技术论坛

 Easyscreen中修改机床参数后实现数据生效的方法

返回主题列表
作者 主题
liudiankaio
侠士

经验值: 1445
发帖数: 34
精华帖: 7
楼主    2019-12-07 19:11:05
主题:Easyscreen中修改机床参数后实现数据生效的方法

故事来源先说一下,因为操作需要,操作工想自己修改机床第二软限位,并且频次比较高,考虑到让操作工经常进入轴参数界面修改,误改其他参数的概率太大,所以利用Easyscreen做了一个修改界面,操作工只需要填数据就可以了,界面如下:


修改参数的语句如下:

WNP指令用法在手册中都是可以查到的,不多说,下面说关键,使用的时候发现通过WNP只是在软限位参数位置写入了数值,但其实并未生效,而且如果此时执行NCK复位参数竟然会恢复到修改前的数据。

此时才想起,修改CF的数据正常是需要按“机床数据有效”或者程序执行“NEWCONF”指令来实现数据生效的。


这个时候翻遍各大网站没有找到有关Easyscreen如何生效参数的方法,最后在西门子的外文网站下看到有一个大神说可以利用PI服务实现。按方法来最后还真就实现了。加几个箭头标下重点。

最后贴上整个按键生效参数的部分吧,其他部分本人也是业余,就不贴了。




菲戈
至圣

经验值: 28599
发帖数: 5906
精华帖: 61
1楼    2019-12-07 19:53:20
主题:回复:Easyscreen中修改机床参数后实现数据生效的方法


我一般让用户在这个界面设置

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。