作者 | 主题 |
---|---|
隐身人 至圣 经验值: 38442 发帖数: 10300 精华帖: 72 |
楼主 2021-01-02 13:22:41
主题:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义: 西门子系统在调试中,经常会遇到手轮颤动,这种现象有时可以通过修改参数来缓解,常用的修改参数如下: 2420 JOG_AND_POS_JERK_ENABLE=1 32430 JOG_AND_POS_MAX_JERK =合适的值 不断减小32430的值,直到不颤抖为止。 如果修改以上值扔不能改变颤动现象,还要考虑线干扰问题,这样就要根据实际情况查原因了。 NCU显示数字含义: 常见的显示数字,大家应该都知道,这里就不多说了,说几个不常见的:
以上内容转自本人工作笔记;
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
隐身人 至圣 经验值: 38442 发帖数: 10300 精华帖: 72 |
1楼 2021-01-02 13:23:44
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义: 以后有空,我会陆续找一些工作调试的笔记上传,供坛友参考!
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
|
大杰 至圣 经验值: 19554 发帖数: 3833 精华帖: 6 |
2楼 2021-01-02 20:16:45
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义: 先收藏了,谢谢分享! |
kkvfhp 奇侠 经验值: 6180 发帖数: 657 精华帖: 2 |
3楼 2021-01-02 20:28:27
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义:
每天进步一点点
|
艾马尔 侠圣 经验值: 4362 发帖数: 665 精华帖: 0 |
4楼 2021-01-03 04:56:40
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义: |
工控行天下 奇侠 经验值: 5067 发帖数: 367 精华帖: 0 |
5楼 2021-01-04 19:19:42
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义: 2420 JOG_AND_POS_JERK_ENABLE=1是32420吧? |
威师爷 至圣 经验值: 37384 发帖数: 5126 精华帖: 47 |
8楼 2021-01-05 09:29:28
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义:
工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
|
xue_ang 至圣 经验值: 16989 发帖数: 5834 精华帖: 0 |
9楼 2021-01-07 16:27:55
主题:回复:笔记分享续:手轮颤动调试和NCU显示数字含义: |