主题:power unit 故障一例

基本信息:

系统840DSL,NCU+PCU50+SINAMICS;

现象:

1.一台正在运行的设备突然间报警,如图

 

2.根据报警,207810,查找原因,

 

3.提示更换power unit,更换此部件(好在备件充足),

4.更换新的power unit回装DP,做安全集成测试,上下电之后设备恢复正常。 

5.注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。

学无止进 技有所长
隐身人
至圣

经验值: 38669
发帖数: 10349
精华帖: 72
1楼    2019-06-13 07:25:29
主题:回复:power unit 故障一例

故障分析调理清楚,文字叙述简单明了,不错的维修案例!点个赞!关于第五点描述:“注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。”能具体描述吗?

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
Heymone
侠圣

经验值: 2395
发帖数: 202
精华帖: 2
2楼    2019-06-13 07:43:03
主题:回复:power unit 故障一例

有的时候固件会自动升级,不重启会一直指示灯闪烁吧,重启一下就可以了

淡泊明志
Siemens TIA
侠圣

经验值: 3500
发帖数: 491
精华帖: 4
3楼    2019-06-13 07:50:03
精华帖  主题:回复:power unit 故障一例

谢谢点赞!

关于第5点补充:

  1. 更换完硬件之后,第一次上电报警并没有消除,以前的报警仍然存在;

  2. 考虑到硬件有变换,回装了DP参数,没有消除报警;

  3. 安全集成做完之后报警依然存在;

  4. NCK之后出现其他的报警

  5.  查报警需要重启Drive-Cliq组件,与Drive-Cliq相关的,从NCU开始一直到各个轴的驱动,那就NCK,问题并没有解决。

  6. 重新检查设备,发现NCU正常运行后准备信号黄色灯闪烁,但启动过程中是正常绿灯,怀疑是不是NCU里面Drive-Cliq模块坏了,打算更换;

  7. 更换之前抱着试一试的想法下电重启,惊喜的发现设备竟然恢复正常了!!!

  8. 之前也是下电,并没有消除报警,因此我觉得下电重启有意想不到的效果。

学无止进 技有所长
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
4楼    2019-06-13 08:01:39
主题:回复:power unit 故障一例


感谢分享。

邮箱 yongquancun@126.com
LLLWH
奇侠

经验值: 7524
发帖数: 649
精华帖: 33
5楼    2019-06-13 08:25:52
主题:回复:power unit 故障一例

   那么更换硬件之前是否进行多次的停送电重启呢。这个故障有没有可能是数控系统重启清除掉了故障,而不是更换硬件好的呢。谢了。

隐身人
至圣

经验值: 38669
发帖数: 10349
精华帖: 72
6楼    2019-06-13 09:52:35
主题:回复:power unit 故障一例

非常感谢第五点步骤的详解;这过程太重要了,很多人在遇到报警依然的情况下,估计就会怀疑更换硬件处理方法并非正确,然而楼主坚信了这一点,依然依次进行数据恢复,还有就是关于安全集成的完成有空的时候希望能再详细说说?安全集成一项,目前了解的人很是不多

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
天芯
至圣

经验值: 18857
发帖数: 2106
精华帖: 0
7楼    2019-06-13 12:44:32
主题:回复:power unit 故障一例

 

看留言就可以交流学习

执着siemens
侠圣

经验值: 2302
发帖数: 276
精华帖: 2
8楼    2019-06-13 14:17:04
主题:回复:power unit 故障一例


感谢楼主分享!

Siemens TIA
侠圣

经验值: 3500
发帖数: 491
精华帖: 4
9楼    2019-06-14 06:39:06
主题:回复:power unit 故障一例

这个想法我也有过,但是再回顾维修过程时,就有疑问了。在更换硬件之前,已经下电重启5次左右,报警依然存在。最终决定更换硬件依据手册里报警描述,更换完硬件之后也重启3次左右,重装DP、安全集成确认,都进行了下电操作。