作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
楼主 2018-12-04 16:21:54
主题:关于电机铭牌数据所遇到的 传动控制,采用西门子变频器控制第三方电机,都要做一项必须要做的工作,就是建模。或者叫快速调试。 那么电机的铭牌数据是必须要用到的。不可回避。准确的输入电机铭牌数据,对于正确的建模至关重要。可是铭牌数据要是有问题,那可就尴尬了。 下面拍到的这个电机铭牌数据,发现什么问题了吗?
我是你的朋友
|
hsjbest 奇侠 经验值: 6573 发帖数: 680 精华帖: 8 |
1楼 2018-12-04 16:45:08
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 看了半天没发现异常,只是16kw的不多见,一般都是15、18.5、22这样的标准值 |
nnnn1234 至圣 经验值: 21144 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
2楼 2018-12-04 16:56:01
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 这是个风机的铭牌啊。不是电机本身的铭牌吧
The darkness is no darkness with thee.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
3楼 2018-12-04 17:14:48
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 没发现问题吗?电机铭牌数据就在风机铭牌数据上,写得清清楚楚呀。嘻嘻 唉,所以说,我发此贴,还是有一定意义的,可以讨论与交流呀。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
4楼 2018-12-04 17:18:05
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 在照片里, 电机功率16kW; 电机380V三相供电; 电机电流28A 这些数据难道就能反映出问题吗?当然,这三个数据就足够了。完全能反映电机的基本参数了。
我是你的朋友
|
nnnn1234 至圣 经验值: 21144 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
5楼 2018-12-04 19:40:10
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 这个山东新风股份公司是个正规企业吗?怎么这样弄个这种铭牌,风机和电机是一体的?
The darkness is no darkness with thee.
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
6楼 2018-12-04 20:10:23
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 这个风机叫“低噪声”风机。电机在中间,双输出轴两边带风扇,是给中央空调风机用的。我们用它给发动机实验室冷却试验台的动力用。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
7楼 2018-12-04 20:56:55
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 问题的发现:我们知道,对于中小功率的交流异步电机,他的额定电流一般在2倍额定功率的乘积附近。比如,标称16kW额定功率,那它的额定电流一般都在32A左右。可是本题目中的电机数据,额定功率16kW,额定电流28A?差得很多耶! 于是带入电机功率平衡方程式看一看: 电机功率平衡方程式:Pe = √3 × U × I × cosφ ×η 其中:Pe:电机额定功率;U:电机额定电压;I:电机额定电流;cosφ:电机额定功率因数;η:电机额定效率; 把16kW;380V;28A代入上式,cosφ ×η = 0.868; 假设功率因数cosφ = 0.89,则效率η = 0.976。 这个结论可能吗?一个异步电机的机械效率,怎么可能是0.976? 而cosφ = 0.89,已经是高效电机的功率因数指标了。中小功率的交流异步电机,功率因数指标没有高于0.9的。这是目前的水平了。 由此,电机技术参数,标注的是错误的。不要迷信铭牌数据。凡事发现可疑,就要验证一下它的真实性。基础理论公式不是吃素的。它能解析真伪。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 136631 发帖数: 34936 精华帖: 435 |
8楼 2018-12-04 21:03:27
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 这个电机,应该是按照15kW计算比较靠谱,380V电压,28A电流,额定转速960rpm,额定功率因数0.89,额定机械效率91%多。这就差不多是一个高能效电机了。按照这个参数在变频器里建模,基本靠谱。
我是你的朋友
|
高山孤影 至圣 经验值: 35141 发帖数: 3236 精华帖: 96 |
9楼 2018-12-04 21:18:39
主题:回复:关于电机铭牌数据所遇到的 噢噢,K版这个试验说明了不能盲目相信铭牌的标注,受教了. 首先,看到新风这个牌子感到很亲切,它就是我们淄博临淄的,几十年的老企业了,绝对正规,这个毋庸置疑. 我一般计算这种电机的电流数,都是1.2P/1.732U,1.2是电机的效率和功率因数的乘积.这样算下来不到30个电流,不知28是从何而来的,应该是不同电机的效率不一样的原因吧. 看来还是实际验证有说服力.
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|