主题:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致 |
小男孩91 侠士 经验值: 1287 发帖数: 47 精华帖: 0 |
1楼 2018-01-22 14:02:09
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 变频器报警没有
不抱怨的世界
|
浪哥哥 侠客 经验值: 996 发帖数: 151 精华帖: 0 |
2楼 2018-01-22 14:02:31
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 应该拿个钳表全程跟综一下电流,或者看下变频器电流, 如果电流设置合理,首先应该是变频器保护才对 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63263 发帖数: 12670 精华帖: 121 |
3楼 2018-01-22 14:16:47
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 理论上D64开关作为22KW变频器的电源开关是没有问题的,楼主可以使用钳表检查开关的下端头电线电流,如果这个电流没有超过64A就说明这个开关是有问题的,需要更换。 |
张先Sir 游民 经验值: 121 发帖数: 1 精华帖: 0 |
4楼 2018-01-22 14:21:17
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 把接线端子全部检查一边,拧紧。只要驱动器参数设置正确,驱动器没有报警,电机没有发烫,空开跳闸,最好是通过驱动器观察电流变化,电流要是不大。那么考虑 换空开。 |
'Razor 至圣 经验值: 20112 发帖数: 2773 精华帖: 23 |
5楼 2018-01-22 14:41:46
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 看看变频器铭牌上的参数,输入电流是多少? 空开的选型是否匹配? 39Hz时,电流有多大? 负载是否有堵转现象? 变频器电流保护阙值的设置是否合理?
Less is more……
|
海上漂1 奇侠 经验值: 7405 发帖数: 1268 精华帖: 3 |
6楼 2018-01-22 20:45:42
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 电流过载吧
新手到来 多多指教
|
威师爷 至圣 经验值: 37430 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
7楼 2018-01-22 20:49:12
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 很明显过载了呀,过载时间长导体发热然后接下来就跳空开。
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
威师爷 至圣 经验值: 37430 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
8楼 2018-01-22 20:54:27
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 看看变频器在39赫兹下输出是多少A?空载试一下看看?
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
@Potato 游侠 经验值: 525 发帖数: 59 精华帖: 1 |
9楼 2018-01-22 22:10:15
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 把各触点接线重新检查紧固,接触不良或者过载造成 |
RENHQ 至圣 经验值: 68948 发帖数: 12232 精华帖: 59 |
10楼 2018-01-22 22:56:40
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 用钳形表测一下变频器输出和输入电流呀 眺开关,应该是负载大的原因
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
20160512HBD2X8 游士 经验值: 221 发帖数: 37 精华帖: 0 |
11楼 2018-01-23 06:46:33
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因
之前有同样的问题。 之前不跳后期跳,看看是不是有负载形式上的改变。 (我们这边就是之前用普通皮带送料,后期由于普通皮带容易跑偏改用了同步带送料。负载增加不少电机转起来发热,老跳变频器上端空开)
|
老顽童63 侠客 经验值: 953 发帖数: 77 精华帖: 3 |
12楼 2018-01-24 02:17:48
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 你不要用变频器,用空开直接启动,就不会跳闸。因为,变频器在工作时,输出负载比较低的时候,他的输入电流不是完整的正弦波,谐波分量比较大,断路器里面有漏电保护功能,非正弦波电流中零序分量较大,导致跳闸。 解决方案:1、加大启动负载或运行负载,但是运行中有误动现象;2、改空开为接触器或隔离开关(相当于断路器去掉漏电保护)。
做自己想做的事情无顾虑
|
kayome 奇侠 经验值: 6859 发帖数: 1351 精华帖: 5 |
13楼 2018-01-24 07:47:41
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 可能性大家都列出来了 凭经验来猜,最大的可能是断路器坏了 |
kdrjl 至圣 经验值: 136431 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
14楼 2018-01-27 09:35:07
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 一看是泵类负载。这种现象首先要观察的就是电机的运行电流。电流没超,就是闸的问题,电机电流超了,就是泵的问题。这个不是什么复杂的疑难杂症。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50416 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
15楼 2018-01-27 09:58:47
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 DZ47 这样的小型微型断路器。我觉得不适合变频器,反应灵敏而且容易坏,应该用塑壳断路器加熔断器,,
Thank you for the support.
|
yecao2006 至圣 经验值: 18037 发帖数: 1524 精华帖: 2 |
16楼 2018-01-29 11:10:39
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 估计就是电流超了。
我回来了!继续努力!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136431 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
17楼 2018-06-29 14:36:22
主题:回复:现场有一台变频器,频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开,什么原因 我们调试风机的时候,变频器全开后,先看电机电流实际值。如果电流没达到额定,就可以升频,直至达到电机额定电流为止。然后以此作为最高运行频率。如果电流超了,却没达到额定频率,电流已经达到并限制了电机的运行频率。那就通过减小进风口截面,把频率升到额定运行频率,由此固定进风口截面。 这是因为,风机的进出风口截面,设计与制造的很难那么准确,正好50Hz运行频率时,能达到电机的额定电流。所以,通过变频器的调整和进出口截面的调节,来保证额定点指标的运行。
我是你的朋友
|