kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
楼主 2020-12-02 19:19:28
主题:G120调试有感 2020年很快就要结束了。G120变频器,我也使用了10来年了。现在发现他好像越来越趋向于智能化的调试了,不希望人为干预它的自动辨识和计算结果了? 今天,调试了一台发动机试验台的设备。 它的主机台架。咋这么高呢。原来它是一个针对垂直向下的输出轴发动机的性能试验台。因为发动机输出轴垂直向下,那测功机就得输出轴垂直向上。我们管它叫“立式交流电力测功机”。 这是控制柜,它是由G120组成的控制系统,可以向电网100%回馈发电,且连续工作的那种。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
1楼 2020-12-02 19:22:59
主题:回复:G120调试有感 接顶楼内容继续 这套测功机系统的结构配置: 与第三方整流回馈电源共直流母线,电机采用的是ABB的三相交流异步电机,7.5kW,2极,编码器为增量型脉冲编码器。 G120由CU250S-2PN和PM240-2重载型配置 控制方式为P1300 = 21 该控制系统有电机输出轴转矩检测传感器,对测功机实现扭矩闭环控制功能。 这次调试,我意外发现,G120现在有两点明显的变化,以前都没注意,不知是什么时候改变的。 第一,做系统拓扑结构,过去要离线或在线自动配置,现在却不需要了,只要在线,自动认PM240-2驱动器。一下子把调试的操作简化了。直接进行下一步的快速调试参数化设置流程。 第二,在完成P1900 = 1的自动辨识和优化以后,调节器参数PI,直接使用无需再人为调整。我用STARTER里的控制面板给定转速,没有经过斜坡函数发生器。阶跃设定最高转速。也不会报堵转或过流等故障。而几天前,我对另外一台设备,在优化结束以后,没有直接阶跃启动,而是先修改了PI参数,反而报故障,需要一点一点的发阶跃给定。这就太有意思了。 今天我还特别核对了PI乘积等于2倍的启动时间。这个是没有改变的。说明,现在的G120,对用户的操作技术门槛降低很多。只要按照手册步骤操作,结束以后即可直接使用。无须再人为去经验设置和调整了。 对此很赞。
我是你的朋友
|
n次看你的背影 奇侠 经验值: 7973 发帖数: 2355 精华帖: 73 |
2楼 2020-12-02 20:18:54
主题:回复:G120调试有感 k版主这贴信息量很大,受益匪浅;慢慢消化k版主的调试心得和总结。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|
威师爷 至圣 经验值: 37384 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
3楼 2020-12-02 20:48:23
主题:回复:G120调试有感
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10349 发帖数: 1791 精华帖: 0 |
4楼 2020-12-02 22:00:51
主题:回复:G120调试有感
值得学习,谢谢分享。
|
2022年应届生 侠客 经验值: 777 发帖数: 105 精华帖: 0 |
5楼 2020-12-02 23:07:28
主题:回复:G120调试有感 值得学习,谢谢分享。 |
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
6楼 2020-12-03 10:08:57
主题:回复:G120调试有感 西家传动,有许多隐藏的功能,如果不用,也发现不了。 过去,我们做系统,电气柜的门上,必须要装一个计时器,以显示该电气系统的运行时间。这个计时器,既是客户的需求,也是制造商的门脸,所以,我们都是采用进口货。后来慢慢的用户发现,这个计时器对制造商很有利,他们可以用此直接判明使用方对该系统的运行时间。可以追尾款,可以判别是否过保,是否有偿服务。哈哈。结果用户就强烈要求去掉这个功能。 昨天,我调试结束以后,我同事告诉我,还有个参数要打开,我问是什么参数?他告诉我,是P651,我一看就笑了。哦?西门子的参数可以暗自计时运行时间呀。不错嘛。把P651设置为最大值,这样,就可以通过P650观察到系统运行的累计时间了。这个也要赞。
我是你的朋友
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
7楼 2020-12-03 10:23:13
主题:回复:G120调试有感 试验台系统其实玩的就是电机的四象限运行特性。他的所有功能和工艺需求,都来自于行业或国家的相关试验标准。目前这些标准与国际标准都是相通的。比如,美标或者欧标。试验标准要你做什么?怎么做?精度和误差范围?必须要符合。所以,搞动力测试技术实验台,其实专业面很窄,但专业性很强。 要说核心技术,应该是如何满足标准中所给定的所有项目和精度要求。而硬件系统是为实现项目和工艺需求相适应的。实验软件的操作系统算是核心技术了。当然还有传感器的结构和检测精度的保证,也算是系统的核心技术。 比如说,测功机的扭矩检测,机械结构有两大种类,一个是平衡式的扭矩检测,一个是扭矩轴检测。前者要解决的技术关键是如何保证测功机的扭矩回差精度;后者则是保证测功机防止冲击负载损坏传感器。各家都有各家的高招。挺有意思的。 但是不管怎么说,包括国际同行先进的技术和设备,其实技术关键都是窗户纸,捅不破就永远是难题了。
我是你的朋友
|
n次看你的背影 奇侠 经验值: 7973 发帖数: 2355 精华帖: 73 |
8楼 2020-12-03 18:36:48
主题:回复:G120调试有感 以前用其它品牌的直流调速,也只是两象限简单应用。G120变频器能够运行在四个象限,这个功能确实很强。P650、P651系统运行时间的累计设置和显示,这个功能也很不错,又跟K版学习了一招。PLC都不用写程序去处理系统运行时间累计了,掉电数据不丢失,可靠又省事。延伸一下:如果把维护保养时间设定成3000小时,累计运行时间到,装置输出驱动盘面维护指示灯,这不,又多了一个功能,哪就更好了。
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
|
kdrjl 至圣 经验值: 135967 发帖数: 34803 精华帖: 434 |
9楼 2020-12-03 19:24:53
主题:回复:G120调试有感 P651完全可以实现,设3000h,P650累计到了3000h,自动报警。提示电机需要保养了。
我是你的朋友
|
yangchunbaixue 侠圣 经验值: 3694 发帖数: 555 精华帖: 0 |
12楼 2020-12-03 22:19:24
主题:回复:G120调试有感 |
hy_12306 奇侠 经验值: 6238 发帖数: 695 精华帖: 19 |
18楼 2020-12-04 18:54:16
主题:回复:G120调试有感 同感。刚在现场完成1512+15 G120PN的调试。对于标准传动,记忆还停留在07年440上。这次调试CU250S2,确实一些按指导书的步骤有些不对了。直接在线直接上传了,估计就是K版所说的第一条。抗干扰能力强很多,80米长的设备,几乎没干扰。DO输出总算采取用原MC的一样,有个可输出的DO,不象440,要借用控制字空位来控制,顺便说下,这个功能还是当年Y版在论坛告知的。这次G120+异步伺服,控制精度比G120+所谓的西门子变频电机强不少。 |