技术论坛

 怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。

返回主题列表
作者 主题
鸿源
奇侠

经验值: 5550
发帖数: 300
精华帖: 0
楼主    2020-09-25 09:57:59
主题:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。

我们一般在做定位的时候,首先考虑的是伺服产品,其次是变频器+编码器的组合。我们讨论一下,可以只是利用变频器 某些功能在不加编码器的情况下进行位置定位操作吗?

拾起
奇侠

经验值: 5059
发帖数: 335
精华帖: 6
1楼    2020-09-25 10:07:50
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。

加一个光电开关,利用变频器的脉冲输入

仰望星空,脚踏实地
398374947
侠圣

经验值: 4868
发帖数: 547
精华帖: 2
2楼    2020-09-25 11:02:10
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。

这要看定位精度要求了,要求不高可以利用接近开关减速然后停机,要求高就伺服吧。

398374947
侠圣

经验值: 4868
发帖数: 547
精华帖: 2
4楼    2020-09-25 16:32:40
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。

1-2mm的话可以考虑提前减速然后再停,但是不能保证精度,需要多次试验看是否满足现场要求。

如果你这个位置是个边缘位置还可以考虑机械限位加缓冲装置,结合接近开关来控制停机。

yming
至圣

经验值: 127290
发帖数: 21997
精华帖: 825
5楼    2020-09-25 16:56:22
主题:回复:怎样利用变频器,在不接编码器的情况下进行位置定位操作的。

没错!即便是异步电机,加上抱闸;只要足够的慢,位置就能足够的准。