主题:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 作为一名重视电气从业者来说,电气管理由为重要,各种电气台账、备品备件台账、设备故障记录台账、安全档案记录台账、危险源点的辨设文件等等,各种名目繁多的台账,其主要目的只有一个,就是能够充分保障设备的正常运行,确保操作员的安全为第一首要工作和前提,降低设备因故障引起的生产成本及维护成本。 上述这些台账早已经在不同行业、不同岗位有比较好的可操作模板,我也不想班门弄斧的在此多讲。近期新上一套设备,感觉该设备的电气标设很值得我与大家分享。说来也惭愧,也可能是我孤弱寡闻的局限性原因,重视这个电气工作已经37年了,这样的电气标设还是第一次看到。 一台设备的电气资料,目前被广为流行的分为几个文件:1)电气原理图;2)PLC、触摸屏最终版本程序;3)电气耗材供应商信息;4)设备日常维护点检;5)电气目录清单。 首先来看该设备的电气原理图,图示:电气清单,可以方便的查询到设备的型号及器件的制造商信息、页号可以方便查询到该器件的具体电气图纸页码。 所谓电气布置图,就是告诉用户具体的器件在设备具体的什么位置。 电气图表解释:根据设备自定义,其中SC表示设备电气开关柜位置简写。 如果需要查找该设备系统的主驱动电源模块,先搜索到页号P25页电气原理图有具体的连接图示,电源及信号。 重点:将复杂繁多的电气图纸,按一般图书的索引号指引用户快速查询具体元、器件位置。 其次,电气图纸的索引号密切与PLC控制程序的子程序对应。这个是我想写这篇短文的另外一个主要原因。常见的PLC程序的子程序,作为编程者均是按自己的编程思路“天马行空”式的自定义子程序索引号,而未与电气图纸的索引号关联,这样会给实际用户的阅图时查询具体电气元件带来不便。每一个实际控制单元程序均整合在与图纸索引有关联的子程序范围内,刚刚第一眼看这个设备的整体程序,我还对这些编程方式有过稍微的鄙视呢,开始总感觉比较杂乱,控制程序与报警程序没有规整到各自的控制程序段中,慢慢地发现这样的编程方式实际上严密的与电气原理图密切配合,使设备控制的关联均整合到一个子程序,省却了各程序段关联点的反复跳转,给用户查找故障时带来清晰的思路,能够使用户快速入门、快速熟悉设备特性。图示:如设备门关联的59Y1/59Y2线圈。 对应到PLC控制程序是FC159,图示: 打开FC159后,很快可以找寻到具体的门控制程序段,图示: 程序中59Y1和59Y2能够与电气原理图对应,查找非常方便。 这种电气原理图索引号对应与PLC子程序的命名方式,我感觉在电气文档管理上值得借鉴和学习。 |
菲戈 至圣 经验值: 28623 发帖数: 5906 精华帖: 61 |
1楼 2019-08-14 13:07:46
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 哈哈,不过这种最好用E文。想象一下用中文
欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71965 发帖数: 8035 精华帖: 145 |
2楼 2019-08-14 13:32:05
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 中文和E文,在电气早已经与国际接轨的今天,如何来面对这个我暂时定义为符号(文字)的差异呢? 这个问题早在10多年前,机器人程序的运行就面临到了。好在中国人是聪明伟大的,拼音的注释及使用,可以解决因符号问题的难题。 |
20211111 奇侠 经验值: 7765 发帖数: 1150 精华帖: 1 |
3楼 2019-08-14 14:12:44
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法
,,
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71965 发帖数: 8035 精华帖: 145 |
4楼 2019-08-14 14:39:24
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 公司因生产任务及原设备使用年限等多种因素考虑,在去年年底决定再购置类似的设备。 我们通过多方论证,考察,还是选择德国设备,设备单台价值1500W人民币以上了,也算工厂一年中投入比较大的设备之一。在新设备安装过程中,发现该设备的电气图纸及plc控制程序有这样的关联,感觉有一些意思,总结了一下发帖的。 |
yyzx 奇侠 经验值: 6042 发帖数: 939 精华帖: 4 |
5楼 2019-08-14 14:55:54
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法
不患无位,患所以立
|
我心依旧555 奇侠 经验值: 6644 发帖数: 786 精华帖: 9 |
6楼 2019-08-14 17:06:00
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 图纸看上去就是EPLAN风格,符号名称应该是自动生成的的加了位置代号的前缀。一个页面一个位置代号比较少见(相较于原理图页面),有张图的位置代号全是00。部分功能的位置代号与PLC功能号有对应关系,这个不会是所有都这样吧。。
一切皆有可能
|
WWCWWC 至圣 经验值: 71965 发帖数: 8035 精华帖: 145 |
7楼 2019-08-14 17:16:44
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 00是表示主控柜所包含的电气元件位置,当然其它电气元件有不同的标注法。 至于是什么软件画的就不清楚了,我拿到的纸质版和电子版的是PDF文档格式。 刚刚开始看电气原理图和plc程序,我还嫌这个比较乱来呢,后来仔细一对照发现了这个。 按以往德国工程师编辑的plc程序,报警一般按通道划分区域,CH1的报警内容全部划分到CH1区域。而这个是按图号来划分子程序的控制区域和报警的。 |
隐身人 至圣 经验值: 38669 发帖数: 10349 精华帖: 72 |
8楼 2019-08-14 17:48:42
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 资料管理有方且做好备份,是设备强大而有力的工作保障,现在的设备供应商,国外设备还好些,资料提供的较全面,国企相对来讲资料提供的差一些,如果在购买设备时有了资料供给的技术协议则会好些,到了用户通常这些资料都会收藏到设备处,这都算好的,管理不善的就随操作人员随便处置了,这种电器管理也象征着企业的发展规模,也是一种企业文化,不错的文档,赞一个
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
hhyx9 奇侠 经验值: 5415 发帖数: 549 精华帖: 9 |
11楼 2019-08-14 18:57:11
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 就是EPLAN画的,高层代号、位置面、功能面让人一目了然,想想当年自己第一次看EPLAN画的图纸,怎么全是A1、A2,13、14,老外线号怎么标注的,后来慢慢学着看,知道了有这么个软件,再慢慢学着画,越学越觉得其功能强大、科学,而且EPLAN不仅仅是一个简单的画图软件,而是一套完整的辅助设计工具,其使用中体现出的欧洲人的“工业哲学”才是最值得学习的 |
WWCWWC 至圣 经验值: 71965 发帖数: 8035 精华帖: 145 |
13楼 2019-08-15 08:24:53
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 |
CK DONG 奇侠 经验值: 5198 发帖数: 637 精华帖: 6 |
16楼 2019-08-15 10:33:20
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 引用一下:作为源自德国的顶级电气设计软件,EPLAN原来有EPLAN 5和EPLAN 21两个产品系列。EPLAN 5更多应用于传统的欧洲市场,EPLAN 21是更面向美国市场或者中国这样一个国际化市场。两个产品曾经独立开发二十年以上,功能类似,但两个相似的产品,在市场上面对客户,容易会引起误解和分歧,因此EPLAN在2005年把这两个软件合并到一个统一个平台上,这就是现在的EPLAN Electric P8,同时,原有的EPLAN 21和EPLAN 5这两类产品停止研发。新的EPLAN Electric P8综合了原有EPLAN 21和EPLAN 5两个产品系列的优点,并增加了新功能,被认为是一个创新和革命化的统一平台,是代表EPLAN最高水平的一个软件。
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
CK DONG 奇侠 经验值: 5198 发帖数: 637 精华帖: 6 |
17楼 2019-08-15 10:40:55
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 楼主说的很有道理!不一定哪个功能强大就用哪个,适合自己的才是最重要的! 而且通过楼主的这个帖子我发现设备管理真的是太重要了,不仅仅管理维护设备那么简单地事,规范化的做事情能给自己节省很多时间,减少很多麻烦! 看楼主的这个图纸,很清晰直观的反映了这个电气设备的管理学问!
QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
|
天芯 至圣 经验值: 18851 发帖数: 2106 精华帖: 0 |
18楼 2019-08-15 12:41:27
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 18391 发帖数: 2409 精华帖: 1 |
19楼 2019-08-15 13:07:18
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 |
WOWUWUWU 至圣 经验值: 10573 发帖数: 1794 精华帖: 0 |
20楼 2019-08-16 17:11:16
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 |
楼前 奇侠 经验值: 5374 发帖数: 557 精华帖: 0 |
21楼 2019-08-17 02:25:15
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 电气图纸软件都有导出Excel的功能,Excel再导入PLC,这样可以关联上,简单方便 |
lf184452 侠圣 经验值: 2440 发帖数: 467 精华帖: 6 |
29楼 2019-08-26 22:35:01
主题:回复:一种可以借鉴的电气图纸管理及编程管理方法 |