主题:怎么合理的确定热继电器整定范围? 一般在选型时,选择与电机适配的断路器和接触器,此处的适配指的是与电机功率相同,但热继选型时,选择电机额定电流1.0-1.2倍的值作为热继电器的整定值范围,这种选型合理吗?虽然是很基础的问题,但长久以来没有根据,也不知道是否合适。 请大侠们指教。
studying & growing
|
ABBCCC 至圣 经验值: 24344 发帖数: 4846 精华帖: 6 |
1楼 2018-01-09 09:27:22
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?
合理。适当考虑重要不可停机工位要适当放大,如地下泵房排水坑的排水泵。像料仓推拉杆用电机要适当保守些,过电流电机还扛得住但机械设备未必罩得住。另我国设备额定压是380,但运行一般会到400V,电流也会略低些的。
谨慎低调
|
ABBCCC 至圣 经验值: 24344 发帖数: 4846 精华帖: 6 |
2楼 2018-01-09 09:29:01
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围?
还有在在常使用时用钳表测试一下。
谨慎低调
|
海上漂1 奇侠 经验值: 7405 发帖数: 1268 精华帖: 3 |
3楼 2018-01-09 12:21:56
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 合理 大电机选型时 注意下
新手到来 多多指教
|
胖头陀 奇侠 经验值: 9575 发帖数: 432 精华帖: 0 |
4楼 2018-01-10 08:36:21
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 热保护电流整定为额定电流的1.1到1.2倍 |
YiMoon 至圣 经验值: 11056 发帖数: 1221 精华帖: 35 |
5楼 2018-01-10 09:57:36
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 这个要看硬件接线情况,看热继安装在哪个位置 1. 下面这张图,热继流过的是线电流,也就是电机名牌电流,这个时候,可以按名牌电流的1.0~1.2来标定
2. 下面这张图,热继流过的是相电流,是电机名牌电流的根号3分之1倍,这个时候就不能按名牌电流来标定了
Keep calm and carry on!!!
|
lxq-1998 侠客 经验值: 831 发帖数: 82 精华帖: 0 |
6楼 2018-01-10 10:39:26
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 看似最基础的问题,但在实际使用中好多电气元件选型时并不合理,特别是断路器。单台电机 热继 一般按0.95——1.05整定。 |
千里不留名 奇侠 经验值: 5947 发帖数: 1730 精华帖: 5 |
7楼 2018-01-10 10:57:12
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 无论是断路器还是热继电器都有其特性曲线,看下特性曲线,你会有更深的理解
我是路过西门子打酱油的,
你们继续
|
天平童虎98 奇侠 经验值: 8286 发帖数: 333 精华帖: 1 |
8楼 2018-01-12 08:26:46
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 合理地,热继电器就是这个整定范围
做合格电气人
|
稻艹人 奇侠 经验值: 9624 发帖数: 409 精华帖: 0 |
9楼 2018-01-12 22:33:13
主题:回复:怎么合理的确定热继电器整定范围? 都是这么选的,没有问题。