Siemens TIA 侠圣 经验值: 3500 发帖数: 491 精华帖: 4 |
楼主 2019-06-13 07:15:00
主题:power unit 故障一例 基本信息: 系统840DSL,NCU+PCU50+SINAMICS; 现象: 1.一台正在运行的设备突然间报警,如图
2.根据报警,207810,查找原因,
3.提示更换power unit,更换此部件(好在备件充足), 4.更换新的power unit回装DP,做安全集成测试,上下电之后设备恢复正常。 5.注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。
学无止进 技有所长
|
隐身人 至圣 经验值: 38669 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
1楼 2019-06-13 07:25:29
主题:回复:power unit 故障一例 故障分析调理清楚,文字叙述简单明了,不错的维修案例!点个赞!关于第五点描述:“注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。”能具体描述吗?
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
Heymone 侠圣 经验值: 2395 发帖数: 202 精华帖: 2 |
2楼 2019-06-13 07:43:03
主题:回复:power unit 故障一例 有的时候固件会自动升级,不重启会一直指示灯闪烁吧,重启一下就可以了
淡泊明志
|
Siemens TIA 侠圣 经验值: 3500 发帖数: 491 精华帖: 4 |
3楼 2019-06-13 07:50:03
主题:回复:power unit 故障一例 谢谢点赞! 关于第5点补充:
学无止进 技有所长
|
不断攀登 至圣 经验值: 12543 发帖数: 1843 精华帖: 0 |
4楼 2019-06-13 08:01:39
主题:回复:power unit 故障一例
邮箱 yongquancun@126.com
|
LLLWH 奇侠 经验值: 7524 发帖数: 649 精华帖: 33 |
5楼 2019-06-13 08:25:52
主题:回复:power unit 故障一例 那么更换硬件之前是否进行多次的停送电重启呢。这个故障有没有可能是数控系统重启清除掉了故障,而不是更换硬件好的呢。谢了。 |
隐身人 至圣 经验值: 38669 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
6楼 2019-06-13 09:52:35
主题:回复:power unit 故障一例 非常感谢第五点步骤的详解;这过程太重要了,很多人在遇到报警依然的情况下,估计就会怀疑更换硬件处理方法并非正确,然而楼主坚信了这一点,依然依次进行数据恢复,还有就是关于安全集成的完成有空的时候希望能再详细说说?安全集成一项,目前了解的人很是不多
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
天芯 至圣 经验值: 18857 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
7楼 2019-06-13 12:44:32
主题:回复:power unit 故障一例 |
执着siemens 侠圣 经验值: 2302 发帖数: 276 精华帖: 2 |
8楼 2019-06-13 14:17:04
主题:回复:power unit 故障一例 |
Siemens TIA 侠圣 经验值: 3500 发帖数: 491 精华帖: 4 |
9楼 2019-06-14 06:39:06
主题:回复:power unit 故障一例 这个想法我也有过,但是再回顾维修过程时,就有疑问了。在更换硬件之前,已经下电重启5次左右,报警依然存在。最终决定更换硬件依据手册里报警描述,更换完硬件之后也重启3次左右,重装DP、安全集成确认,都进行了下电操作。