小太阳 新手 经验值: 36 发帖数: 1 精华帖: 0 |
楼主 2018-11-05 22:45:00
主题:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 公司两台设备版本一样,我是个初学者,想用STEP7连接S120,看看究竟,也想看看PLC梯图。 可是我好几次都没有成功 1、STEP7软件有 2、交叉网线 3、X127接口,网段设置没问题 4、toolbox版本不一样,我用的版本是V4.7的,不知道可以不可以? 5、不知道还需不需要别的软件,别的软件也不知道,哈哈哈 哪位高手帮帮忙,指导一下具体怎么弄的,最好有具体步骤,简明调试手册我看了,就是按照那个来的,就是连接不上,而且在上传界面都没有显示我的设备。 非常感谢。 |
翔宇_王 奇侠 经验值: 8084 发帖数: 1000 精华帖: 5 |
1楼 2018-11-06 07:31:04
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 S120是用starter来连接的,但是一般在PCU50 的参数调整就可以,不需要电脑连接。 X127网口可以用STEP7来联机查看PLC程序。V4.7的toolbox应该可以用。 |
隐身人 至圣 经验值: 38442 发帖数: 10300 精华帖: 72 |
2楼 2018-11-06 07:47:15
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 首先版本要一致,然后先参考调试手册设置连接
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71501 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
3楼 2018-11-06 07:51:48
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 时间比较久了,我之前就是在这个论坛上找到支持系统的step7安装在系统中,利用系统的op屏在线监控plc程序的,安装过程的资料找不到了。 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71501 发帖数: 7980 精华帖: 145 |
4楼 2018-11-06 09:20:09
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 没有啊,这个应该可以的,具体操作由于时间长了,不知道安装过程了。 我也是刚刚开始学习840D那会,在论坛上找到类似的文章,试着安装上去的,使用非常方便。 有类似资料的大侠,希望能够重新提供一下。 |
隐身人 至圣 经验值: 38442 发帖数: 10300 精华帖: 72 |
5楼 2018-11-06 09:31:12
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 我回去找找,有我联系你想办法发给你
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
执着探路者 至圣 经验值: 11049 发帖数: 651 精华帖: 5 |
6楼 2019-03-06 08:36:33
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看
安装toolbox v 4.7是可以的,网线连接NCU的X127口,笔记本设定自动获取IP即可,首先保证PING 192.168.215.1,可以ping通,如果ping不通,需要检查控制面板SET PG/PC INTERFACE中网卡设置等,以上都没有问题了,就可以在线plc了。
人生如逆水行舟,不进则退。
|
烟民 侠圣 经验值: 2307 发帖数: 77 精华帖: 3 |
7楼 2019-03-07 07:28:26
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 将电脑网卡设置到自动获取IP,然后 将网卡重启一下就可以连plc
学海无涯
|
liudiankaio 侠士 经验值: 1445 发帖数: 34 精华帖: 7 |
8楼 2019-03-08 00:12:45
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 X127是带有DHCP服务器功能的,可以为接入的设备自动分配地址;toolbox主要还是硬件组态的差别,版本不对可能看不到老的硬件,但是单纯看PLC程序是没有问题的。连接容易出问题应该是4.5版本之前的通病,连接好网线后多重启几次NCU和电脑。 step7的选项里面的PG设置要选择你电脑连接NCU的实际的网卡,一定要带有TCP/IP的: 上传的时候rack(机架)选择0,slot(插槽)选择2,下方的空白地方可以输入“192.168.214.1”或者“192.168.215.1”回车,哪一个可以显示PLC-之类的就用哪一个。 当然前面说的保证CMD下面ping 192.168.214.1或者 ping 192.168.215.1有通讯数值是验证网线连接正常的简便方法。 |
rainstyle 游士 经验值: 170 发帖数: 13 精华帖: 0 |
9楼 2019-03-11 12:54:15
主题:回复:840d sl在线调试的故事 大侠进来看看 在进行840D sl PLC 在线调试时,计算机可通过以太网线连接至NCU 的端口网络,并设 X127使用的网段是 192.168.215.1 X120使用的网段是 192.168.214.1 |