主题:怎么合理的确定热继电器整定范围?

一般在选型时,选择与电机适配的断路器和接触器,此处的适配指的是与电机功率相同,但热继选型时,选择电机额定电流1.0-1.2倍的值作为热继电器的整定值范围,这种选型合理吗?虽然是很基础的问题,但长久以来没有根据,也不知道是否合适。

请大侠们指教。

studying & growing
ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
1楼    2018-01-09 09:27:22
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?
合理。适当考虑重要不可停机工位要适当放大,如地下泵房排水坑的排水泵。像料仓推拉杆用电机要适当保守些,过电流电机还扛得住但机械设备未必罩得住。另我国设备额定压是380,但运行一般会到400V,电流也会略低些的。
谨慎低调
ABBCCC
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
2楼    2018-01-09 09:29:01
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?
还有在在常使用时用钳表测试一下。
谨慎低调
海上漂1
奇侠

经验值: 7405
发帖数: 1268
精华帖: 3
3楼    2018-01-09 12:21:56
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

 合理  大电机选型时 注意下

新手到来 多多指教
胖头陀
奇侠

经验值: 9575
发帖数: 432
精华帖: 0
4楼    2018-01-10 08:36:21
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

热保护电流整定为额定电流的1.1到1.2倍

YiMoon
至圣

经验值: 11056
发帖数: 1221
精华帖: 35
5楼    2018-01-10 09:57:36
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

这个要看硬件接线情况,看热继安装在哪个位置

1. 下面这张图,热继流过的是线电流,也就是电机名牌电流,这个时候,可以按名牌电流的1.0~1.2来标定

 

2. 下面这张图,热继流过的是相电流,是电机名牌电流的根号3分之1倍,这个时候就不能按名牌电流来标定了

 

 

Keep calm and carry on!!!
lxq-1998
侠客

经验值: 831
发帖数: 82
精华帖: 0
6楼    2018-01-10 10:39:26
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

 看似最基础的问题,但在实际使用中好多电气元件选型时并不合理,特别是断路器。单台电机     热继 一般按0.95——1.05整定。

千里不留名
奇侠

经验值: 5947
发帖数: 1730
精华帖: 5
7楼    2018-01-10 10:57:12
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

无论是断路器还是热继电器都有其特性曲线,看下特性曲线,你会有更深的理解

我是路过西门子打酱油的, 你们继续
天平童虎98
奇侠

经验值: 8286
发帖数: 333
精华帖: 1
8楼    2018-01-12 08:26:46
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

合理地,热继电器就是这个整定范围

做合格电气人
稻艹人
奇侠

经验值: 9624
发帖数: 409
精华帖: 0
9楼    2018-01-12 22:33:13
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?

都是这么选的,没有问题。

学无止境,与时俱进。