技术论坛

 低压三相电动机的控制电路电源各位怎么引取?

返回主题列表
作者 主题
手机用户20190209887479
游民

经验值: 74
发帖数: 23
精华帖: 0
楼主    2019-02-22 15:35:11
主题:低压三相电动机的控制电路电源各位怎么引取?

低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?

GB∕T 5226.1-2019/IEC 60204-1:2016《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》规定:控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离;标称频率50Hz的电路AC控制电路标称电压不宜超过230V 。                 因此国内常见的L+N 220V以及L+L 380V不符合标准。在《建筑电气》 2021年第5期有篇《低压三相电机交流控制电源应采用控制变压器》详细解读了此事。链接:

*******************************************************

kdrjl
至圣

经验值: 136373
发帖数: 34920
精华帖: 435
5楼    2019-02-22 16:14:14
主题:回复:低压三相电动机的控制电路电源各位怎么引取?

如果电机没有控制器(变频器),仅仅是强电的逻辑控制,那最好是AC380或者AC220作为逻辑控制电源;


如果电机有变频器控制,最好采用隔离变压器作为控制电源。不要把N线引入自己的传动系统。