主题:高端大气上档次的恒压水供给系统故障排除

11月末东北已经正式进入冬季,天气渐渐变冷,室内的温度跟着室外温度慢慢的降了下来。每年都有暖气,室内不见得有多冷,今年就感觉特别的冷。虽然今年夏天办公室增加了一台空调,可是冬天到了,空调制热的功能却没有夏天制冷的效果那么好。在有暖气的地方待过的人都知道,要放放气暖气就热了,今年无论怎么放,暖气都是那样。于是就想到了换热系统是不是有问题了,进到控制室差的没吓死我,原来我们单位的换热系统这么”高端、大气、上档次“。





看了一下,一个变频器简单的恒压供给系统,变频器还是一个国产的。压力表一直没起来,可是泵还时断时续的转,莫非这么一个简单的东西还有别的地方影响?查吧,也没有图纸,我从来没见过做的这么"优秀"的布线,真是给我震住了。找了一圈,使能信号一直有,泵停的时候也有。那就捋动力回路吧,捋到接触器下边时,发现了上图中的最下一排的东西,判断应该是热保吧,没有铭牌,看着上边有调节整定值的地方,不会是整定值不够吧,运行了好几年了整定值不能不够啊,看看电机铭牌:

果然啊,整定值设置在2.5,整定值调大后问题解决。

没见过这种热保,还具有自动复位的功能,长见识啊!