作者 | 主题 |
---|---|
onlyma 侠客 经验值: 779 发帖数: 103 精华帖: 7 |
楼主 2018-09-12 17:15:44
主题:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样
变频驱动下,电机的额定带载能力反而降低了?
|
胡图虫 侠圣 经验值: 3500 发帖数: 167 精华帖: 0 |
1楼 2018-09-12 18:50:19
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 楼主上传的两张图片一样 |
海上漂1 奇侠 经验值: 7405 发帖数: 1268 精华帖: 3 |
2楼 2018-09-12 19:51:19
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 你是什么类型的负载 ???
新手到来 多多指教
|
kdrjl 至圣 经验值: 136393 发帖数: 34925 精华帖: 435 |
3楼 2018-09-12 19:57:41
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 S9,这是电机的工作制吧?也就是说,这个电机如果是应用于S9的工作制时,电流必须降下来。这也符合电机的过载原理和过载曲线的呀。 有关S1-S10工作制,可以在百度里找到每一种工作制的说明。这里不赘述了。
我是你的朋友
|
芳季 至圣 经验值: 66581 发帖数: 14749 精华帖: 100 |
4楼 2018-09-14 15:23:56
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 楼主你先调整一下你的相片,是不是发帖的时候上传错了。两张相片一样一样的。就是快门不同了。 |
HUANGZE75 至圣 经验值: 63260 发帖数: 12669 精华帖: 121 |
5楼 2018-09-15 16:14:37
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 哎呦,我以为是我糊涂了,看了几次图片是一样的, |
onlyma 侠客 经验值: 779 发帖数: 103 精华帖: 7 |
6楼 2018-09-17 17:58:36
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 不好意思,各位。我又重发了铭牌,各位再帮忙看看。 |
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 50414 发帖数: 6051 精华帖: 269 |
7楼 2018-09-18 16:04:28
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 一般应用你就按200kw 电流365A。
S9 负载和转速非周期性变化工作制:负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经 常过载,其值可远远超过满载 这个说你就是需要降低使用
Thank you for the support.
|
手机用户20171204897426 新手 经验值: 46 发帖数: 2 精华帖: 0 |
8楼 2018-09-19 16:44:58
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样
为什么第二张图的功率是170KW的,只有一个电机吧
|
onlyma 侠客 经验值: 779 发帖数: 103 精华帖: 7 |
9楼 2018-09-20 13:51:39
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 对,同一台电机,但是上面带两个铭牌。 |
alexma1975 奇侠 经验值: 9871 发帖数: 460 精华帖: 2 |
10楼 2018-09-20 14:44:14
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 在S9的工作制下,只能降到170kW使用。 |
nnnn1234 至圣 经验值: 21140 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
11楼 2018-09-20 15:27:05
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 第二个名牌是是说s9工作制情况下的额定值,看你电机的工作制情况选择
The darkness is no darkness with thee.
|
西门子w 侠士 经验值: 1129 发帖数: 141 精华帖: 4 |
12楼 2018-09-20 16:06:38
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 学习了 电机的工作制表明电机在不同负载下的允许循环时间。电动机工作制为:S1~S10;其中: 电机的工作制的分类是对电机承受负载情况的说明,它包括启动、电制动、空载、断能停转以及这些阶段的持续时间和先后顺序,工作制分以下10类: S1 连续工作制: 在恒定负载下的运行时间足以达到热稳定。 S2 短时工作制: 在恒定负载下按给定的时间运行,该时间不足以达到热稳定,随之即断能停转足够时间,使电机再度冷却到与冷却介质温度之差在2K以内。 S3 断续周期工作制: 按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。这种工作制中的每一周期的起动电流不致对温升产生显著影响。 S4 包括起动的断续周期工作制: 按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段对温升有显著影响的起动时间、一段恒定负载运行时间和一段断能停转时间。 S5 包括电制动的断续周期工作制: 按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间、一段快速电制动时间和一段断能停转时间。 S6 连续周期工作制: 按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段恒定负载运行时间和一段空载运行 时间,但无断能停转时间。 S7 包括电制动的连续周期工作制: 按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段起动时间、一段恒定负载运行时间和一段快速电制动时间,但无断能停转时间。 S8 包括变速变负载的连续周期工作制: 按一系列相同的工作周期运行,每一周期包括一段在预定转速下恒定负载运行时间,和一段或几段在不同转速下的其它恒定负载的运行时间,但无断能停转时间。 S9 负载和转速非周期性变化工作制: 负载和转速在允许的范围内变化的非周期工作制。这种工作制包括经 常过载,其值可远远超过满载。 S10 离散恒定负载工作制: 包括不少于4种离散负载值(或等效负载)的工作制,每一种负载的运行时间应足以使电机达到热稳定,在一个工作周期中的最小负载值可为零。 工作制类型除用S1~S10相应的代号作标志外,还应符合下列规定: 对S2工作制,应在代号S2后加工作时限;S3和S6工作制,应在代号后加负载持续率。例如:S2-60min、S3-25%、S6-40%。 对S4和S5工作制应在代号后加负载持续率、电动机的转动惯量Jm和负载的转动惯量Jext,转动惯量均为归算至电动机轴上的数值。对S7工作制,应在代号后加电动机的转动惯量Jm和负载的转动惯量均为归算到电动机轴上的数值。对S10工作制,应在代号后标以相应负载及其持续时间的标称值。 详细定义请参见《GB755-2008旋转电机 定额和性能》
学无止境
|
kdrjl 至圣 经验值: 136393 发帖数: 34925 精华帖: 435 |
13楼 2018-09-20 16:25:59
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 我最喜欢读西门子电机的铭牌数据,你想要的参数,上面基本都有。有的铭牌数据连励磁电流都标了。特别是定制的非标电机。
我是你的朋友
|
ZD_JY 至圣 经验值: 13043 发帖数: 1080 精华帖: 8 |
16楼 2018-09-22 08:06:30
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 涨见识了,工作制这次是有了更直观的认识
做最好的自己!活出自我!
|
kdrjl 至圣 经验值: 136393 发帖数: 34925 精华帖: 435 |
17楼 2018-09-22 11:02:52
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 从本楼的交流和讨论,可以看到,变频器与电机的传动控制,什么都不要一成不变把它看成是定式。针对不同的工作制,电机的数据要有相应的变化和调整。变是绝对的,不变是相对的。 同一个传动控制,随条件的改变或改变参数的情况很多。
我是你的朋友
|
onlyma 侠客 经验值: 779 发帖数: 103 精华帖: 7 |
18楼 2018-10-15 13:09:53
主题:回复:200kw低压电机铭牌:380v角接,电流不一样 我想在追加一个问题: 第2张铭牌上写:316A, converter duty S9 这是否意味着,316A的额定电流的前提是:1)变频驱动,2)S9工作制,只有这两个条件都满足了,才意味着额定电流按照316A考虑? 再比如:直接驱动方式,和S9工作制,那额定电流就不能按照316A来考虑了吧? 因为这个理解涉及到电机选型。第1张铭牌380V角接对应的额定扭矩是1282Nm(电机文件的参数表中),第2张铭牌对应的额定扭矩是1090Nm。明显就是驱动和工作制不一样,对应的扭矩就不一样了,机械设计专业再定电机功率等级时,应该需要考虑以上。 |