hhyx9 奇侠 经验值: 5398 发帖数: 542 精华帖: 9 |
楼主 2019-01-13 16:06:34
主题:PLC停机,报远程IO错误 有一台落地镗铣床,带两个ET200从站,一个3号子站在电柜内,另一个4号子站在床鞍上,距离25米,今年8月份开始频繁报警4号子站丢站(STOP caused by rack failure"(因机架故障导致 STOP 模式)→"事件 2 / 100: 事件 ID 16# 39C4),偶尔也有3号子站故障(20%概率左右),期间一周内更换了4号子站的全部器件(DP头、profibus电缆、ET200接口模块、各IO、各背板连接器)除了前连接器没换其它全部更换新器件了,还是无效,后来又将4号子站换下的器件替换了3号子站的器件(因为没有这么多新备件,DP头和profibus电缆是新的),重新按照EMC标准接线,将PLC供电和IO供电分开(两个SITOP电源,共零,电压调至25.5V),更换了NCU还是没什么效果,检查了外围IO,也没发现有明显的短路对地,这个时候观察报警的规律,发现基本都是出现在主轴启动的瞬间或电源模块上使能的时候,所以怀疑是不是启动干扰太大或者造成设备总线电子电压不稳导致的PLC停机,更换了电源模块和主轴功率单元也没什么效果,实在没有办法了,后来偶尔更换了NCUBOX故障消除了,但是心里没底,果然从12月底,又开始此故障了,现在只能怀疑当时8月份时并不是更换NCUBOX解决的故障,而是在更换NCUBOX时不知道碰到了什么东东,使得故障暂时消除,现在已经没什么头绪了,请各位帮忙出出主意。 PS:主轴功率单元400A的,运行时电流波动很大,空载波动15%左右。 |
nnnn1234 至圣 经验值: 21140 发帖数: 4995 精华帖: 57 |
2楼 2019-01-13 16:17:17
主题:回复:PLC停机,报远程IO错误 先下载OB块。 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/18902462 如何使用OB组织块 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84047890 之后是接地,emc,干扰排除
The darkness is no darkness with thee.
|
隐身人 至圣 经验值: 38668 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
5楼 2019-01-13 17:37:28
主题:回复:PLC停机,报远程IO错误 按楼主所述,应该是硬件虚接所致,说更换了NCUBOX可能碰到哪里了,那如今可以尝试再更换一下看怎么样?这种情况硬件连接不好可能性极大
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
zunzhi 侠圣 经验值: 2714 发帖数: 118 精华帖: 5 |
7楼 2019-01-13 19:15:08
主题:回复:PLC停机,报远程IO错误 建议楼主把注意力转移到常用原件上,如按钮,指示灯等。 以前我的单位有台森精机按钮不灵,更换后过了一段时间出现很多错误报警,如模块报警,安全门报警等,不定时报警停机导致撞刀或乱库,而且故障没有规律性,一天几次或几天一次,检查不出任何原因,后来找厂家售后更换模块后也是不行,最后实在没有办法了,售后突然发现按钮是新的,上面还有水渍,于是又找了个按钮更换试试,然后开机后一切正常,故障排除! 最后分析就是按钮有短路现象,将模块电路电压瞬间拉低,导致模块等奇怪报警!一个按钮,常开触点竟然会短路,我一直无法理解,至今仍是个谜,但故障确实排除了! 以上希望能给楼主一些启发!