主题:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

前段时间车间反映,模温机内加热管熔断器熔芯时常熔断,更换熔芯后又能工作一段时间。设备正常工作时,发热管长时间工作时间不长,只是在升温阶段使用的比较多,保温阶段使用的较少。


看原理图可知40A的熔芯作为2根三相星形接法的12KW的发热管的短路及过载保护,24KW的发热管电流I=24/1.732*0.38=34.64,配置40A的熔断器也是没问题的。

发热管工作加热时,实际测量电流达到了44A,这多出的差不多10A电流哪里去了。也就是因为这多出来的10A电流导致了熔断器熔芯的熔断故障。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
1楼    2018-09-28 17:04:27
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

我记得这根发热管前段时间我叫维修电工更换新的,是不是线路出现问题了,带着这个悬疑,趁着停机间隙,打开发热管的接线盒。


接线盒比较狭小,且内温度比较高,导致套的绝缘黄腊管都变成暗黑色了,三根相线都集中

向中心靠拢。


在拆线过程中发现了问题了,一根相线从线鼻处和星形接法中性点处螺杆碰接触在一起了,有明显的通电迹象。



HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
2楼    2018-09-28 17:05:42
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

就是这根线和星点连接上了。就变成下面的变形星形连接电路图了


就造成了原先A,B相的发热管,由以前的接入220V变成380V电压,通过理论计算通入380V电后电流增加了380/220=1.7,1.7*34/2=28.9,再加上正常的发热管电流28.9+17=46.理论计算和实际测量差不多。幸好这根发热管工作是间歇短时工作,且电流大后熔芯熔断,检查这根过压使用的发热管,绝缘,对地及自身电阻都是正常的,外表也没有发现异常,确认是可以使用。


重新接线,将相线向外,并且加强绝缘,线与线之间隔离开。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
3楼    2018-09-28 17:06:30
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了


重新投入使用检查电流是34A是正常的工作电流,通过这几天的运行再也没有出现熔断器熔芯熔断问题,就是因为接线布线不合理造成本次的加热电流突变增加,幸好时间短,没有造成发热管的损坏及影响生产。从这个问题也反映出维修电工接线布线的处理不当啊。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
4楼    2018-09-28 17:10:47
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

这次的故障让我也很感到意外,从来没有碰到这种问题,这种碰线不会造成短路的,只是将用电负载的电压抬高了,从而造成电流的突变。真是实践出真知。


HUANGZE75
至圣

经验值: 63227
发帖数: 12657
精华帖: 121
5楼    2018-09-30 09:05:56
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

对于不完全星形的电流计算,我真的是有点糊涂的。不知其所以然,有没有高手告之计算方法。



渔明鱼工
至圣

经验值: 23881
发帖数: 2059
精华帖: 78
6楼    2018-09-30 09:37:37
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

一般象这种加热器,每相都会有个电流表的,三相电流不平衡可以看到。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。
lzm
奇侠

经验值: 8672
发帖数: 1294
精华帖: 8
8楼    2018-09-30 13:00:06
主题:回复:发热管加热电流突变增大电流去哪里了

三相电流监视继电器在电加热系统中常被使用。有些严格场合还会跟踪三相电流的工作状态,引入归档曲线记录。