      做这设备维修这块也有些年头,我自己工厂内的设备自以为很了解。稀奇古怪的故障也遇到过一些,但昨天这一次维修经历我是头一次。

      这台床子前一天把几个轴的零点都给丢了,我重新设了参考点,把存储电池也换了。当一个偶发故障处理了。过了一天把我从另一个厂区叫过来,这床子又坏了,难道是昨天的参考点又丢了?过来打开机床报警信息,好长一段,有:X轴超硬限位,主轴档位丢失,卧头未夹紧,机床处于急停状态。

      我看了报警后,心里盘算这么多报警,我先把机床启动起来(上液压,主接触器吸合给机床供电),直接短接限位控制继电器和主接触器控制继电器,但是启动后机床依然不给移动各轴,报警信息依旧。

      脑子有点乱找好人求助吧,厂家的好人工程师看了报警信息图片说你检查下X轴光栅尺,机床保险丝也检查下。光栅尺这个部靠谱,保险丝这个靠谱。我之前看了下保险丝,这个保险是那种熔断变红色的那种,我一开始看了是正常的,但我还是觉得使表量下靠谱。量下来,得!一路24V保险丝爆了,而且熔断指示没变色。更换上这个10A的保险丝,

      重新开机,NC操作屏不停重启,操机师傅说他早上移动过Y轴突然也是这样的现象。线路短路了呗,查图纸这个保险丝给10路24V供电,10路中还有很多继电器,电磁阀,限位开关,电机刹车之类的。头大的要命,而且领导开始在你面前晃了。晃也没办法,这玩意只能一路一路的断,断到第6路,OP那边能起了。看第6路,两个限位开关,两个回零开关,十个继电器(K1-K10),报警信息上有超限位报警,先从限位开关开始吧。

      这时候戏又来了,在短限位开关的时候,看到K2继电器每次亮起后就熄灭,OP那边显示也是跟着这个节奏不停重启。这时候我知道我接近真相了,把K2继电器的常开触点上的24V进线拆下后能正常开机了。开机后显示一个报警,Y-超硬限位。查图纸,大家都看出来了,K2控制的是三色灯的红色。

    拆开三色灯看了线没问题,找了个灯泡换上,好了。

    搞到现在,什么都能对的上了。操作师傅用快速把Y开到负方向,准备把卧头上刀取下。这个操作把Y轴冲到负限位了,此时机床报警输出,三色灯红灯亮起,红灯灯泡爆了24V短路。机床24v电压降低,NC重启,重启快完成时报警刷到了,红灯亮电压降,死循环。操机师傅关机再开不行又关机再开,保险丝爆再然后我这个最傻的就来了。

  事后总结下:1、灯泡炸了,短路造成电压降

                        2、配的这个10A的保险丝估计是选大了

                        3、湾湾的这个机床应该和老外的一样的标准,机床在没有回参的情况下,进给速度应该是                              限制住的

  


我为啥越老越魅力
shine
至圣

经验值: 19949
发帖数: 8944
精华帖: 39
1楼    2020-03-22 08:58:21
主题:回复:三色报警灯引起的故障
短路造成电压下降,而不是开路
皮皮猪
奇侠

经验值: 7168
发帖数: 880
精华帖: 4
2楼    2020-03-22 09:07:40
主题:回复:三色报警灯引起的故障

谢谢哥们。我说错了,我重新编辑下改下!


我为啥越老越魅力
shine
至圣

经验值: 19949
发帖数: 8944
精华帖: 39
3楼    2020-03-22 09:22:24
主题:回复:三色报警灯引起的故障

和我很早之前碰到的一个故障类似,CPU启动后,某个输出需要延时接通,这时CPU就重启,如此反复。

由于那个输出短路,电源保护,CPU停止,输出就断开了,短路消失,电源恢复,CPU又重新启动,延时后又短路

菜腿骑菜车买菜
至圣

经验值: 13377
发帖数: 644
精华帖: 7
4楼    2020-03-22 11:18:53
主题:回复:三色报警灯引起的故障
我习惯了用3个24V电源,分别给CPU,输入,输出使用,这样出现问题能比较快找出故障点,小系统的话,就从24V的输出用保险丝分出3路.
菜腿骑菜车买菜
隐身人
至圣

经验值: 38442
发帖数: 10300
精华帖: 72
6楼    2020-03-22 18:42:29
主题:回复:三色报警灯引起的故障

非常好的维修案例,我已经将帖子转换成分享贴,这么帅的经验一定要更多人得到分享,相同的故障我也遇到过,我遇到的问题是每次开机系统一准备好就直接大闸跳下,系统是另一款德国的系统,我一开始以为是强电部分短路,逐一断开强电回路发现故障依旧,后来发现只有系统准备好后出现问题,我查了一下由于急停按钮关机时按下,启动时三色灯急停按钮直接亮,由于灯泡短路引起24V电源短路,大闸又装有漏电保护,这样引起漏电保护工作;虽然小问题但是麻烦不小的!!

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
皮皮猪
奇侠

经验值: 7168
发帖数: 880
精华帖: 4
7楼    2020-03-23 07:57:07
主题:回复:三色报警灯引起的故障

谢谢隐版关注,主要是看到短路故障很棘手。一个支路的24v给很多元器件用,比如刹车,电磁阀之类的,查起来很费劲。

我为啥越老越魅力
聂昌
奇侠

经验值: 5313
发帖数: 617
精华帖: 0
8楼    2020-03-23 08:16:53
主题:回复:三色报警灯引起的故障

 很好的维修案例

决不为短期利益而牺牲未来
菲戈
至圣

经验值: 28599
发帖数: 5906
精华帖: 61
9楼    2020-03-23 09:58:40
主题:回复:三色报警灯引起的故障


一个报警灯引发的维修案例