题的,需要更换。

张先Sir
游民

经验值: 121
发帖数: 1
精华帖: 0
4楼    2018-01-22 14:21:17
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

把接线端子全部检查一边,拧紧。只要驱动器参数设置正确,驱动器没有报警,电机没有发烫,空开跳闸,最好是通过驱动器观察电流变化,电流要是不大。那么考虑 换空开。

'Razor
至圣

经验值: 20112
发帖数: 2773
精华帖: 23
5楼    2018-01-22 14:41:46
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

看看变频器铭牌上的参数,输入电流是多少?

空开的选型是否匹配?

39Hz时,电流有多大?

负载是否有堵转现象?

变频器电流保护阙值的设置是否合理?

Less is more……
海上漂1
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
6楼    2018-01-22 20:45:42
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

 电流过载吧

新手到来 多多指教
威师爷
至圣

经验值: 37430
发帖数: 5126
精华帖: 47
7楼    2018-01-22 20:49:12
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

很明显过载了呀,过载时间长导体发热然后接下来就跳空开。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
威师爷
至圣

经验值: 37430
发帖数: 5126
精华帖: 47
8楼    2018-01-22 20:54:27
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

看看变频器在39赫兹下输出是多少A?空载试一下看看?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
@Potato
游侠

经验值: 525
发帖数: 59
精华帖: 1
9楼    2018-01-22 22:10:15
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

 把各触点接线重新检查紧固,接触不良或者过载造成

RENHQ
至圣

经验值: 68948
发帖数: 12232
精华帖: 59
10楼    2018-01-22 22:56:40
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

用钳形表测一下变频器输出和输入电流呀

眺开关,应该是负载大的原因

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
20160512HBD2X8
游士

经验值: 221
发帖数: 37
精华帖: 0
11楼    2018-01-23 06:46:33
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因
之前有同样的问题。 之前不跳后期跳,看看是不是有负载形式上的改变。 (我们这边就是之前用普通皮带送料,后期由于普通皮带容易跑偏改用了同步带送料。负载增加不少电机转起来发热,老跳变频器上端空开)
老顽童63
侠客

经验值: 953
发帖数: 77
精华帖: 3
12楼    2018-01-24 02:17:48
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

你不要用变频器,用空开直接启动,就不会跳闸。因为,变频器在工作时,输出负载比较低的时候,他的输入电流不是完整的正弦波,谐波分量比较大,断路器里面有漏电保护功能,非正弦波电流中零序分量较大,导致跳闸。

解决方案:1、加大启动负载或运行负载,但是运行中有误动现象;2、改空开为接触器或隔离开关(相当于断路器去掉漏电保护)。

做自己想做的事情无顾虑
kayome
奇侠

经验值: 6859
发帖数: 1351
精华帖: 5
13楼    2018-01-24 07:47:41
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

 可能性大家都列出来了

凭经验来猜,最大的可能是断路器坏了

kdrjl
至圣

经验值: 136431
发帖数: 34936
精华帖: 435
14楼    2018-01-27 09:35:07
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

一看是泵类负载。这种现象首先要观察的就是电机的运行电流。电流没超,就是闸的问题,电机电流超了,就是泵的问题。这个不是什么复杂的疑难杂症。

我是你的朋友
北雪雪纷飞
至圣

经验值: 50416
发帖数: 6051
精华帖: 269
15楼    2018-01-27 09:58:47
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

DZ47  这样的小型微型断路器。我觉得不适合变频器,反应灵敏而且容易坏,应该用塑壳断路器加熔断器,,

Thank you for the support.
yecao2006
至圣

经验值: 18037
发帖数: 1524
精华帖: 2
16楼    2018-01-29 11:10:39
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

估计就是电流超了。

我回来了!继续努力!
kdrjl
至圣

经验值: 136431
发帖数: 34936
精华帖: 435
17楼    2018-06-29 14:36:22
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因

我们调试风机的时候,变频器全开后,先看电机电流实际值。如果电流没达到额定,就可以升频,直至达到电机额定电流为止。然后以此作为最高运行频率。如果电流超了,却没达到额定频率,电流已经达到并限制了电机的运行频率。那就通过减小进风口截面,把频率升到额定运行频率,由此固定进风口截面。


这是因为,风机的进出风口截面,设计与制造的很难那么准确,正好50Hz运行频率时,能达到电机的额定电流。所以,通过变频器的调整和进出口截面的调节,来保证额定点指标的运行。