技术论坛

 关于电动机星三角启动的一些事情

返回主题列表
作者 主题
Sykblue
侠圣

经验值: 2839
发帖数: 451
精华帖: 2
楼主    2020-11-27 11:32:09
主题:关于电动机星三角启动的一些事情

大家应该都知道电动机的星三角启动,我这现在有一个问题

1、星三角启动控制除了外部的电气互锁之外,在程序上是否有必要加一个转换时间(50ms-500ms),此时间保证启动接触器完全脱开,然后控制运行接触器吸合,此阶段实际电动机处于惯性运转状态。当运行接触器吸合时,电动机处于三角形连接运转,瞬态会不会由于相位角与旋转磁通的问题出现一个很高的启动电流,甚或烧死接触器等情况,想问一下?

2、以上是普通星三角控制,还有一种是闭式星三角控制,也就是转换的时候加了一个转换电阻,保证电动机磁通的连续性,问一下这个启动的时序逻辑是怎么样的,还有那个转换电阻功率与阻值怎么选择?


我查了一些资料,在《工业与民用供配电设计手册(第四版)》中,有关于电机星三角方面的说明,说明其确实在控制上应该加一个时间,以下是说明,大家看看:




利而不害,为而不争;专注暖通空调行业
RENHQ
至圣

经验值: 68888
发帖数: 12218
精华帖: 59
1楼    2020-11-27 11:43:15
主题:回复:关于电动机星三角启动的一些事情

加不加的都行吧

1、因为外部的接触器之间的互锁就已经能保证接触器完全脱开了,如果不能完全脱开那就接着短路跳闸了

2、这个转换电阻的没注意呢,不过好像是有带频敏变阻器启动的电机

Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6