作者 | 主题 |
---|---|
左传 侠圣 经验值: 2677 发帖数: 203 精华帖: 3 |
楼主 2018-07-18 21:07:46
主题:180KW交流永磁同步电机 我有一台180kw高速永磁同步电机带的水泵,现在是变频器(富士的200kw)输出电压、电流 在额定转速下达不到180kw,我触摸屏上显示输出功率是读的变频器(参数含义是电机输出功率)176kw,但是计算变频器输出功率只有1.732*U*I 大约是130kw,为何差距这么大? 还有变频器为何电压在额定转速下只有311v电流242a ?? 电机参数:4极电机 额定转速8650rpm 额定频率288.3hz 额定电流是 325a 变频器载波频率是10k 麻烦k版和大神们指点下?? 现在最为关键的问题是电机发热严重,电机厂家要求转子温度85℃的时候,我就让电机自动停机并报警温度过高报警,现在运行20分钟电机温度就升到了85℃,怀疑是变频器电机低 的问题导致电机发热严重 电机采用风冷+水冷方式冷却
学无止境
|
左传 侠圣 经验值: 2677 发帖数: 203 精华帖: 3 |
1楼 2018-07-18 21:15:30
主题:回复:180KW交流永磁同步电机 现在做实验状态,在出口封死的状态下,出口压力为6.2mpa, 水泵设计理论:出口压力为6mpa 流量是60m3/H 但是当我把流量调整到60的时候,出口压力只有5.2mpa 这都是在额定转速下测试的,变频器输出功率没有达到180kw ,情况是上面所述,是否跟管道或是设计系统本身问题 还是跟变频器有关系呢??
学无止境
|
kdrjl 至圣 经验值: 136397 发帖数: 34927 精华帖: 435 |
2楼 2018-07-19 15:03:02
主题:回复:180KW交流永磁同步电机 第一,水泵进出口截面不变,只调节水泵转速,并监控水泵电机电流,在什么转速下,能达到电机额定电流325A?,是在电机额定点之前?还是在电机额定点之后?要确认; 第二,水泵进出口截面,的调整,可以使水泵电机额定点实现额定参数。这个需要硬件结构的配合。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136397 发帖数: 34927 精华帖: 435 |
4楼 2018-07-19 21:05:33
主题:回复:180KW交流永磁同步电机 哦,这样呀。那就是说,电流达到了240A就满足使用了?既然这样,那就是达不到额定值了。因为电机的电流由负载决定,够用即好。 由此,电压低亦如此。 你如果想达到额定状态,可以加负载,电流达到了额定值以后,只要转速不在额定转速跌落,再看看电压和功率就上去了。 风机泵类传动,管路的进出口截面可以改变其额定点的状态。如果进水口截面积是死的,不可调,说明已经把负载限制死了。涨不上去。放开进水口截面,电流立马就能上去。 如果现在够用,就都别动了。好吗?如果现在的状态不够用,那就得把进水口的截面积加大才行呢。 个见,仅供参考。
我是你的朋友
|
老兵 至圣 经验值: 55122 发帖数: 9607 精华帖: 488 |
6楼 2018-07-20 09:49:33
主题:回复:180KW交流永磁同步电机 额定转速电压达不到额定值,那是数学模式有问题吧?电机参数设置是否正确?做过优化没? 个人认为这个是电机发热的主要原因。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|