楼主    2022-01-19 16:52:06
主题:一图概览G120控制系统结构

G120现在不管是什么后缀的型号,基本都支持SLVC的控制了。就是风机泵类也可以用SLVC了。那么好。我们就采用一图,涵盖它的SLVC控制基本应用。这里不包含用户文件的参数。仅概括SLVC的基本应用参数。

 

由图示,设定值仅考虑了一种模式,P1070的输入,对于数字电动电位计,点动功能(包括多段速设定),以及共振点的设定等没有包括在内。这样的应用已经可以满足基本应用的。许多标配的其他功能,就不赘述了。

我是你的朋友
kdrjl
至圣

经验值: 136367
发帖数: 34916
精华帖: 435
1楼    2022-01-19 17:02:58
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

我记得有网友曾经求要所谓的通用参数。今天整理图纸,发现这张图可以满足大多数的传动需求吧。特此分享。


如有问题,可以跟帖讨论交流哟。

我是你的朋友
okayly
奇侠

经验值: 5851
发帖数: 344
精华帖: 0
2楼    2022-01-19 22:31:28
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

P1113=0正转,=1时反转是这样吧

KAPOK
至圣

经验值: 10184
发帖数: 2114
精华帖: 3
3楼    2022-01-20 09:31:26
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

看版主提供的图上是这样的。

Kapok
kdrjl
至圣

经验值: 136367
发帖数: 34916
精华帖: 435
4楼    2022-01-20 11:45:44
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

P1113是电机旋转方向的控制字。如果采用P1113 = 0/1来换旋转方向,条件是电机不能启动,变频器在停止状态可以修改P1113 = 0/1。否则,运行中不能修改。而如果P1113 = BiCo连接的中间变量参数,通过改变它的状态,就可以实现电机运行中,转速方向改变。


说到电机的旋转方向改变。一般分为如下两种情况:


第一种情况,电机转速的旋转方向变化是在运行状态改变:

其一,P1113= 中间变量;

其二,P1070 = +/-100%范围变化。

两种形式取其一均可。


第二种,电机转速的旋转方向是在电机不启动(变频器停止)状态改变:

其一,P1113 = 0/1;

其二,P1820 = 0/1。

两种形式取其一均可。其中,P1820的改变,相当于对电机电缆互换,实现电机的相位调整。

我是你的朋友
okayly
奇侠

经验值: 5851
发帖数: 344
精华帖: 0
5楼    2022-01-20 18:50:06
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

意思P1113连接一个BICO端子的DI就可以通过变换端子DI的状态控制,同时变频器给上使能就可以实现反转了。

P1820这个参数挺好,相序不对的话直接改一下这个参数就OK了,刚看了一下S120的参数,对应也是这个参数,G120和S120参数好多都一样。

另外问一下是不是G120加一个CU320,可以当S120用?

kdrjl
至圣

经验值: 136367
发帖数: 34916
精华帖: 435
6楼    2022-01-20 22:39:57
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

是的。P1113连接一个DI的r参数,或者连接一个通讯接受的字位,就可以实现运行状态的方向转变;


对于P1820而言,如果仅仅是速度控制没有问题,如果是有其他的工艺控制,比如说转矩控制时,如果变换了P1820的状态,那转矩的极性也会变。容易出逻辑控制问题,所以,要注意转矩极性变化后,会不会影响你的系统工艺控制正常工作;


不是G120加一个CU320就变成了S120。这么说不准确。G120和S20的区别,应该是以CU的型号来区分,比较好理解。G120的CU是CU240x-2xx;而S120的CU是CU310-2xx或者CU320-2xx。他们的功率单元可以共用PM240-2。

我是你的朋友
Ready_OK
至圣

经验值: 15530
发帖数: 1735
精华帖: 0
7楼    2022-01-21 09:45:11
主题:回复:一图概览G120控制系统结构

向大神学习!


海纳百川,厚德务实!
kdrjl
至圣

经验值: 136367
发帖数: 34916
精华帖: 435
8楼    2022-01-22 15:23:03
主题:回复:一图概览G120控制系统结构


其实,对于G120的速度设定值,它除了典型应用连接P1070以外,还有多种途径可以连接输入。如上图示,红框里就有很多的连接点可以接入设定值。有的是作为附加值,有的是短接了斜坡函数发生器,直接可以阶跃设定转速值。


我们一般的都是接入P1070就可以了。而参数P1070既可以作为P1070的修正系数,调整它的规格化,也可以把它设为0或者100%作为数度设定值的开关使用。

我是你的朋友