主题:主轴接触器触点烧毁问题

 840Dsl数控系统配星三角转换主轴电机(凯斯乐三相异步电机),调试及试运行已完成。

近日机床上电,星型接触器吸合时其供电断的220V变压器断路器过载,人为合上断路器后立马又跳闸,再合时,闻到糊味,检查发现星型接触器触点中有两相烧毁。不知何故?

问题1:主轴脉冲使能未加,电机接触器触点为何会烧?即使加了使能电流也不会太大啊!50A的接触器呢,主轴是15KW的,电流为30A。

问题2:变压器为单项380V/220V,2.1kw,380V侧选的断路器为2相10A的,220V负载容量算了也够,机床上电时仍会偶尔过载保护。

有谁有碰到过类似的问题吗?请指教下!

801
至圣

经验值: 14163
发帖数: 3236
精华帖: 28
4楼    2018-09-02 07:10:08
主题:回复:主轴接触器触点烧毁问题

应该说这2个问题互相没有关联,第一个问题是接触器触点烧坏,50A触点理论上没有容量问题,如果是频繁启动,考虑更换品牌和质量可信度更高的接触器即可,同时,检查3个接触器之间的互锁触点及PLC延时时间等。第二个问题是变压器初级空开问题,应该是选择的空开类型问题,查看该类型空开特性曲线,合理选择带瞬间延时的,也可以选择DZ108-20这种三相空开其中2相串联起来,辅助触点还可以进PLC输入。

决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择