作者 | 主题 |
---|---|
鸿源 奇侠 经验值: 5550 发帖数: 300 精华帖: 0 |
楼主 2020-09-25 09:57:59
主题:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。 我们一般在做定位的时候,首先考虑的是伺服产品,其次是变频器+编码器的组合。我们讨论一下,可以只是利用变频器 某些功能在不加编码器的情况下进行位置定位操作吗? |
拾起 奇侠 经验值: 5059 发帖数: 335 精华帖: 6 |
1楼 2020-09-25 10:07:50
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。 加一个光电开关,利用变频器的脉冲输入
仰望星空,脚踏实地
|
398374947 侠圣 经验值: 4868 发帖数: 547 精华帖: 2 |
2楼 2020-09-25 11:02:10
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。 这要看定位精度要求了,要求不高可以利用接近开关减速然后停机,要求高就伺服吧。 |
398374947 侠圣 经验值: 4868 发帖数: 547 精华帖: 2 |
4楼 2020-09-25 16:32:40
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。 1-2mm的话可以考虑提前减速然后再停,但是不能保证精度,需要多次试验看是否满足现场要求。 如果你这个位置是个边缘位置还可以考虑机械限位加缓冲装置,结合接近开关来控制停机。 |
yming 至圣 经验值: 127290 发帖数: 21997 精华帖: 825 |
5楼 2020-09-25 16:56:22
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。 没错!即便是异步电机,加上抱闸;只要足够的慢,位置就能足够的准。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|