技术论坛

 2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

返回主题列表
作者 主题
渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
楼主    2020-02-26 11:26:58
主题:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。 精华帖 

2月24日,上午接到报告説数控机器故障。

我去了现场看了一下,

  1、故障现象:我们的机器有两个PCU面板,一个是PCU50,一个是PCU20,当机床两个面板上任一个轴使能上了之后,就会出现通信中断,PCU20会重起,PCU50没有数据,轴使能也断了,然后两个面板又正常,就是不能上使能。

  2、开始诊断:好长时间不搞数控了,根据经验之前解决过之类的问题,可能是MPI地址冲突了,我们之前出现过两个面板MPI地址一样,当时两个HMI换来换去系统恢复时造成MPI地址一样,所以我查了一下NCK地址,也就把13改为15试一下,可是没有想到,改完后,系统彻底完蛋了,通信无法链接,想进入MMC将NCK地址改回去,结果MMC的权限只有0级,无法输入口令,改不回去了,没有办法我将系统之前做的GHOST备份恢复过去,但是还是没有办法通信,之后我又总清PLC和NC,但是还是没有通信上,重送NC和PLC程序会出现200#报警。

3、进入WIN界面我开始查PCU50上控制面板上的SET PG/PC,

可以看到NCK地址,可是我没办法改回去,我咨询400西家服务,未能得到有效帮助,第二天我只能申请西家外部服务了。


由于在疫情期间,西家来也不易,有各种疫情限制,所以来也是个问题,我们也等不及,不过申请我还是写了吧。

  4、然后我又去现场努力,第三天一早我又去现场,将MMC2目录内的两个INI的文件(mmc.ini,netname.ini,)和USER目录下的mmc.ini的地址改了测试:







结果能进入启动画面了,密码口令也有效了,我开始尝试重送NC和PLC程序 ,结果可以了。

此时恢复到了之前故障状态。

  5、我再次确定SET PG/PC也恢复到了13


确定后我改回三个INI文件。

  6、我开始重新考虑故障,让现场人员重新做一根两个PCU之间的DP线进行测试,结果找到原因了,是坦克链内的线出了问题,时好时坏的状态。

 7、维修中的小插曲:想通过改IB的级别来改NCK的,将7改为:0,结果MMC画面口令菜单没有了。


   8、总结:NCK地址不能随便改,可以通过改MMC2内的MMC.INI和NETNAME.INI和USER内的MMC.INI文件恢复通信。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
菲戈
至圣

经验值: 28599
发帖数: 5906
精华帖: 61
1楼    2020-02-26 12:11:35
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

收藏了,感谢渔工分享。

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
aa13123
至圣

经验值: 30018
发帖数: 4499
精华帖: 26
2楼    2020-02-26 12:40:39
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

这种改法不是常规的却能解决常规的问题,谢谢分享。

木头515
侠圣

经验值: 2151
发帖数: 251
精华帖: 0
3楼    2020-02-26 13:23:48
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

 

厉害,这种改法还是也能想到。特殊的时候要有点特殊的手段。

低头做事,抬头做人!!
CoolCool的猪
至圣

经验值: 16693
发帖数: 1307
精华帖: 2
4楼    2020-02-26 14:45:44
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

整理成文档了 谢谢

同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
翔宇_王
奇侠

经验值: 8085
发帖数: 1000
精华帖: 5
5楼    2020-02-26 15:20:15
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

 特意去翻看了硬盘备份,找到这个文件温习下,谢谢。

西范斯
至圣

经验值: 18822
发帖数: 3949
精华帖: 36
7楼    2020-02-26 16:51:23
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。
热线工程师/报价的工程师在非常时期也不给力,一心想着发展业务。sinumerik one系统也出来了,840d老系统热线可以拒绝免费服务了。
隐身人
至圣

经验值: 38462
发帖数: 10306
精华帖: 72
8楼    2020-02-26 16:58:30
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

NCK地址确实不能随便改的,我个人的经验,一旦设备是完好设备,而且做过详细的数据备份基础上,我轻易是不会改这种关键通讯以及地址参数的;机械加工设备和我们调试新设备不一样,我们调试新设备可以随意试,不行就重头来过,但加工厂设备不容许的,有时会因为一个误操作耽误生产就得不偿失了。感谢渔工的经验分享,非常的有价值!

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
A人到中年A
至圣

经验值: 14730
发帖数: 1012
精华帖: 1
9楼    2020-02-26 19:33:57
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

 收藏了,感谢渔工分享。

自己不努力,一切全白费
不断攀登
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
10楼    2020-02-27 08:07:18
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。


 感谢分享。

邮箱 yongquancun@126.com
渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
11楼    2020-02-27 08:15:57
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

我其实也不想改,我们的数控系统比较多,做的GHOST备份恢复后有时会两个PCU的MPI地址重复,之前处理过也是看了NCK地址进行比较发现的问题,系统也是不停重起,但是这次的故障是MPI线是虚接的又是用的硬线通信的,这次坦克链内的DP线全换了,我不知道维修人员当时换的时候怎么用硬线。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
聂昌
奇侠

经验值: 5313
发帖数: 617
精华帖: 0
12楼    2020-02-27 08:37:10
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

 经验之谈,值得借鉴。

决不为短期利益而牺牲未来
翔宇_王
奇侠

经验值: 8085
发帖数: 1000
精华帖: 5
13楼    2020-02-27 08:52:02
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

 这种报警不怕一直出现的,就怕一会有一会没有,断断续续的更怕不同的人去维修。而且还针对不同故障做好维修记录能对以后很大帮助。

华山松柏
奇侠

经验值: 5622
发帖数: 541
精华帖: 3
14楼    2020-02-27 08:52:49
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。


通讯不畅会造成操作屏不断重启,更换通讯线后问题解决。

学无止境
yecao2006
至圣

经验值: 17887
发帖数: 1523
精华帖: 2
15楼    2020-02-27 08:52:51
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

谢谢分享,2020一起战痘。

我回来了!继续努力!
渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
16楼    2020-02-27 09:10:26
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

本次维修中我用siemens的PG进行读写PLC程序,之前我仅仅用DP进行读写,PLC总清之后,此口是不能进行读写程序了,因为没有了组态。所以此时要写程序到840D的PLC内只能通过MPI,其波特率是157.3HZ。组态有了之后另外也可以通过OPI特率为1.5MHZ,进行通信,此时SET PG/PC用的是MPI设置。



网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
黑旋风520
侠圣

经验值: 2350
发帖数: 147
精华帖: 0
17楼    2020-02-28 08:39:52
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

很详细的故障诊断报告,建议大家在维修机床时都要养成这个习惯。

妖姬动力
苗族二工
游士

经验值: 293
发帖数: 16
精华帖: 0
18楼    2020-03-02 17:07:23
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

 

已经收藏了!

XCM小明
侠士

经验值: 1239
发帖数: 86
精华帖: 0
19楼    2020-03-03 08:01:05
主题:回复:2020年疫情之中的我的第一场战疫,840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定。

厉害了,大工程师

一直被模仿,从未被超越
您收到0封站内信:
×
×